Пожаротушение здания высотой более 20м

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.04.2008 13:28:04]
 Уважаемые специалисты!
Подскажите какую систему пожаротушения принять,спринклерную или дренчерную, при тушении здания высотой более 20м.
Какой вид пожаротушения можно при этом принять.


[08.04.2008 15:22:44]
 самое распространенное: вода, спринклерные потолочка и внутристеллажка.


[08.04.2008 17:54:17]
 недавно закончили с 30 метровой гостиницей на тонкой воде. Лучший выход при небольшом количестве воды. Стучите 421 695 017


[09.04.2008 11:13:19]
 В данном случае в здании размещается производство.В НПБ 88-2001* спринклерные оросители размещаются в зхдании высотой до 20 м. Какую интенсивность орошения и площадь для расчета расхода воды принять.
удивленный

[09.04.2008 14:09:29]
 Дренчеры и по всей площади, тогда точно потушит, но это жэсть))
NIK78 ®

[22.04.2008 13:21:05]
 НПБ 88-2001* спринклерные оросители размещаются в помещениях высотой до 20 м. Большая разница!


[22.04.2008 13:39:25]
 речь о помещении высотой до 20 метров а не здании!


[22.04.2008 13:41:11]
 nata, укажите назначение здания, сколько этажей?


[22.04.2008 20:13:49]
 Подсчитайте расход воды на тушение при дренчерной системе и вопрос отпадёт сам собой :)
студент

[23.04.2008 18:35:50]
 Пожарные роботы ЗАО "ЭФЭР" Петрозаводск + побудительная система. После подачи импульса на пож. робот от побудительной системы пож. робот автоматически определяет координаты очага возгорания, наводит ствол, и построчно сканирует заданную площадь с расходом воды от 20 до 100 л/с компактной струей или распыленной водой. Дальность подачи компактной струи от 50 до 80 м.


[23.04.2008 23:31:59]
 совсем с дуба чтоли попадали?? где Вы в здании собираетесь разместить лафетные стволы??!!!
второй вопрос, чем лучше лафетные стволы дренчерной системы пожаротушения, если минимальный расход на один ствол 20 л/с, а при пожаре работать должно не менее 2 лафетных стволов??
студент

[24.04.2008 16:47:56]
 Пожарные роботы заменяют спринклерные и дренчерные установки в больших помещений высотой 20м и более с свободным (незанятым оборудованием) пространством выше 2-4 м от уровня пола до перекрытия% спортивно-концертные залы, машзалы. Расход трубы очень мал по сравнению с традиционными установками. При тушении помещений 3, 4 группы высотой 10м. и более расход воды через пож. роботы меньше в 1,5-2 раза по сравнению с дренчерными или спринклерными. Их применение иногда позволяет уйти от резервуаров, перекладки наружних сетей, удобнее и быстрее монтаж т.к. не нужны леса.


[24.04.2008 17:28:53]
 да Вы что?? и какой же у Вас там расход?
если учесть что лафетный ствол имеет расход 20 л/с, а орошаемая точка, как минимум 2 лафетных ствола, то мы имеем 40 л/с - это без потерь.
так о каком преимуществе Вы говорите?


[24.04.2008 17:30:12]
 согласен, что на стадионах, аренах и тд..целесообразней использовать ПР, но по стоимости влетит дороже
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пожаротушение здания высотой более 20м      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.