| [СПЗ] | | j_flack | 26.09.2024 18:35 | 317 / 4237 | СпециальнаяВО | 22.10.2024 21:49 | |
| * * | Обсуждение предыдущей редакции проекта:
[ссылка]
Galina01 [26.09.2024 10:56:07]
Свершилось
[ссылка]
Альтернативная версия все таки существует. И она очень отличается от других. В чатах в тел |
=> | А вот функции обеспечения безопасной эвакуации сейчас выполняют как инженерная система СОУЭ, так и инженерная система "аварийное освещение".
Т | |
| |
|
| [Прочее] | | Алекссей | 22.10.2024 13:51 | 2 / 87 | Алекссей | 22.10.2024 21:31 | |
| * * | Здравствуйте.
В здании клуба Ф2.1 на первом этаже предусмотрены изолированные помещения торговли с отдельным выходом непосредственно наружу.
Требуется ли в таких помещениях предусматривать ВПВ (в самом здании ВПВ предусмотрен)? |
=> | То есть во всех помещениях, включая эти изолированные (но не выделенные в отдельный отсек), надо предусмотреть ВПВ с расходом воды как для всего здания, та | |
| |
|
| [СПЗ] | | Александр_Абакан | 09.04.2019 16:19 | 57 / 1637 | Viss | 22.10.2024 20:15 | |
| * * | Столкнулся с ситуацией что на объекте электрики которые устанавливали электродвигатель на систему дымоудаления и подпора воздуха захотели сэкономить и поставить щит управления двигателем собственной сборки дома у себя на коленке и утверждали что ни какой |
=> | В самом сертификате эти сведения и указаны:
[ссылка]
выше на 2-ой странице к | |
| |
|
| [Прочее] | | Все ники заняты | 10.10.2024 22:13 | 21 / 416 | Все ники заняты | 22.10.2024 19:08 | |
| * * | Коллеги, в свете требований по уровням доступа, появившимися в ГОСТ Р 59638-2021, диспетчер должен иметь уровень доступа 1, который предполагает только наблюдение и просмотр журнала прибора пожарного управления на пожарном посту. А вот чтобы управлять чем |
=> | [quote]проблема в том что диспетчер не может быть ответственным за обеспечение ПБ[/quote]
А кто запрещает обучить его по соответствующей программе повышен | |
| |
|
| [Прочее] | | Beginner | 24.09.2024 10:42 | 230 / 3684 | Comfire | 22.10.2024 17:31 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Проблема: с 01.03.2025 вступают в силу новые изменения в законодательстве, а именно: "Лицо, ответственное за эксплуатацию здания или сооружения, обязано назначить ответственное за обеспечение пожарной безопасности таких здания |
=> | так надо было вначале вопрос задать. Если интересует конкретный участник, то следует к нему обращаться.
Ждать ответы на неизвестно кому незаданные вопросы | |
| |
|
| [Документация] | | FinistZDA | 21.10.2024 16:05 | 12 / 274 | так надо | 22.10.2024 13:53 | |
| * * | всем привет, допустим указываем в инструкции что за эвакуацию имущества ответственен начальник смены охраны объекта. По какой программе должен быть обучен начальник смены охраны?
или назначаем диспетчера за оповещение руководства, вопрос такой же...и по |
=> | если создать ДПД - то мучаться придется гораздо больше.. | |
| |
|
| [Прочее] | | FinistZDA | 21.10.2024 15:48 | 1 / 169 | так надо | 22.10.2024 13:28 | |
| * * | Доброго времени и здравия!
Подскажите как быть, должность специалиста по ПБ на объекте вроде как перекрывает новые изменения если прописано в должностной, как ответственность на всем объекте в целом, сэда включаются и здания. а вот п.426 ППР в части каса |
=> | "как обосновать такое назначение ?"
ПО ППР на усмотрение руководителя, может назначать хоть всех..
:)))
только вот МЧС почему-то требует какое | |
| |
|
| [ГОЧС] | | Sereganika | 17.10.2024 22:29 | 4 / 270 | Delog | 22.10.2024 11:23 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Кто-нибудь в настоящее время проектирует реконструкцию/техпер
евооружение объекта с ядовитыми веществами, построенного по СНиП 2.01.51—90 ? Или эксплуатирует подобный объект |
=> | Был уверен что в связи с существованием ГОСТ 30333-2022 [ссылка] и свободно распространяемых производителями паспортов безопа | |
| |
|
| [Служба] | | Artem_r | 22.10.2024 3:10 | 5 / 172 | Comfire | 22.10.2024 10:56 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Прошу заранее прощения, если тема уже обсуждалась, не нашел ничего похожего в ранее опубликованных дискуссиях. По моему мнению есть определенный правовой вакуум в регламентации деятельности спасателей, в частности выполнения их функ |
=> | 1) В пределах своей компетенции МЧС России данный вопрос урегулировало давно. Например, можно посмотреть древний приказ МЧС РФ от 1 февраля 2013 г. N 57, в | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 04.10.2024 8:43 | 41 / 519 | Асашай | 21.10.2024 17:49 | |
| * * | Всем привет
в ФЗ-123 и нормативных документах по пожарной безопасности имеется путаница с требованиями пожарной безопасности, предъявляемым к подземным, подвальным этажам и техническим подпольям. Зачастую в требованиях пожарной безопасности указан либо |
=> | Полностью согласен | |
| |
|
| [Социалка] | | sobaka_ | 19.06.2024 6:35 | 4 / 3035 | Pr84 | 21.10.2024 13:53 | |
| * * | Доброго времени суток ! Может кто слышал или знает что - когда планируется повышение заработной платы работникам ?? полная стабильность в этом - вокруг все меняется и жизнь дорожает, а вот зарплата наша стабильна как никогда уже несколько лет ..... |
=> | Получил оплату сегодня за октябрь. не то, что не подняли , а еще и меньше чем в прошлом месяце получил. | |
| |
|
| [Прочее] | | intel2312 | 21.10.2024 11:47 | 0 / 106 | | |
| * * | Прошу поделиться мнением касательно определения категории надежности насосной станции (обеспечивающая подачу воды в совмещенный хозяйственно-питьевой, противопожарный водопровод) для определения количества резервных насосов.
п.7.3 СП 8: Выбор типа насосо |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | visyak | 17.10.2024 20:26 | 7 / 333 | Beginner | 21.10.2024 11:06 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Никогда ранее не сталкивался с подобного рода объектами, поэтому прошу помощи.
Ситуация:
Имеется помещение производственного назначения с использованием несжижанного природного газа, площадью 264 м². Высотой 3 м над уровнем земли |
=> | СП 486. Таблица 3, пункт 7.1, если у вас обращаются ТОЛЬКО горючие газы; пункт 7.2, если у вас помимо горючих газов имеется иная горючая нагрузка.
Друго | |
| |
|
| [Служба] | | Эксперттт | 18.10.2024 14:23 | 10 / 390 | АРА | 21.10.2024 8:08 | |
| * * | Уважаемые эксперты по расследованию пожаров.
Хочу узнать Ваше мнение.
По определению ПОЖАР-это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
ОЧАГ ПОЖАРА - место первоначальног |
=> | ===пока трава горит это и не пожар===
Интересно, а зачем степи тушат? | |
| |
|
| [СПЗ] | | Ана | 19.10.2024 15:40 | 2 / 149 | ifbbpro | 19.10.2024 22:33 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возник вопрос: необходимо ли оборудовать бельепровод АПС (АПТ?) в здании физкультурно-оздоровительного центра (3 этажа). Вся информация, подходящая под мой случай: СП484, п.6.3.3:
В отдельные ЗКПС должны быть выделены: |
=> | "Шахты" или "стволы"? Сами мусоропроводы, бельепроводы - это "машины и оборудование" и 123-фз на них не действует. | |
| |
|
| [Социалка] | | РОМВИ | 02.02.2024 21:18 | 100 / 24281 | Есв | 19.10.2024 14:08 | |
| * * | Есть что-нибудь новое? |
=> | Прошу прощения. Для рассморения решения на федеральном уровне нужно набрать ещё 99 476. Так на странице инициативы указано... | |
| |
|
| [Лицензии и СРО] | | zemet4ino | 18.10.2024 13:28 | 22 / 365 | Comfire | 18.10.2024 19:48 | |
| * * | Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, могу ли я, как руководитель организации, имеющей лицензию на монтаж СПС, привлекать к работе по договору субподряда самозанятых, не имеющих таковой лицензии? |
=> | ===Жду вторую ссылку===.
[ссылка] | |
| |
|
| [Прочее] | | ибо | 12.10.2024 11:42 | 31 / 784 | Rujero | 18.10.2024 8:13 | |
| * * | В одноэтажном складе Ф5.2 потолок деревянный (доски). Хотим обработать их "чем-нибудь", чтоб соответствовать таблице № 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасн |
=> | Деревянные перекрытия в большинстве случаев состоят из несущих балок, пола, межбалочного заполнения и отделочного слоя потолка. Звуко- или теплоизоляция об | |
| |
|
| [СПЗ] | | Viss | 15.10.2024 14:00 | 33 / 675 | так надо | 17.10.2024 11:36 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, когда в нормам упоминаются "пути эвакуации", подразумевается участок от любой точки в которой может находится эвакуирующийся до выхода наружу или от выхода из этого помещения до выхода наружу?
Например, & |
=> | "как-то придется смириться с существованием и СП 52. Конечно это временно и до той поры, пока есть ст. 81 в 123-фз, а в МЧС не придумают свой особый с | |
| |
|
| [Прочее] | | Luisplus | 11.10.2024 20:49 | 1 / 237 | kazakru | 17.10.2024 9:52 | |
| * * | ЛУИС+ - это:
Крупнейший Торговый Дом, призванный полностью удовлетворить массовые потребности отечественного рынка в оборудовании систем безопасности.
Официальный дистрибьютор всех основных российских и зарубежных брендов.
Лояльные цены на весь спектр |
=> | Сколько платят нынче за рекламу?
А можно бесплатно и без описания?
[ссылка] | |
| |
|
| [Документация] | | Vosterf | 17.10.2024 9:14 | 0 / 292 | | |
| * * | Только отвлечешься на что-нибудь, так ****…. «бац» ***….
Приказом МЧС России от 26 июня 2024 г. N 533 "Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" [ссылка] |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик2 | 16.10.2024 14:29 | 6 / 298 | начальник отдела | 16.10.2024 19:49 | |
| * * | Уважаемые коллеги. "П. 4.2.1 При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается: предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, тамбуров, если их использование необходимо по условиям технологии...". Что понимать под слово |
=> | В СП 310 есть следующие требования к устройству тамбуров:
11.13 При температуре наружного воздуха ниже минус 20 °C в тамбурах основных входов плавательных | |
| |
|
| [СПЗ] | | Skydiver | 26.09.2024 9:45 | 21 / 815 | Рустам74 | 16.10.2024 16:43 | |
| * * | Коллеги, АСПТ при ручном пуске от УДП и последующем ручном выключении на 2 сек. теряется на C2000М-02. Потом обязательно находится. Никто не сталкивался?? |
=> | Skydiver®
Увеличение периода опроса несомненно поможет избавится от сообщения о неисправности. Раз у Вас после запуска через несколько секунд связь снов | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик2 | 15.10.2024 9:45 | 2 / 222 | ВотТакойНик2 | 16.10.2024 11:53 | |
| * * | Коллеги, подскажите. В одном из СП было требование по обеспечению возможности в образовательных учреждений установки пожарных лестниц (в тч и ручных) так, чтобы был доступ в каждое помещение. Помню, читал, не могу найти. |
=> | Благодарю. Может и оно. Скорее всего об этом. | |
| |
|
| [СПЗ] | | dinislam16 | 16.10.2024 11:00 | 0 / 98 | | |
| * * | Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | dinislam16 | 16.10.2024 11:00 | 0 / 68 | | |
| * * | Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | dinislam16 | 16.10.2024 10:59 | 0 / 69 | | |
| * * | Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | dinislam16 | 16.10.2024 10:59 | 0 / 76 | | |
| * * | Добрый день, коллеги. Неподскжаите известны ли какие-то требования по огнестойкости или негорючести к выбросным решеткам дымоудаления на улицу? |
=> | | |
| |
|
| [Социалка] | | Снежный король | 13.10.2024 20:03 | 3 / 1564 | Не мудрый | 16.10.2024 6:16 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Как-то активно в последнее время обсуждается скорое повышение пенсионного возраста с 20 до 25 лет. Будто бы с 2025 года. Знает кто нибудь что нибудь на эту тему ?? А то как бы не узнать неожиданно, что вместо одного года до пенсии |
=> | Думаю да повысят на 5 лет, и не только пожарным. Говорят уже обычным мужикам до 67 лет повысят. Просто некому работать, всё из за этого, дефицит рабочих ка | |
| |
|
| [Документация] | | Лейкин | 14.10.2024 12:28 | 23 / 445 | начальник отдела | 15.10.2024 12:00 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Кто разрабатывал проекты на гаражи, подскажите, вы устанавливали в них взрывозащищённое оборудование? Или каким то образом уходили от этого? Сколько видел смонтированных систем в гаражах, и нигде не было взрывозащиты, хотя класс зо |
=> | =Только любопытно, чему должна равняться масса топлива? =
Так это легко прикинуть. Воспользуйтесь формулой из п.6.11, приняв что Vдоп.=Vсв.=0,8*Vпом.,z=0. | |
| |
Список с