Порошковое пожаротушение

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[01.12.2008 16:08:51]
 Уважаемые коллеги! Подскажите, прописан ли где-нибудь запрет на применение порошковых модулей в помещениях серверных?


[01.12.2008 16:15:08]
 С чего это должно быть прописано?
В некоторых банках своими регламентирующими документами прописано, а так нет.
Потому что серверные бывают разных размеров и разного содержания (набивки).


[01.12.2008 17:21:17]
 НПБ-88-2001*
8.7. Установки не должны применяться для тушении пожаров:
-горючих материалов, склонных с самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);
-химических веществ и их смесей, пирофорных и полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха.

Других запретов на сегодня нет.


[05.12.2008 18:07:27]
 Сегодня рассказали историю. Свежую. В магазине электроники (ноутбуки, телевизоры и т.п.) самопроизвольно сработали Бураны. У проектанта, он же монтажная организация и поставщик оборудования требуют компенсацию убытков.
Думайте :-)
fuko ®

[05.12.2008 18:14:14]
 А что тут думать? Если проектные решения обоснованы, система спроектирована грамотно, выбрано качественно оборудование (которое не срабатывает самопроизвольно), то что тут думать? Если нет, то думать надо было раньше.


[05.12.2008 19:00:35]
 Бураны - качественное оборудование? :-)
fuko ®

[05.12.2008 19:04:27]
 To GalinaR
Вы у МЕНЯ спрашиваете про Бураны? Лично я так не считаю. Поэтому и говорю, что думать надо было раньше.
Николай

[05.12.2008 21:21:20]
 А водичкой полить на ноутбуки - будет классно


[05.12.2008 21:22:09]
 Для чего нужно пожаротушение серверной?
1 Если для отмазки, т.к. помещение оказалось более 24м2, то лепим что дешевле, кстати аэрозоль получается дешевле порошка и тушит эфективнее в объеме.Но, как правило, после такого тушения информация и оборуование накрываются медным тазиком, правда не всегда сразу.
2. Если заказчик дорожит информацией и оборудованием, то альтернативы газу нет. Какой газ применять? Это лучше согласовать с производителем оборудования. Наиболее широко применяемый Хладон 125.


[05.12.2008 22:02:01]
 читаем нормы СН 512-78 "Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники"
6. Специальные требования по пожарной безопасности
6.1. Для обеспечения пожарной безопасности следует выполнять нормативные документы, утвержденные ГУ Государственной противопожарной службы МВД России.
Нормы пожарной безопасности НПБ 110-99 сдержат перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, которые защищаются автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и пожарной сигнализации (АУПС) и проектируются в соответствии со СНиП 2.04.09-84. Категория зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определяется в соответствии с НПБ 105-95. Противопожарная защита устанавливается обязательно и независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и площади помещений. Согласно “Перечню” НПБ 110-99 помещения связи (таблица 3, п. 4.16-4.20) и помещения общественного назначения для размещения ЭВМ (таблица 3, п. 4.38), которые, с учетом современных технологий, имеют в своем составе ОИТ, также подлежат защите. Исключение составляют ОИТ, размещенные на рабочих местах пользователей и не требующих выделения зон обслуживания.
6.2. Помещения для ОИТ относятся в соответствии гл. 7.4 "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) к классу пожаробезопасности П-IIа (степень огнестойкости).
6.3. Помещения, где установлены ОИТ (серверная и т.п.), от помещений другого назначения отделяются несгораемыми стенами (перегородками) с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Двери в этих стенах и перегородках должны быть с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. Зону серверной (вычислительный центр) рекомендуется оборудовать как наиболее защищаемую. Основная и резервная серверные располагаются на разных этажах здания, для сложных объектов рекомендуется размещение в удаленных друг от друга зданиях. Для хранения магнитных носителей (резервных копий) используется только сертифицированный сейф (см.п.3.7).
6.4. Противодымную защиту следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
6.5. Серверная (основная и резервная) и телекоммуникационная оборудуются автоматическими установками газового пожаротушения (АУГП), согласно требованиям по проектированию зданий и помещений для ЭВМ (раздел 3, СН-512-78). АУГП предусматривается для помещений, где располагается оборудование управления ИВС (серверная, центр управления, процессинговый центр).
6.6. Огнегасящим веществом должен быть газ, имеющий российский сертификат: газ “игмер” (октафторциклобутан, хладон 318Ц, ТУ 2412-001-13181581-96, код К-ОКП 241249, сертификат соответствия № РОСС RU.ББ02. Н00073 от 10.04.96, одобренный НИИ медицины труда РАМН) или двуокись углерода. Газ содержится в модулях высокого давления типа МГП.
Использование фреона 114В2 (тетрафтордибромэтан) и порошковых огнегасителей в этих помещениях категорически запрещено.
6.7. Станция, модуль газового пожаротушения (МГП, ТУ4854- 001-33075088-96, код К-ОКП 485487) системы АУГП размещается непосредственно в помещении серверной (или вблизи ее) в специально оборудованном для этого шкафу. Количество баллонов с газом зависит от объема защищаемого помещения.
6.8. Включение системы АУГП производится от датчиков раннего обнаружения пожара, реагирующих на появление дыма.
6.9. В помещениях, оборудованных системой АУГП, должно предусматриваться:
• отключение вентиляции при срабатывании не менее 2-х датчиков;
• установка автоматизированных огнезадерживающих и герметизирующих заслонок и клапанов на воздуховодах;
• удаление дыма и газа после пожара из защищаемых помещений в объеме не менее 3-х кратного воздухообмена в час, вытяжные шахты с ручным или автоматическим открыванием в случае пожара, сечение которых не менее 0,2 % площади помещения;
• вытяжка из нижней и верхней зон (при наличии фальшпола) в соотношении 2:1.
Допускается использование переносных дымососов.
6.10. Помещения с критичным ОИТ (кроме серверной и телекоммутационных) вместо АУГП могут оборудоваться только АУПС и первичными средствами пожаротушения (переносными или перевозными газовыми модулями) из расчета два огнетушителя на 20 м2 площади помещений.
6.11. Рекомендуется помещения с критичным ОИТ оборудовать полноценной системой АУГП. Так, протокол испытаний от 6.12.99 г., проводимых совместно специалистами ВНИИПО МВД РФ, ГУГПС МВД РФ, УГПС г. Москвы, ЗАО “АРТСОК”, ОАО “Ростелеком”, Минатома РФ, ЦБ РФ, РАО “Газпром” и т. д., подтверждает, что при выпуске двуокиси углерода из модулей типа МГП защищаемое ОИТ (процессор Р166, монитор, видеокамера, связное и измерительное оборудование) сохранили свою работоспособность после тушения очага пожара и через 40 суток после испытаний. Использовать порошковые средства в помещениях с ОИТ категорически запрещено.
6.12. Специальные стеллажи и шкафы в серверной должны быть из несгораемых материалов. Акустическая отделка выполняется из несгораемых (трудносгораемых) материалов.
6.13. В серверной предел огнестойкости, по желанию Заказчика, может быть доведен до 1,5 часа для обеспечения более высокой степени защиты от пожара.
6.14. Помещения Заказчика от помещений других организаций рекомендуется отделять глухими противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа по СНиП 2.01.02-85 “Противопожарные нормы”.


[05.12.2008 22:47:00]
 Спасибо за подсказку. Насколько действующий этот документ? И почему у него название другое?
Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно - вычислительных машин
СН 512-78
Vlad®

[06.12.2008 9:11:02]
 Документ действующий. С последними изменениями от 24.02.2000 суть поставленного вопроса звучит так

3.37.* Автоматические установки объемного газового пожаротушения следует предусматривать:
в залах для размещения МВК, ЭВМ и ВК ЕС общего назначения и аналогичных систем, в том числе при делении этих залов на функциональные зоны (центральных устройств, внешних запоминающих устройств, устройств ввода - вывода);
в залах для размещения трех и более комплексов малых ЭВМ;
в подпольных пространствах перечисленных выше залов и зон;
в помещениях связных процессоров и телекоммуникационных узлов сетей ЭВМ;
в помещениях архивов, магнитных и бумажных носителей, графопостроителей, сервисной аппаратуры, системных программистов, систем подготовки данных для МВК, ЭВМ и ВК ЕС, а также в указанных помещениях для трех и более комплексов малых ЭВМ.
Необходимость защиты автоматическими установками газового пожаротушения помещений для размещения малых ЭВМ, работающих в системах управления сложными технологическими процессами, а также технологического оборудования с применением малых ЭВМ и микроЭВМ устанавливается заданием на проектирование, ведомственными нормами технологического проектирования и технической документацией на изготовление этого оборудования.
В помещениях ЭВМ с круглосуточным дежурством персонала устройство автоматического пуска стационарных установок газового пожаротушения не требуется.
ак

[06.12.2008 16:53:11]
 Помогите разобраться имеем два документа о котором упоминается выше под одним номером СН 512-78(*) что за хрень-?
1-Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно - вычислительных машин.( видел на диске ВНИИПО,НОРМАКС,упоминает выше Vlad® )
2-Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники (видел только в интернете, упоминает выше Fetch ®)
ху ез ху -?
Vlad®

[07.12.2008 9:33:51]
 Я взял из NormаCS. моей версии все заканчивается на 5 главе. Главы 6, которую процитировал Fetch нет. Возможно исключена.
Vlad®

[07.12.2008 9:34:51]
 Я взял из NormаCS. моей версии все заканчивается на 5 главе. Главы 6, которую процитировал Fetch нет. Возможно исключена.
  Дискусия закрыта