Наружный противопожарный водопровод и тупик 1,5 км

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[27.07.2011 14:04:14]
 Господа,хочу услышать ваше мнение. Ситуация следующая:
есть автотехцентр, расход на наружное пожаротушение 20л/с, кол-во пожарных кранов-20 шт + еще водяное пожаротушение во всем здании. Есть только тупик длиной 1,5 км. Можно-ли осуществить наружное и внутреннее пожаротушение от такого тупика с устройством резервуара или необходимо делать "закольцовку"?


[27.07.2011 14:28:15]
 Если поставите резервуар с насосной, Вам больше ничего не нужно.


[27.07.2011 17:28:17]
 Ув .гоха ®

[27.07.2011 14:04:14]

Ваш резервуар прописан в п.5.2 примечания 2, в СП 8…
Ваш резервуар должен быть 1-ой категории водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды. (СП 8….п.5.18).
Время заполнения между пожарами смотрите в п.6.4.

Первая категория по водоснабжению предусматривает ДВЕ тупиковых трубы для залива резервуара водой…


[28.07.2011 8:19:14]
 ув. Andorra1 ® перегибаете с ДВУМЯ трубами...
резервуар можно хоть ведрами заливать водой...


[28.07.2011 8:53:56]
 Только резервуаров должно быть два по 50% запаса воды, не менее


[28.07.2011 10:19:18]
 А как же СП 10 п.8.4 "Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные
нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
П р и м е ч а н и е — В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды"
А у нас более 12 кранов.


[28.07.2011 10:45:09]
 сделайте так как сказал Вам vizitor ® [27.07.2011 14:28:15]


[28.07.2011 11:34:06]
 Опять, двадцать пять.
Неделю назад была тема, где помоему все всё поняли, что из резервуаров тушить нельзя.


[28.07.2011 14:21:54]
 Ув."один из них (в запасе)".
См. СП5, пп 5.2.23; 5.9.14


[28.07.2011 14:33:22]
 Ув."vizitor ®"
См. СП8, п.4.1 с примечанием.


[28.07.2011 14:44:39]
 Всё не так однозначно:
В общем случае..

Вариант 1:
делаем залив воды в резервуар одной трубой.
• Тогда строим ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ резервуар, к нормативному, ТАКИМ же объемом..

СП 8…
9.6 При подаче воды по одному водоводу в емкостях следует предусматривать дополнительный
объем воды на пожаротушение в размере, определенном согласно п. 9.3.

Вариант 2:
• Дополнительны резервуар не строим, если на гидранты подается менее 40 л.с.
П. 9.6
П р и м е ч а н и е — Дополнительный объем воды на пожаротушение допускается не предусматривать при
длине одной линии водовода не более 500 м для поселений с числом жителей до 5000 чел., а также для объектов экономики при расходе воды на наружное пожаротушение не более 40 л/с.

Вариант 3:
• Не строим второй и не закладываем вторую трубу, если укладываемся в норматив восстановления пожарного объема воды в резервуаре (от 24 до48 часов) по п.6.3 СП 8…


[28.07.2011 17:07:36]
 Ув."один из них (в запасе)".
См. СП8, п 9.2; 9.3

Раздельное хранение воды для наружного ПТ и ВПВ+АПТ разом устраняет все нормативные непонятки (наша общая беда ) :)


[28.07.2011 17:26:30]
 
Цитата один из них (в запасе) 28.07.2011 11:34:06
Опять, двадцать пять.
Неделю назад была тема, где помоему все всё поняли, что из резервуаров тушить нельзя.
--Конец цитаты------

............

Ув.один из них (в запасе) ®

[28.07.2011 11:34:06]
Как же так? Старший товарищ..
Не тушить от резервуаров?
Да еще и нельзя?
??
А можно в кратце обосновать, или номер пункта?


[29.07.2011 8:12:18]
 Ув.vizitor ®, в данном разделе и в частности в указанном Вами пункте 9.2 говориться только о нецелесообразности выполнения отдельных резервуаров на противопожарные и другие (хозяйственные, питьевые, производственные) нужды.
"Раздел 9. Требования к резервуарам и водоемам С ЗАПАСАМИ ВОДЫ на цели наружного пожаротушения".
Т.е. поясняю, если допускается наружное пожаротушение из резервуаров (выполняется требование примечания к п.4.1), то выполнять отдельные пожарные резервуары не следует. Пожарный объём воды включается в общий объём, предусмотренный на указанные выше нужды.
В нашем случае наружное пожаротушение из резервуаров не допускается, т.к. расход воды на наружное пожаротушение 20 л/с.


[29.07.2011 8:14:35]
 
Цитата Andorra1 28.07.2011 17:26:30
А можно в кратце обосновать, или номер пункта?
--Конец цитаты------
Ув.Andorra1 ®, Вы, что сомневаетесь в моих постах.
Ответ читайте выше.


[29.07.2011 9:53:50]
 Ув. один из них (в запасе) ®

[29.07.2011 8:14:35

Спасибо.
Я с большим уважением отношусь к Вам и высоко ценю Ваши ответы в постах.
Просто хочу сам разобраться в этой теме.
В предыдущем обсуждении я не участвовал, поэтому и попросил прокомментировать результат.
А вот в Вашем варианте ответа, мне что то не нравится ..что ещё не пойму..


[29.07.2011 10:32:02]
 
Цитата
мне что то не нравится ..что ещё не пойму..
--Конец цитаты------

Надменность?

хотя надо отдать должное ув. один из них (в запасе) ® обычно и в данном конкретном случае она скорее всего обоснованна


[29.07.2011 13:25:49]
 
Цитата Karamba 29.07.2011 10:32:02
хотя надо отдать должное ув. один из них (в запасе) ® обычно и в данном конкретном случае она скорее всего обоснована
--Конец цитаты------
Полностью с Вами согласен :-)
  Дискусия закрыта