О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru  Учебный Центр Прометей - решение для специалистов!

Пульт микрофонный МЕТА 18740
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  ОПС  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Чтобы начать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений необходимо перейти в соответствующий раздел
 Дискуссии из всех разделов

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с <1> 31  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    [ОПС

Запрос к производителю о продлении срока эксплуатации

Брандмауэр-СБ 28.06.2022 6:33 2 / 117 Асашай 28.06.2022 19:02    
 * *Доброго времени суток. Кто-нибудь уже писал запросы производителям ТС о продлении срока эксплуатации? Какие данные нужны к примеру для дымовых извещателей? =>"ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому об 
    [Документация

Инспектор просит программы целевого и внепланового противопожарного инструктажа

вот незадача 27.06.2022 13:06 16 / 397 вот незадача 28.06.2022 18:41    
 * *Добрый день. Уважаемые специалисты по пожарной безопасности! Может быть кто то сталкивался. Инспектор в музыкальной школе просит предоставить программы целевого и внепланового противопожарного инструктажа, а также порядок обучения мерам пожарной безопасно =>Это конечно так выносит мозг...а сделать ничего нельзя... 
    [ОПС

Уклон трубопроводов водозаполненной системы ПТ

Авантюрист 28.06.2022 10:49 10 / 107 Karpov 28.06.2022 17:47    
 * *Добрый день.
Скажите, кто как проектирует водозаполненные системы пожаротушения, с уклоном или нет?
Ситуация следующая. В недалеком прошлом, в НПБ 88-2001, было прописано требование к уклонам труб, оно касалось только "воздушных" систем (см. п.4
=>Перечень норм, где написано, что СП485 "в целом" на добровольной основе обеспечивает выполнение требований ФЗ-123, нивелируется пунктом где в зак 
    [Документация

Разночтения разделов в стадии П, Р

Karpov 24.06.2022 13:05 9 / 337 Karpov 28.06.2022 17:30    
 * *Коллеги, что-то у меня возникли трудности с нормативным обоснования требования о совместимости и не противоречии разных разделов друг дружке. Есть ли нормативное обоснование этого естественного требования? =>>>>Это конечно утрировано, но суть такова. Нет, суть не такова. Есть множество пограничных случаев, например, в ТХ разделе высота верха хранения 
    [Документация

Кольцевой или тупиковый трубопровод ВПВ

AWSoft 24.06.2022 17:11 5 / 205 BTS 27.06.2022 20:02    
 * *Здравствуйте. В СП 10.13130.2020 явно отсутствует требование по устройству кольцевого трубопровода ВПВ. Судя по п. 3.56 можно делать тупиковый трубопровод, если его длина не превышает 200 м, независимо от количества ПК на нем. Чем руководствоваться, п =>AWSoft ®[27.06.2022 12:35:52] 8.4 К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может быть присоединено т 
    [Социалка

Отпуск за Бугром 2021

gumsk 16.03.2021 8:38 14 / 552 skw2 27.06.2022 15:44    
 * *Есть какие-то новости на этот счет? Распоряжение о запрете случаем не отменили? =>в январе 2022 года посещал Армения, по личному разрешению начальника управления. Семейные обстоятельства. 
    [Документация

Противопожарная стена в месте примыкания перехода

newtrad 24.06.2022 11:45 11 / 244 Comfire 27.06.2022 12:11    
 * *Добрый день. Здания различного класса ФПО, существующее и проектируемое, соединяются пешеходным переходом. Как отделить переход от существующего здания, чтобы не пришлось суммировать его площадь к площади этажа в пределах пожарного отсека? Вариант: сделат =>"всего этажей 10" это не ошибка? " У каждого здания площадь этажа в пределах пожарного отсека максимально допустимая" Для вокзала  
    [ОПС

Можно ли сейчас производить монтаж по Проект по СП5 от марта (октября) 2021

Орион 22.06.2022 23:38 2 / 287 Sanqio 27.06.2022 11:58    
 * *Доброго времени суток! Коллеги помогите разобраться как поступить. Ситуация: есть проект сделанный по СП 5, Госэкспертизы пройдены после 1 марта 2021 года, на самом проекте стоит дата 10.2021. Можно ли сейчас производить монтаж по данному проекту? Какие п =>Вот тема на Такире, тут все коротко и ясно описано: [ссылка] 
    [Документация

Что делать, если экспертиза не читает область применения?

Koui 22.06.2022 11:20 11 / 559 Eugen-19 25.06.2022 18:56    
 * *Очень часто приходят замечания экспертизы на объекты с проектом капитального ремонта, ссылаясь на СП6, СП251 и т.д. В ТЗ этих СП нет, в ведомость ссылочных документов они не включены. их область применения "вновь строящихся и реконструируемых зданий =>Да, понял загадочные слова "читать не умеем, зато пишем". В своей реплике[23.06.2022 10:27:31] я цитировал 384-ФЗ (на него ссылался оппонент), но 
    [ОПС

Подтверждение работоспособности это Проверка или испытание?

CSB 18.06.2022 11:24 60 / 1102 Дмитрий_птз 24.06.2022 21:32    
 * *Чем подтвердить, что СПС работоспособности испытанием или проверкой? =>Подтверждение взаимодействия по алгоритму не равно подтверждение работоспособности 
    [Документация

ИПДЛ с минимальным расстоянием м/у приёмником и излучателем 4 м.

Вечный_студент 23.06.2022 11:50 8 / 267 Eugen-19 24.06.2022 19:45    
 * *Здравствуйте, коллеги. Подскажите модель ИПДЛ, в котором минимальное расстояние между приёмником и излучателем 4 м. Помню, был такой, но не могу вспомнить его маркировку. Система безадресная. =>Ув. Вечный_студент, попробуйте обработать светофильтр ИПДЛ тонкой шлифовальной шкуркой. Только не переусердствуйте. О результатах не забудьте сообщить.  
    [ОПС

Разные алгоритмы для разных частей зданий

kazakru 21.06.2022 11:50 25 / 489 smrnv 24.06.2022 10:29    
 * *Добрый день, имеются много типовых зданий учебных учреждений состоящих из трех частей разной этажности разделенные коридорами по первому этажу типа таких: на карте - [ссылка] =>[QUOTE ifbbpro ® 44171#20] Адрес роли не играют. [/QUOTE] C этим невозможно не согласиться, формальный адрес (в первую очередь он "почтовый") никак не 
    [ОПС

Установка тепловых извещателей при высоте потолка более 9 м.

Ник35-1 22.06.2022 17:35 12 / 317 krit 23.06.2022 14:58    
 * *Установка тепловых извещателей при высоте потолка более 9 м. =>аналогичных извещателей уйма... даже с лучшими характеристиками. ИП329/330 вбейте в яндексе. и у полисервиса и у спецприбора... 
    [Документация

СПС в соляной комнате

Вечный_студент 22.06.2022 9:07 2 / 177 RBPencil 23.06.2022 12:58    
 * *Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, требуется ли оборудовать соляную комнату СПС, и, если требуется, какие извещатели подойдут для подобного помещения? =>Мы термокабель используем, ДИПы быстро из строя выходят (окисление и нарост "бороды" на отверстиях) Первые ДИПы заменили через месяц после сдач 
    [Социалка

В ГосДуме обратили внимание на предоставление ЕСВ! Информация для очередников! Напишите в Госдуму.

Алексей Чижов 31.05.2022 23:39 38 / 3339 Алексей 23.06.2022 8:43    
 * *Уважаемые сотрудники МЧС, очередники на ЕСВ!
На проблему несправедливого распределения бюджетных средств и возможного коррупциогенного фактора в Постановление Правительства №369 от 24.04.2013 обратил внимание депутат Государственной Думы РФ Делягин М
=>Управление инвестиций и строительства 
    [Социалка

Влияет ли приобретённый участок под садоводство на очередь ЕСВ?

PinkFloyd 22.06.2022 20:56 0 / 147    
 * *Всём доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался с ситуацией. Сотрудник или пенсионер, стоящий в очереди на получение ЕСВ, может приобрести в собственность участок под садоводство, чтобы это не повлияло на улучшение жилищных условий? =>  
    [Документация

ПБЗ и клапан сброса избыточного давления

Jamal 22.06.2022 15:12 6 / 135 Comfire 22.06.2022 17:43    
 * *коллеги, подскажите: - можно ли делать в лифтовом холле-ПБЗ КИД и нужен ли он вообще при условии, что примыкающий коридор не подлежит защите СПДЗ? действует ли в этом случае условие применения систем ПДЗ в необходимом сочетании? =>Все верно, в коридоре ДУ требуется, про подпор я ошибся. Может не только клапан, но и подогрев потребоваться. Идите к вентиляторам - это их тема. 
    [Лицензии и СРО

мои ответы на вопросы Аттестация на право проектирования СПЗ на объектах эксплуатации

Vik17 27.05.2022 10:43 1 / 506 Psy_Say 22.06.2022 11:39    
 * *Ответил на вопросы "Аттестация на право проектирования СПЗ на объектах эксплуатации". Ответы с вопросами можно скачать по ссылке [ссылка] Не гарантирую точность ответов, точные ответы нахо =>Добрый день. Вопрос 61 В каких случаях могут применяться вспучивающиеся огнезащитные покрытия для несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, 
    [Лицензии и СРО

Переоформление лицензии МЧС по новому закону.

Эльгранд 22.06.2022 1:53 0 / 228    
 * *Добрый день! У нас на сегодняшний день лицензия МЧС от 2013 года. Подскажите пожалуйста. Требуется ли переоформление лицензии МЧС по новым требованиям? =>  
    [Документация

Требуется разработчик МОПБ

cimurg911 21.06.2022 21:22 0 / 162    
 * *Добрый вечер. Требуется внештатный специалист (долгосрочное сотрудничество) на разработку МОПБ (в основном жилые здания в т.ч. высотные, иногда офисные). Желательно опыт прохождения МГЭ/КЭЦ. Краткое резюме с примерами выполненных объектов прошу отправлят =>  
    [Документация

Мебель на путях эвакуации общественных зданий

554578 21.06.2022 11:01 5 / 346 554578 21.06.2022 14:34    
 * *Добрый день. Можно-ли размещать шкафы, столы, диваны в холлах и вестибюлях общественных зданий? Дело в том, что почти в каждом общественном здании я вижу мебель на путях эвакуации, но при этом п. 26 ППР говорит о следующем: "27. При эксплуатации эв =>newtrad ® и Асашай ® спасибо 
    [ГОЧС

ЛСО на объекте Дорогое удовольствие или как?

sqwer86 21.06.2022 13:51 0 / 126    
 * *Подскажите, кто сталкивался по созданию ЛСО на объекте? Дорогое удовольствие или как? Я понимаю ,что в зависимости от объекта, но хотя бы примеры. Заранее спасибо.
[Ув. sqwer86 теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Прав
=>  
    [Прочее

Проект организации строительства на АУПТ

PAtrifon 17.06.2022 11:06 9 / 370 Comfire 20.06.2022 15:59    
 * *Здравствуйте, кто-нибудь разрабатывал ПОС для АУПТ, календарный график? Какими нормативными документами пользовались? =>Авантюрист, это не казуистика. Казуистика - это про другое. Для чего употреблять термины, смысла которых не понимаете? Вы изначально неправильно прим 
    [Прочее

Кто бы сделал Проект пожарной защиты нефтехранилища? РВС 1000, машзал

Jan 20.06.2022 9:26 1 / 150 Karpov 20.06.2022 12:55    
 * *Здравствуйте.
Не знаю пишу правильно или не в ту тему но все же.
Не могли бы подсказать организацию или специалистов имеющих опыт по проектированию пожзащит для объектов нефтехранилищ?
Оорганизация не большая, но в наследство к котельной от
=>Пожнефтехим - специализируются. одна из. 
    [Документация

Вопрос №35 Побудительные трубопроводы установок газового пожаротушения следует выполнять из...

Karamnoff 13.05.2022 13:16 4 / 436 Karamnoff 20.06.2022 10:58    
 * *
Подскажите, может кто разбирался. Вопрос №35 из перечня (того самого)).
Побудительные трубопроводы установок газового пожаротушения следует выполнять:
1. Из стальных труб, а также труб из латуни или нержавеющей стали.
2. Из стальных труб ил
=>Спасибо! 
    [Документация

Вертикальные лестницы эвакуация

FIRE_MAN 15.08.2013 17:41 13 / 1747 deader 20.06.2022 10:16    
 * *
Здравствуйте коллеги.
Затронем процесс проектирования вертикальных лестниц для обслуживания оборудования.
Буквально недавно на экспертизе нам зарубили вертикальную лестницу на площадку для обслуживания мостового крана, обосновав это тем, что в СП
=>ВСех приветствую. Вот тоже столкнулся с вопросом применения вертикальной лестницы для доступа на площадку обслуживания оборудования. абзац 2 п. 8.2.8 
    [ОПС

Кто должен разрабатывать инструкцию по эксплуатации АУПС , при сдачи в эксплуатацию вновь смонтиро

Andrey1963 17.08.2021 5:16 10 / 405 asol611 20.06.2022 10:08    
 * *
Кто должен разрабатывать инструкцию по эксплуатации АУПС , при сдачи в эксплуатацию вновь смонтированной системы.Проектировщик, специалист ПНР, или кто то другой? Какими документами это регламентируется? =>>>>Какими документами это регламентируется?> ;>>
Регламентируется договором с исполнителем работ (проектировщиком, наладчиком и т.д.).
 
    [ОПС

Сколько стоит сейчас по России расчёта пожарных рисков и экспертиза проект (по отдельности)

Dimma 10.06.2022 11:08 6 / 655 01-911 20.06.2022 9:21    
 * *Меня в основном интересует для Воронежа. Предполагайте, что в проекте будет на ПС, и пожаротушение и оповоещение. В интернете пишут якобы от 6000 рублей за расчёт пожарных рисков, а экспертиза проекта 25000 рублей. =>К сожалению, на этом рынке услуг сейчас дикий капитализм... Соответственно, жить с последствиями качественного/некачественного (ненужное зачеркнуть) выбор 
    [Документация

Временное пребывание людей

Вечный_студент 14.06.2022 13:48 17 / 579 гешан 18.06.2022 21:14    
 * *Добрый день, коллеги.
В п. 4.8. СП3.13130.2009 сказано про "места постоянного или временного пребывания людей". Подскажите, в каком нормативном документе прописано, что считается временным пребыванием людей.
=>Ув. Гешан, признайте уж ошибку и согласитесь что ВНИИПО в последнем предложении письма допустил явную оговорку.=Админ ® Признаю!И прошу извинить.  
    [ПТВ и СИЗ

ВПВ - орошение каждой точки помещения двумя струями

23Ru 17.06.2022 14:00 2 / 1285 DSeaman 18.06.2022 14:47    
 * *Добрый день!
Имеется 2-х этажное здание класса Ф1.1. Расход 1*2,5л/с
Подскажите по поводу расстановки шкафов ВПВ.
Схема:
[url]https://wdfiles .ru/9b1edf[/url]
Подскажите как кто понимает это требование п. 6.1.13 СП 10 Количество стояков
=>Либо добавить 2 шкафа, либо сделать двойные (не спаренные!). Т.е. когда в одном шкафу 2 крана и 2 ввода отдельных от магистрали. С формально точки зрения э 