 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 1 31 <61> 91  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Маркировка огнетушителей

Gadjt 03.12.2014 16:39 18 / 4111 Rogervik 01.02.2016 13:12    
 * *Добрый вечер, знатоки, зашел в тупик не как не выйду, Приложение №1 к правилам противопожарного режима- в нормах например указан "порошковый (вместимость огнетушащего вещества) (килограммов)5/4" или "углекислотный (вместимостью огнетушащего =>Люди добрые. Ткните носом где почитать про маркировку огнетушителей. Спасибо. 
    

Замена передвижных огнетушителей, пожарными кранами

Gpnilinet 19.09.2022 17:36 18 / 1793 Gun 13.12.2022 6:50    
 * *
Добрый вечер господа, есть БОЛЬШОЙ склад.
По переносным огнетушителям все янсо.
Нужны ли передвижные огнетушители, если есть пожарные краны!?
=>Вы не сможете обосновать замену пожарных кранов на передвижные
огнетушители. Так как согласно ППР в РФ они являются дополнительным средством противопо
 
    

Спаренные ПК-вопрос!

new1001 26.08.2010 16:34 18 / 5940 vizitor 21.08.2014 22:06    
 * *
п. 6.12 гласит что спаренные ПК в производственных и общественных зданиях возможно устанавливать только при расчетном количестве струй не менее трех. Какой смысл у этого пункта и можно ли его обойти? Хотим поставить в общественной части здания и на паркин =>Ну правильно!По тексту шедеврального документа, на опуске ПК как-бы не ставятся, а трубу,по которой вода подаётся снизу вверх, но без установленных ПК,выхо 
    

Наружный противопожарный водопровод и тупик 1,5 км

гоха 27.07.2011 14:04 17 / 2720 один из них (в запасе) 29.07.2011 13:25    
 * *
Господа,хочу услышать ваше мнение. Ситуация следующая:
есть автотехцентр, расход на наружное пожаротушение 20л/с, кол-во пожарных кранов-20 шт + еще водяное пожаротушение во всем здании. Есть только тупик длиной 1,5 км. Можно-ли осуществить наружное и
=>[QUOTE Karamba 29.07.2011 10:32:02]хотя надо отдать должное ув. один из них (в запасе) ® обычно и в данном конкретном случае она скорее всего обоснована[/Q 
    

Забор воды с 60-и метровой высоты

Комарова Елена 20.11.2013 1:28 17 / 2831 КЕ 21.11.2013 11:14    
 * *Новости и События [ссылка] В Нижнем Новгороде провели испытание уникального пожарного автомобиля 19.11.2013 19 ноября 2013 года в Нижнем Новгороде огнеборцы провели испытание уникального пожарного автомобиля. На тренировке личного состав =>Судя по ролику, рукава напорные 150 мм. Вес такого рукава где-то 40 кг., с водой около 400 кг.. При 60-и метровой высоте - это 1200 кг. Какая же должна б 
    

Расчет отверстия дроссельной шайбы

Ильмир 28.01.2014 8:55 17 / 4341 Ильмир 28.01.2014 13:35    
 * *Подскажите пожалуйста верна ли формула по ссылке [ссылка] ?? Массовый расход в формулу подставляется в тоннах в час, а разница давлении в Мпа. Даже если выйти на систему СИ и вычислить по ней, то получается неувязка - размерность ост =>Слышал в свое время мнение про установку вместо дросселирующих шайб запорной арматуры, во время испытаний их регулируют на необходимый расход, затем пломби 
    

расчет пожара в обваловании

Цитрус 23.11.2011 17:54 17 / 4165 один из них (в запасе) 25.07.2012 9:10    
 * *
подскажите пожалуйста как производится расчет сил и средств при пожаре в обваловании? =>[QUOTE ЭкспЭрт 25.11.2011 23:17:56]п.с. расчет сил и средств на тушение в обваловании рвс есть (часть оперплана пожаротушения) кому нужно, пишите)[/QUOTE]< 
    

Пожарные щиты

DAREN 23.04.2013 16:36 17 / 5123 DAREN 24.04.2013 15:42    
 * *
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,где,в каких местах нужно устанавливать пожарные щиты?Заранее спасибо =>Mvit,Andorra1,mak Спасибо огромное за помощь.) 
    

Определение расхода АУПТ в складских помещениях.

DSeaman 10.09.2010 17:54 17 / 2283 Короед 14.10.2010 13:47    
 * *Приветствую коллеги! Давненько не делал АПТ, а тут пришлось, да еще и на складах. Немного сомневаюсь в выборе групп помещений и расходе на АУПТ. Есть 3 склада. 1. Склад материальный - спецодежда, картриджы для принтеров и прочее сгораемое в сгораемой =>DSeaman ® А какая высота складирования ЛВЖ? Сколько МПП потребовалось? 
    

Перезарядка огнетушителей

Алеша 14.07.2017 11:25 17 / 1667 messot 03.10.2017 13:42    
 * *Всем доброго времени суток!
Подскажите, сколько раз с момента изготовления можно перезаряжать огнетушители, в частности порошковые?
В паспорте указано - срок службы 10 лет, затем подлежит списанию.
Но если его внешнее состояние нормальное, пр
=>По теме, что создал Алеша. Меня тоже ну очень интересует вопрос продления срока службы огнетушителей. Как практические это все реализовывается, у кого-то  
    

Размещение распылителей намного ниже потолка

Sergey_S 22.07.2013 13:19 17 / 3341 bontel 17.04.2014 18:00    
 * *
Выполняю проект пожаротушения склада.
Идея следующая.
Высота склада 9,5 м, высота складирования 5 м. Для тушения применяю пожаротушение ТРВ (модульную) из-за отсутствия воды. На отм. 6,5 проходят фермы. Делаю адресную сигнализацию и соответственн
=>В Вашем случае можно спокойно использовать модуль пожаротушения подвесной "Bontel",подойдет МУПТВ-12-ГЖ, высота крепления 10 метров.вместимость 1 
    

Программа испытания пожарных гидрантов

ГОЧСПБ 19.05.2017 11:31 17 / 1035 моемчистимстираем 22.05.2017 17:53    
 * *Добрый день всем! Помогите пожалуйста! Для ввода в эксплуатацию новых гидрантов пригласила пожарных, а им надо программу испытания ПГ. Может у кого есть, поделитесь пожалуйста! =>@Просто предоставьте пожарникам акт, что гидранты проверялись и исправны. А дальше, если им что-то не понравиться, пусть доказывают обратное@ Поддержива 
    

Останов пожарного насоса при аварийном уровне в пожарном резервуаре

ratushin 17.01.2011 17:37 16 / 3184 ratushin 18.01.2011 12:27    
 * *Доброе время суток. Подскажите, необходим ли автоматический останов пожарного насоса при достижении аварийного уровня в пожарном резервуаре? В СП 5.13130.2009 говориться только о сигнализации об аварийном уровне в пожарном резервуаре. Да и то можно выда =>[QUOTE С Б 18.01.2011 12:21:23]Построенная на тонкораспылённой реке :)[/QUOTE] Не серьёзно. 
    

НПВ из резервуаров. Можно или нет?

tet 28.05.2013 15:48 16 / 2775 Tomches 27.06.2013 6:38    
 * *Проектируется 3-х этажное здание с торговой частью в городской черте с расходом на НПВ 25л/с. Водоканал дает разрешение на 20л/с. Хотим заложить подземный резервуар на НПВ с обустройством приемного колодца.
1. Согласно СП8.табл.2 прим.2:
=>Это что же получается.

На здания не более 10 л/с тушени от резервуара, а на стоянки с расходом 5л/с д.б. насосная и ПГ. Разработчик о чем думал. М
 
    

Углекислотное пожаротушение

voldemar_s 02.02.2009 12:44 16 / 6021 frau 02.05.2009 0:52    
 * *
Господа! Поделитесь информацией - кого из производителей оборудования для углекислотного пожаротушения лучше и проще использовать у нас в России?
Объект - угольная мельница. Проект изначально нерусский, нужно посоветовать исполнителю (иностранцу) - по
=>[ссылка] - здесь интересно, прикинула по ценам, недешёвая вещь - пожарная безопасность 
    

Нужна помощь в выборе системы

wild787 19.09.2007 10:12 16 / 2775 instructor 24.09.2007 10:53    
 * *Заранее благодарен откликнувшимся спецам. Существует 3-х этажное здание из калиброванного бревна. В процессе строительства (внутрен отделка, разводка сетей). На третьем этаже, в двух помещениях, потребовалось (указание инспекторов ГПН) соорудить водяное =>Ну что ж, тогда это действительно здание V степени огнестойкости. И так как оно трехэтажное и общественного назначения, требуется разработка и согласование 
    

МПП (Н)-4-("Тунгус") площадь тушения

Lenprom 20.02.2018 11:44 15 / 930 zerber 21.02.2018 11:35    
 * *Мне необходимо потушить пожар в контейнере Длинна - 9,5 метра Ширина - 2,5 метра Высота - 2,5 метра. Т.е. объем контейнера - 9,5*2,5*2,5 = 60 м3. (это не считая оборудования в нем). Модуль пожаротушения установлен в центре контейнера на потолке. Сам =>посмотрите видео по Тунгусу-24. Там порошка не прям уж так много. убирать его будет не на много сложнее и дольше, чем после двух модулей. 
    

Автоматическая установка тушения бункера с древесными отходами

Kon-Tiki 20.08.2008 17:50 15 / 2829 Kon-Tiki 23.09.2008 9:11    
 * *Стоит задача спроектировать АУПТ бункеров с древесными отходами. Бункеры очень большие, метров 25 в высоту и около 10 м. в диаметре, в верхней части представляют собой стальные цилиндры, внизу - усеченные стальные конусы, стоят в специально для этого пре =>бункер металлический, но до его стенок снаружи не добраться: я уже писал, что старые мостки прогнили, и ходить по ним нельзя, ремонтировать или менять их б 
    

Порошковое тушение в складе

Agent 007 19.01.2010 16:29 15 / 3013 Алекс 21.01.2010 11:13    
 * *
Вопрос такого плана !

Есть складское помещение, которое защищаем порошковым модульным пожаротушения по площади.
Складское помещение имеет переменную высоту.
Высота 1-й части 2,7 м , 2-й части 5,7 м.

Я выбрал модуль БУРАН-2,5 .
=>ОФП всегда отличаются. Просто "прямое" использование норм "вроде, как" обеспечивает выполнение требований, когда-то и кем-то (читай - В 
    

Тонко распыленная вода

Drakon 03.08.2007 13:40 15 / 4674 Andrey E 21.07.2009 14:38    
 * *Ребят! столкнулся с такой проблемой, в нормативных документах сказано, что давление перед узлом управления должно быть не более 1 МПа, а в рекомендациях на ТРВ Аквамастер, сказано, что минимальный свободный напор для данного оросителя должен быть не менее =>Возможно ли использование ТРВ в ГСК (подземный гараж) 100 боксов если да то подскажите название и где купить оборудование  
    

Порошковое пожаротушение

Siman 01.12.2008 16:08 14 / 4324 Vlad® 07.12.2008 9:34    
 * *
Уважаемые коллеги! Подскажите, прописан ли где-нибудь запрет на применение порошковых модулей в помещениях серверных? =>Я взял из NormаCS. моей версии все заканчивается на 5 главе. Главы 6, которую процитировал Fetch нет. Возможно исключена. 
    

Разъяснения СП5

великий Джа 28.08.2013 15:05 14 / 2982 Viss 28.08.2013 16:28    
 * *Добрый день. Что подразумевается под требованием пункта 12.1.1 г) СП 5.13130-2009 "...автоматический контроль соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команд =>великий Джа ® [28.08.2013 16:04:55] Необращайте на это внимание - всё нормально. 
    

Вред для человека порошкового огнетушителя

вот незадача 28.03.2020 11:53 14 / 4891 4alex72 30.03.2020 14:14    
 * *Добрый день. Руководитель детского сада оборудовал здание углекислотными огнетушителями, мотивируя тем, что порошок порошковых огнетушителей опасен для здоровья, а у неё дети. Я попытался разобраться в этом и понял что она права. В СП5 порошков =>Вывод: ОУ тушат все кроме пожаров класса А, но в замкнутом пространстве применять не рекомендуется. Цена за ОУ-3 примерно 1300 рублей. Почему ОУ-3, да пот 
    

Всасывающая сетка

Тимур 15.08.2011 13:20 14 / 2407 qwe 17.08.2011 4:34    
 * *В части поступило предложение о закреплении всасывающей сетки сразу к всасывающему рукаву. Подобное увидено в других частях. Гдето даже сам читал, что так можно делать, но нужнео доказать начальству. Подскажите где такое допущение описано. Заранее спасибо =>Правильно написал mikex Приваривается металлическое ведро на пенал, а из крышки ведра делается крышка для пенала Только не забыть эту всю красоту покрасит 
    

Система газопорошкового пожаротушения BIZon

СергейКо 26.12.2011 13:55 14 / 7700 Админ 27.09.2012 22:57    
 * *
Приветствую специалистов!
подскажите, кто сталкивался с указанной системой, которая применяется для тушения резервуаров с нефтепродуктами, кроме ролика про испытания документации не нашел. Может кто знает, характеристики выпускного насадка, ну и о сам
=>Уважаемый Bizone-tech, вы здесь человек новый поэтому позвольте сразу дать несколько советов.

Рекомендую в постах побольше обращать внимания ответ
 
    

невязка потерь в трубопроводе

TIV 27.01.2007 13:34 14 / 4140 Омск 19.04.2007 15:26    
 * *Всем добрый день! Помогите разобратся с невязкой потерь трубопровода. Хотелось бы прояснить следующее: 1. Какая величина невязки допускается для противопожарного трубопровода? (где-то встречал цифру 0,5 м). 2. В каком-то нормативном документе регламен =>B747, а где можно почитать европейские нормы на русском языке? У Вас случайно их нет в электронном виде, может поделитесь? Не много не в тему, у меня ест 
    

Подача пожарной декларации

milovancev 15.04.2010 12:27 14 / 2615 Атаман 27.04.2010 20:55    
 * *Уважаемые форумчане, огромная просьба - кто нибудь может скинуть для примера свои заполненые декларации без расчета рисков на административное здание и/или промышленное предприятие? Я не спец в этом деле - получил задание от руководства подготовить свою д =>Буду очень признателен если поделитесь образцом декларации mixn@bk.ru 
    

Расчет категории по пожароопасности помещения кислородной.

WIS 06.02.2010 12:47 14 / 19409 ЭкспЭрт 14.11.2012 18:48    
 * *
Добрый день. Пожалуйста поделитесь опытом. Необходимо определить категорию помещения в котором установлен распределительный узел кислорода по помещениям больницы. Вроде бы напрашивается взрывоопасная категория, но кислород сам по себе насколько я знаю не =>[ссылка] 
    

Падение давления в пожарном трубопроводе

impulse 22.05.2016 19:16 13 / 994 impulse 29.05.2016 13:40    
 * *
Предприятие заказало пожарный насос производительностью 1080 кубов в час 10 атмосфер давление на выходе насоса. Потом оказалось, что длина трубопровода 2200 метров диаметром 40 см. Инженеры предприятия хотят на выходе трубопровода получить те-же 10 атмосф =>Как информация для всех кто помог мне, падение давления вызвал перепад высот в порту. Еще раз спасибо всем. 
    

Пожаротушение здания высотой более 20м

nata 08.04.2008 13:28 13 / 2707 Drakon 24.04.2008 17:30    
 * *Уважаемые специалисты! Подскажите какую систему пожаротушения принять,спринклерную или дренчерную, при тушении здания высотой более 20м. Какой вид пожаротушения можно при этом принять. =>согласен, что на стадионах, аренах и тд..целесообразней использовать ПР, но по стоимости влетит дороже 
 Список с 1 31 <61> 91  ...


-