| [Документация] | | Br | 29.09.2016 18:12 | 18 / 1071 | вампал | 20.03.2025 19:15 | |
| * * | Всем добрый день!
Кто сталкивался какие конструктивные средства есть, чтобы довести предел огнестойкости покрытия из стального профлиста толщиной 0,75 мм хотя бы до EI45 и чтобы можно было подтвердить документально это. Нужно внизу под листом крепить, |
=> | Был такой СНиП 21-01 в п.5.18 есть такой абзац:
"В случаях когда минимальный требуемый
предел огнестойкости конструкции указан R 15
(RE 15, REI 15) | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 19.03.2025 8:21 | 6 / 160 | Асашай | 20.03.2025 17:20 | |
| * * | Всем привет! По п. 7.2 "в" СП 7.13130.2013 из коридоров длиной более 15 м общественных здания этажностью более двух этажей требуется предусматривать дымоудаление или естественное проветривание.
Вопрос такой - коридор разделен на участки, и кажд |
=> | хотя да, по п. 4.2.1 получается, что такие решение допустимо | |
 |  |
 |
| [Документация] | | zain | 20.03.2025 15:03 | 1 / 50 | начальник отдела | 20.03.2025 15:41 | |
| * * | помогите разобраться в ВСП 10.13130.2020
6.1.26 Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ объекта защиты должна иметь не менее двух патрубков, выведенных наружу здания от насосных установок с расходом более 10 л/с (при их наличии) и сухо |
=> | Судя по СП 30 и проекту изм. в СП 10 -1,2 м. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | veche | 19.03.2025 10:49 | 1 / 81 | zain | 20.03.2025 15:39 | |
| * * | Добрый день. Декларацию ПБ через госуслуги направили в начале марта 2025. Срок подачи прошел в ноябре 2024. Могут привлечь за несвоевременное предоставление? |
=> | вообще нарушения ПБ - это длящееся нарушение, то есть факт в момент обнаружения, и если оно устранено то как бы не должны санкции следовать | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Доктор Ф | 20.03.2025 11:01 | 2 / 122 | начальник отдела | 20.03.2025 11:22 | |
| * * | Друзья, всех приветствую!
Возник у меня на днях вопрос следующего характера:
Работаю в проектно-монтажной компании (ООО), Лицензия МЧС,СРО на проектные работы, люди с требуемым образованием у организации все есть, сам занимаюсь непосредственно проектиро |
=> | =Но в графе разработал начальник говорит что я не могу расписываться самостоятельно ввиду отсутствия у меня лицензии МЧС. (за меня это делают коллеги с лиц | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Иван2024 | 19.03.2025 19:28 | 3 / 146 | начальник отдела | 20.03.2025 11:13 | |
| * * | Как большинство, наверно, знают, с 1 сентября вступила в силу новая редакция 384-ФЗ, в котором, помимо всего прочего, в ч.2 ст.6 появилось упоминание о реестре требований ( [ссылка] ). Так вот, собственно, вопрос: как считаете, должен |
=> | = И если нет, то кто должен осуществлять оценку соответствия проектной документации (ч.5 ст.49 №190-ФЗ) требованиям пожарной безопасности документов, котор | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Agat000 | 18.03.2025 8:46 | 9 / 227 | Sdn | 20.03.2025 10:55 | |
| * * | Добрый день. Возник вопрос по проходкам труб в огнестойких стенах и в перекрытии. По кабелям понятно, а проход труб тоже должен иметь сертифицированную огнестойкую проходку?
Генподрядчик выполнил проходки обычным узлом по проекту - базальтовый шнур, св |
=> | ifbbpro
Соглашусь. В таком случае сертификат действительно не обязателен.
Т. е. доказать нужный предел огнестойкости всё равно придётся, но не обязательн | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Алекс52 | 19.03.2025 14:09 | 4 / 134 | начальник отдела | 19.03.2025 22:24 | |
| * * | Добрый день!
Есть два объекта, ВПВ совмещенный, задвижки на обводных линиях узлов учета, на первом объекте задвижка без электропривода(механическая), на втором объекте электрифицированная задвижка подключена к шкафу управления и управляется только со шка |
=> | Если обводная линия предназначена для пропуска воды на внутреннее пожаротушение, то задвижку на обводной линии надо открыть. | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Смелая | 01.02.2024 20:59 | 44 / 18492 | LDA | 19.03.2025 18:58 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Делитесь информацией по поводу выплаты мэровских. Был слух, что платить начнут с февраля... |
=> | Сегодня пришли мэровские за январь | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 19.03.2025 15:19 | 0 / 69 | | |
| * * | Коллеги, как проверить лицо ответственное за лицензирование в лицензионной организации на предмет его возможной работы в иной лицензионной организации в качестве ответственного за данное направление работы, ведь вроде работа сразу в нескольких недопустима |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 17.01.2025 18:55 | 16 / 621 | Не мудрый | 19.03.2025 14:13 | |
| * * | Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста на каком этапе проектирования и строительства здания требуется разработка и регистрация декларации пожарной безопасности. В ст. 6, 64 есть информация только на существующие объекты защиты через полгода.
|
=> | Etap ® Указываете нормы которые действовали на момент проектирования здания, капремонта, реконструкции или на момент изменения функционального назначения з | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Иван2024 | 19.03.2025 11:16 | 3 / 111 | начальник отдела | 19.03.2025 13:46 | |
| * * | Добрый день. На сайе россстандарта висит проект СП «Системы противопожарной защиты. Многоквартирные жилые дома с применением конструкций из древесины и древесных материалов. Требования пожарной безопасности». Как считаете, готова наша страна к реализации |
=> | ГК Бонтел (Bompet/Bontel)-спонсор ДНД МЧС, это уже неоспоримый факт.
В типовых решениях по СТУ от 13.01.2025 г читаем :
Оснащение антресоли и помещения, | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | ifbbpro | 14.03.2025 15:14 | 25 / 772 | ifbbpro | 19.03.2025 11:58 | |
| * * | Законопроект готов к третьему чтению.
Что аттестованные собираются делать? Заявлять об удалении из реестра? |
=> | >проектировщики отвечают тоже
Только перед работодателем. Максимум - увольнение. Но у проектировщиков хотя бы конкретная должность есть и обязанности | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | так надо | 04.02.2025 13:53 | 271 / 5444 | так надо | 19.03.2025 11:09 | |
| * * | Письмо МЧС России от 13.12.2024 № ИГ-19-16-1495
О назначении арендатора ответственным за обеспечение пожарной безопасности, о квалификационных требованиях, обязанностях и переназначении лиц, ответственных за пожарную безопасность
Вопрос
Прошу оказать п |
=> | ну вот отменили 806 и написали 1120 чтобы и ИПшников на кукан брать без всяких разъяснений МЧС | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 15.08.2024 15:54 | 16 / 748 | veche | 19.03.2025 10:45 | |
| * * | Есть объект на котором расположено 8 зданий разной ФПО. Нужно делать 8 деклараций, или можно всё внести в одну. |
=> | Добрый день, отправили декларацию ПБ через госуслуги. Сроки направления прошли полгода назад. Может прилететь административка? | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Асашай | 07.02.2025 18:02 | 34 / 535 | Timbu$ | 19.03.2025 9:33 | |
| * * | Всем привет. Вопрос такой - при устройстве пожаробезопасных зон 4-го типа на лестничных клетках типа Л1 или Л2 требуется ли противодымная защита этих лестничных клеток или нет? |
=> | А ниикого не смущает, что по новому СП1 и п. 9.2.7 при наличии лифта не получится просто Л1 оставить?
... Устройство пожаробезопасных зон 4-го типа в ле | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 18.03.2025 14:07 | 5 / 81 | начальник отдела | 18.03.2025 15:12 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 допускается предусматривать эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей,
заглубленных более чем на 0,5 м, наружу по лестницам, ведущим на уровень земли. К указанным
лестницам пре |
=> | =Соответственно всё, что попадает в проекцию пути эвакуации по лестнице, а также на 1 метр в сторону от точки выход на уровень земли, должно соответствоват | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | spacemonkey | 18.03.2025 12:12 | 5 / 99 | Sdn | 18.03.2025 14:47 | |
| * * | в рассчитанном проектом помещении урезали площадь, поставили перегородку, генподрядчик так как модули (локальные мгп заря ) уже закуплены, предлагает установить все в уменьшенное помещение. грубо говоря : требуется по новому расчету 8, по старому 10., (ил |
=> | spacemonkey
Какая свежая мысль. И почему он не участвует, интересно? Или газ через него никуда не уходит? | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Алекссей | 17.03.2025 13:56 | 5 / 118 | Асашай | 17.03.2025 17:10 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, допускается ли выход из обычного лифта предусмотреть в зальное помещение на уровне 1-го этажа?
|
=> | я сначала прочитал -1 этаж. Да, ТШ не нужен | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 17.03.2025 12:05 | 9 / 128 | начальник отдела | 17.03.2025 14:17 | |
| * * | Всем привет.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа,
ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа. Данная
площадь определяется с учетом следующих дополнительных требований |
=> | =тогда уж надо уточнять - с числом НАДЗЕМНЫХ этажей два и более=
Не надо ничего уточнять, надо просто разделять понятия число этажей (этажность) и количес | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ЕвгенияРостов | 14.03.2025 13:26 | 7 / 178 | Рустам74 | 14.03.2025 16:13 | |
| * * | Добрый день. Помогите разобраться. Может у кого то были преценденты.
Есть здание. Площадь больше 12000 м2, извещателей на Сириусе около 200 шт. плюс другие адреса. Я из пункта ниже понимаю, что допускается, если у меня например площадь 15000 и извещате |
=> | ЕвгенияРостов® "Допускается подключение к одному ППКП более 512 ИП и (!) увеличение суммарной контролируемой ими площади до 48000 кв.м"
С точк | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | fnsoifsj | 13.03.2025 6:39 | 58 / 474 | так надо | 14.03.2025 16:00 | |
| * * | Доброго времени суток
Прошу рассудить, на объекте было решено делать радиоканальное подключение приборов ПС, ОС и СОУЭ.
Можно ли на один прибор подключить радиоканальные приборы пожарной сигнализации (ИП, ДИП) и охранной сигнализации (ИК, СМК) |
=> | охранять то имущество, которое вынесли во двор или на улицу..
ну а сообщить в пожарную охрану и попытаться потушить - это в первую очередь..
если не сдел | |
 |  |
 |
| [Документация] | | zain | 11.03.2025 15:12 | 10 / 309 | фкф | 14.03.2025 14:58 | |
| * * | по последним изменениям ворота для автомобильного транспорта не являются эвакуационным выходом:
4.2.3. Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены:
распашные ворота шириной более 3,5 м, раздвижные ворота, а также ворота для железн |
=> | ===Пункт 4.2.3 про фиксацию в открытом состоянии говорит только для подъёмно-опускных ворот===
Причем скорее всего в постоянно открытом положении (как в | |
 |  |
 |
| [Документация] | | фкф | 14.03.2025 14:25 | 0 / 72 | | |
| * * | Всем привет.
СП 4.13130.2013
8.1.1 Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:
б) с одной продольной стороны - к одноэтажным зданиям и сооружениям вышеуказанных классов, а также к многоэ |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 13.03.2025 18:23 | 4 / 120 | так надо | 14.03.2025 9:25 | |
| * * | Всем привет. Подскажите - что считается тупиковой частью помещения в автостоянке манежного типа? |
=> | тупиковая автостоянка
:)))) | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | RZT | 01.06.2023 7:45 | 34 / 4041 | Galina01 | 13.03.2025 11:20 | |
| * * | Всем привет. В шумных производственных помещениях ставить в качестве звукового оповещателя пищалки наподобие Маяк-24 неудобно: при уровне звука в помещении 90дБА шаг установки будет 1 м.
Среди рупорных звуковых оповещателей нашел только Рупор-В-12, но о |
=> | Интересно как ООО «Аэрофон» будет получать в этом году новый сертификат на оповещатель "Сегмент 120" по ГОСТ 34699 | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | j_flack | 26.09.2024 18:35 | 391 / 7922 | Step-By-Step | 13.03.2025 8:55 | |
| * * | Обсуждение предыдущей редакции проекта:
[ссылка]
Galina01 [26.09.2024 10:56:07]
Свершилось
[ссылка]
Альтернативная версия все таки существует. И она очень отличается от других. В чатах в тел |
=> | "Потом из текста следует, что получил лицензию на монтаж систем оповещения - будь добр иметь звукозаписывающую студию".
"И это еще не все. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | fnsoifsj | 13.03.2025 2:54 | 1 / 129 | zenitchik | 13.03.2025 6:24 | |
| * * | Доброго времени суток читатели.
Вопрос следующего характера:
На объекте нужно сделать пожарную и охранную сигнализацию. Есть желание реализовать на 2-х КДЛ 2И, один под пожарную сигнализацию с подключенным С2000-АРР125 по ДПЛС (с радиканальными приборам |
=> | будет | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | один из них (в запасе) | 27.08.2010 11:44 | 42 / 18319 | voldemar_s | 12.03.2025 19:08 | |
| * * | Доброго всем времени суток. Убедительная просьба подсказать, можно ли обеспечить какими-нибудь огнезащитными составами предел огнестойкости RE15 профлисту толщиной 0,5-1,0мм, используемому в качестве покрытия здания. |
=> | Для стен имел в виду.
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | так надо | 12.03.2025 11:23 | 7 / 222 | так надо | 12.03.2025 16:01 | |
| * * | ? |
=> | вообще цель подписей - переложить ответственность с одного на другого
поэтому подрядчик постарается подписывать как можно меньше и перепихнуть в случае че | |
 |  |