О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [ПТВ и СИЗ]
 Пожарно-техническое вооружение: одежда, дых.аппараты, компрессоры, огнетушители, рукава, средства индивидуальной защиты [ПТВ и СИЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 1 31 61 <91> 121  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Участок обкатки двигателей. Как правильно?, Планируется разделение склада на рем зону с обкаткой и с

Chuja 27.08.2012 10:43 13 / 2086 dizel2012 27.08.2012 15:16    
 * *Имеется арендуемое складское помещение 500кв.м, есть желание разделить его на две части: складская и ремонтно-обкаточная с установкой стенда для обкатки дизельных двигателей типа [ссылка] Какие требования предъявляютс =>Плясать надо от вида работ. У Вас я так понимаю реконструкция существующего здания. Ищем перечень работ на которые требуется допуск СРО, в том числе по про 
    

тушение лаборатории

klepka 25.12.2009 12:03 13 / 2343 Salamandra 09.04.2010 10:01    
 * *Добрый день. Какие вещества применять в тушении лаборатории с дорогостоящим оборудованием? Нужно ли вообще делать централизованую систему пожаротушения если площади помещений лаботатьрий менее 20кв.м.? Есть ли нормативы на которые можно опереться? оче =>Рассмотрите возможность использования аэрозоля. И недорого, и эффективно, и безвредно для оборудования (испытания проводились). 
    

Водоотдача пожарного гидранта

qwerty425 23.10.2006 10:00 12 / 13603 qwerty425 24.10.2006 9:37    
 * *
Подскажите
На объекте существует кольцевой водопровод с пожарными гидрантами, знаем диаметр, знаем давление, как посчитать реальную водоотдачу через пожарный гидрант в л/с, и за какую скорость движения воды нельзя "вывалится" и по какому ман
=>Александр еше раз спасибо!

PS: Как в том фильме ... - "Будем искать"
 
    

Гидравлический расчет

rst_rst 24.09.2009 12:53 12 / 3983 ТаранТул 09.08.2011 9:52    
 * *Подскажите пожалуйста человеку далекому от гидравлики почему 1. При расчете расхода из одного оросителя НПБ-88 (ПРИЛ 2) дает формулу Q=K*H^0.5 а те же иностранные справочники дают Q=K*P^0.5 по простой математике получается что P=H, но это же не так или =>ув. Streecs ® , рассуждения вслух? Сначала определите диктующий ороситель? Если необходимо считайте все рядки отличные друг от друга, по давлению в точке п 
    

Помогите решить вопрос по противопожарному разрыву

Sanich15 25.07.2014 9:45 12 / 1950 Sanich15 29.07.2014 13:43    
 * *
Здравствуйте! Помогите решить такую проблему: частный сектор, построен жилой дом 5 степени огнестойкости, данный дом принадлежит в равных долях двум собственникам. Один из собственников в 1,5 метрах от данного дома построил новый жилой дом 4 степени огнес =>Всем спасибо за помощь! Сегодня отписался заявительнице, осталась не довольна, ну это уже ее проблемы. Думаю тему можно закрывать) 
    

Для кого стоят пожарные краны на этажах жилых зданий?

Водяной 14.12.2008 23:37 12 / 4457 Иван С 26.12.2008 10:35    
 * *Доброго времени суток! Вопрос в следующем: для кого установливаются пожарные краны , допустим, в 16 этажном здании? Для того, чтобы тушили сами жильцы или ими тушат пожарные? Или пожарные не тушат из внутридомовых кранов, а тушат через окна через свои =>Водяной ® . 5-6 случаев это то, что хотели увидеть "умники". В действительности подобных случаев, конечно же, больше. И опять же статистику брали 
    

Помогите разобраться с системой ДУ!!!

odasha 12.04.2012 10:45 12 / 1879 Odasha 13.04.2012 16:03    
 * *Очень прошу Вышего совета уважаемы специалисты! Такая ситуация: 7-ми этажное офисное здание с уже существующими шахтами под вентиляцию и дымоудаление, но произошла перепланировка и увеличили длину коридоров с 20м до 45. Возможности предусмотреть новую шах =>И из за отверстия в шахте переживаю,что маленькое 350*900. По расчетам первоначальным при данной прозводительности вентилятора и одном клапане была скорос 
    

Локальное пожаротушение

nata 09.02.2011 19:50 12 / 1963 nata 11.02.2011 16:49    
 * *Уважаемые специалисты ! Есть цех площадью 17748 кв.м. Перегородок нет. В цехе размещен участок Колинокс , где расположена линия оцинкования металлоизделий.Пожароопасные материалы в основном полипропилен ( это емкости, воздуховоды). Категория данного уча => ТаранТул!Спасибо ! 
    

Запас пенообразователя

Surveyor 06.03.2009 6:50 11 / 2608 Surveyor 12.03.2009 3:18    
 * *Коллеги! Имеется склад нефтепродуктов на котором не предусматривается пенотушение, но имеется запас пенообразователя 2 бочки по 5 кубов. Вопрос как это ПО забрать пожарным автомобилем на тушение пожара, при этом одной емкости пенобака естественно не хват =>Спасибо уважаемые профессионалы!!! Каждый предложенный Вами ответ достойный и дельный. Спасибо. 
    

Расчет максимальной длины шланга высокого давления в УПВД "Ермак"

td4kA 17.06.2018 19:44 11 / 975 zvygin_1964 25.06.2018 18:42    
 * *Здравствуйте! Прошу помощи, делаю диплом, разработка комплекса для тушения лесных пожаров, думаю использовать для тушения кромки и прочее установку противопожарную высокого давления (пример, УПВД "Ермак") - вопрос в следующем, на сколько можно у =>Это ответ ФГБУ ВНИИПО МЧС России ? 
    

Заполнение баллонов инергеном

СергейКо 29.10.2015 19:59 11 / 1437 puzzle 02.11.2015 16:48    
 * *Добрый вечер. Подскажите вот какой нюанс. Сжатый газ "инерген", по нему произведен расчет, определили что необходимо 120 кг инергена закачать в баллоны, отсюда возник вопрос с коэффициентом заполнения и газом вытеснителем. Неужели у инергена та =>[QUOTE СергейКо 30.10.2015 14:20:57]Чем же тогда давление нагнетают до 128 атм?[/QUOTE] Самим инергеном и нагнетают. 
    

Сплинкерные головки, дайте пожалуйста совет.

teskatilpoka 20.06.2017 5:53 11 / 759 Andorra1 23.06.2017 13:07    
 * *Какие сплинкерные головки установить в цехе где бывают отрицательные температуры.. У энергетика также пожелание, чтобы были простые механические и надежные.. сейчас какие то колбовые продаются ему не нравятся. До этого у нас стояли со сплавом Вуда =>Да по-разному бывало. Вот сейчас у меня в руках два спринклера на 90 и 72 градуса. С металлическими замками. Насколько старые не знаю.  
    

Что тушить в здании более 30м? Казус в нормативке.

Забывчивый 12.10.2016 14:54 11 / 829 Асашай 12.10.2016 18:40    
 * *День добрый! Может кто из коллег сталкивался и подскажет! Производственное здание более 30 м не относится к категории Д и Г. По СП5 (п. 5, табл. А1, прил. А) требуется АУП независимо от площади. Почти все помещения кроме трех в здании имеют категорию В4 =>короче, с заказчика полллитра за подсказку 
    

СИЗОД для офисных работников.

jorj 27.10.2010 17:38 11 / 6067 AEW 01.12.2010 10:04    
 * *Всем доброго дня. На основании, каких нормативно-правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, работники офисных помещений должны обеспечиваться СИЗОД, к примеру, изолирующими капюшонами «ФЕНИКС»? Дело в том, что наша организация аре =>Из сертифицированных по ГОСТ 53261-2009 есть только два изделия-ГДЗК и ШАНС. ГДЗК устарел безнадежно,ШАНС выглядит гораздо современней и обладает гораздо л 
    

Защита от мусора ВПВ

Kovrig90 26.12.2022 14:12 11 / 1637 Ёжик 23.01.2023 21:11    
 * *Всем доброго времени суток! Вопрос по поводу защиты внутреннего пожарного водопровода от мусора. Вкратце, на одном со мной этаже произошёл недавно пожар в квартире, говорят холодильник загорелся. Пока пожарные шланги тянули на 18 этаж, квартира полностью =>Ув. южный. СП 10.13130.2020 говорит что сухотруб с введенными наружу патрубками 1) имеет вывод наружу для присоединения 2) может быть не заполнен водой  
    

Вопрос о защите пожарной лестнице типа П1 от несанкц. доступа

Робкий 26.09.2013 21:54 11 / 3354 андрей 19.05.2022 8:20    
 * *
Здравствуйте, уважаемые специалисты!

У меня вопрос, на который я пока не смог найти ответ, хотя определённое время потратил на изучение основополагающих документов по противопожарной безопасности и СНИП.

Есть предприятие, на котором ест
=>Аналогичная проблема с лестницей П-1. В итоге намазали солидолом первые две перекладины. Интерес сразу утратили к лазанью. 
    

АПС в Коридоре

Кольт 28.08.2013 11:46 11 / 1780 Кольт 28.08.2013 20:20    
 * *Ув. проектировщики подскажите требуется ли установка АПС в коридоре длинной 5 м, при этом коридор в здании Ф 5.1, рассматривать коридор как помещение: -нашел в строительном справочнике: Коридор - Горизонтальное протяжённое коммуникационное помещение, св =>Т.е 13.1.9 Суммарное значение времени обнаружения пожара пожарными извещателями и расчетного времени эвакуации людей не должно превышать времени наступлени 
    

Задача про АЦ, НЦПН и РВС

Trx 18.03.2019 18:51 11 / 16509 Gun 22.03.2019 13:22    
 * *Доброго времени суток, коллеги!
Есть интересная задача! Дано:
АЦ с НЦПН 100/100,
РВС-3000 с водой, оборудованный двумя патрубками на 159 мм с полугайками на 125 мм,
и есть проверяющий, который утверждает, что двух патрубков недостаточно,
=>Понятно.
Посмотрел, в одном проекте закладывали РВС-2000м3, расход воды на тушения требовался 89л/с, рабочего раствора ПО 92л/с. Диаметр трубы на колце
 
    

Пожаротушение в серверной (ЦОД)

Guron 18.07.2013 13:48 11 / 2382 Guron 19.07.2013 10:04    
 * *Добрый день, появился вопрос по устройству установки пожаротушения центра обработки данных (ЦОД). Естественно применяется газовое пожаротушение, проблема в том что по требованию заказчика необходимо предусмотреть пожаротушение при включенном оборудовании =>Все ясно, всем спасибо 
    

Сигнальное устройство

TanyaVG 07.11.2006 7:56 11 / 1924 TanyaVG 07.11.2006 12:19    
 * *Что Вы думаете о сигнальных устройствах в кислородных аппаратах? =>Спасибо за Ваше мнение 
    

Огнетушитель для авто. Посоветуйте, пожалуйста

kirill2k 20.11.2020 1:23 11 / 1545 Алексей_Н 25.11.2020 17:18    
 * *Всем добрый день. Тоже всерьез озадачился выбором огнетушителя для авто (ОУ или ОП). Не чисто ради прохождения ТО, а все-таки думаю о большей безопасности в случае возгорания, о большей эффективности в случае помощи кому-то. А так конечно- не дай Бог ник =>ОВЭ-6 стандартные очаги тушит, видео впечатляет, 5600 руб, в багажник влазит. [ссылка] 
    

Пожаротушение для склада автозапчастей.

препод 03.05.2012 15:33 10 / 2196 препод 21.05.2012 0:58    
 * *На складе есть и резина и масло и др. горючие автопредметы. Категория подходит под пожаротушение. Вопрос: какое можно предусмотреть пожаротушение кроме воздушнопенного? (сам знаю, что порошком резину не потушишь, да и газом тоже). =>Господа! Я про установки спрашиваю. 
    

Офисное здание

Drakon 15.07.2011 9:27 10 / 1578 СергейКо 15.07.2011 12:22    
 * *Уважаемые спецы! Задался вот чем: имеем офисное здание высотой менее 30 м (по определению СНиП 31-05-2003 "Общественное здание административного назначения). По НПБ 110-03 таб.1 данное здание тушить не надо, таб.3 помещения не защищаются. Вот тут =>Вам повезло...я сижу в помещении, где куча всего (бумага, столы, стулья и т.д.) и нет первичных средств, они находятся на лестничной площадке, до которой н 
    

Предрейсовый медосмотр.

curveneck34 14.02.2015 0:04 10 / 2332 fire_safety 16.02.2015 16:26    
 * *Приветствую всех. Пожарная часть в составе завода. Имеется лицензия на тушение пожаров. Нужно – ли проходить предрейсовый медосмотр водителям пожарных автомобилей? График работы – 1/3. Спасибо. =>Georg ® Скорее всего потому, что в этом случае законодателями предусматривалось наличие отдельных нормативных правовых актов, по которым действуют эти служ 
    

Кабель каналя металлические

Gefest-spb 09.08.2007 13:48 10 / 3314 тройка 09.09.2007 13:18    
 * *Наша фирма ООО "Гефест" **** начала выпуск нового типоразмера кабель канала ККМО 25/20, но большим спросом пользуется кабель канала ККМО 15/15, с чем это связано? =>на соседней ветке [ссылка] этот вопрос уже со всех сторон... А вы опять "за рыбу деньги"... 
    

Изменение № 1 к СП 2.13130.2012 от ВНИИПО

Ильмир 31.01.2014 13:14 10 / 1987 СергейКо 31.01.2014 15:40    
 * *Всем ку! Объясните пожалуйста смысл требования п.5.4.18 "Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (Е) должен быть не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен". Нет ли тут ошибки? Сам скан из =>если у самого не вылетит, то обязательно ))) 
    

Тушение целлюлозы

impulse 18.07.2015 12:12 10 / 1566 NTS 19.07.2015 15:50    
 * *Необходимо техническое решение по созданию ТРВ системы тушения пакетов целлюлозы на площади 400 или 500 кв. метров, которая находится на территории склада гораздо большей площади. Если где нибудь есть расчеты количества воды для тушения целлюлозы, пожалуй =>>impulse ® Ответа не получили потому, что скрывали в обсуждении? что это за конкретное вещество в складе находится в виде целлюлозы (бумага, хлоп 
    

пенообразователь

удмурт 05.06.2007 8:56 10 / 2219 удмурт 29.06.2007 15:33    
 * *Подскажите пожалуйста где купить дешёвый пенообразователь для установки пожаротушения. Обычный, без всяких прибамбасов, для тёплого помещения, не морской, о-быч-ный. 20т т.е. около 25 куб. главное что бы новый и проходил испытание. очень нужно. Спасибо =>Спасибо за отклик, работа по этой заявке уже идёт. Всё равно отправьте своё предложение на мыло - дай бог продаём не в последний раз. 
    

Тех. решения по обеспечению ПБ в трансформаторных подстанциях.

ultrakaingans 05.01.2012 22:37 10 / 1803 ultrakaingans 12.01.2012 23:34    
 * *Товарищи практики и теоретики))). Возник вопрос связанный с написанием диплома на эту тему. Прошу откликнутся и проконсультировать по данному вопросу относительно подстанции предприятия(неважно какого). Также буду очень рад ссылкам на нормативную документ =>qwe ®, здравствуйте, я прочёл тему которую вы посоветовали, давольно таки объёмный разговор там получился, да вот тока полезной информации немного... ну да 
    

Частотное регулирование двигателя

Евгений1 29.01.2010 16:01 10 / 2543 FlintFD 23.07.2017 14:46    
 * *
Уважаемый проектировщики, есть насос с обычным двигателем, предложили поставить на него преобразователь частоты.
Запрещается ли этонормативными документами?
=>Запрета на частотники нет в России, пару раз сталкивался, обосновать что нельзя ставить не удалось, поэтому имеют право на жизнь. 