 Пожарная сигнализация, автоматика, Системы ограничения и контроля доступа [ОПС]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с <1> 31  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Как произвести проверку АПС без общего шухера?

Все ники заняты 12.11.2018 23:56 10 / 0 ALEX_SE 15.11.2018 9:27    
 * *Имеетсяя бизнес центр о 9 этажей, в котором сотни бутиков и офисов, больших и малых. В здании работает порядка 8 тысяч человек. Система АПС в здании построена на Орион Про. Вопрос в том, как проивзодить ППР в офисах и бутиках, оборудованных системой пожа =>Да, этот режим в пульте нужен что бы как раз и проверить взаимодействие систем при сигнале пожар. точно 
    

Аналоговые системы пожарной сигнализации

x-plintus 13.11.2018 15:00 16 / 0 adgernaut 15.11.2018 8:49    
 * *Какие линейки оборудования существуют? Правильно ли я понимаю принцип работы: -Аналоговый извещатель передает информацию о, например, задымлении в ППКП. -В ППКП для обработки принятой информации служит некий ПИД регулятор, настройками которого можно от =>>>ДИП измеряет задымлённость и передаёт её на ППКОП<< Глупый, возможно, вопрос, а зачем эти аналоговые значений ППКОП в обычных случаях? Ин 
    

Пожар в С.П. Ленте

СухиеТрубы 10.11.2018 13:39 94 / 2 СухиеТрубы 15.11.2018 0:50    
 * *А было ли АУПТ в здании? [ссылка] Очень интересно, если было почему обрушение на такой площади? С.о. - III или IV? Кто из сообщества может прокомментировать!? =>Не знаю как в ЛЕНТЕ, но сталкивался в торговых центрах: нужно охранникам проходить ПТМ, а собственник говорит "у нас не охранники, а контролеры"! 
    

Размещение табло "Выход" СОУЭ в конекретом помещение

Dimma 13.11.2018 11:07 7 / 0 CV 14.11.2018 19:01    
 * *Одноэтажное помещение [ссылка] Пояснение, чтоб выйти на улицу, через выход №4, надо пройти прямо по коридору, потом повернуть налево и пройти два небольших тамбура. Длина большого помещения 13х7 Вопросы: можно ли установи =>Dimma ® 1а-1б - это первый эвакуационный выход 2а-2б - второй эвакуационный выход, мне кажется, что у вас для "Помещений" 2 эвакуаци 
    

Запуск дымоудаления от одного квартирного тепловика

Интересующиеся 13.11.2018 22:12 9 / 0 CV 14.11.2018 18:37    
 * *Предисловие. 1. Дом 18-этажный (квартиры с террасой стоят "космических" денег от 10 млн рублей) 2. Теоретический закончат строят, в июне 2019 года 3. Если верить сайту, то там должны быть нежилые помещения (помимо парковки): частный детский =>4 вопрос: клапана бывают на 24 и 220, в зависимости от этого выберете С2000-СП4/24 или С2000-СП4/220 
    

Тип СОУЭ в торговом зале без оконных проемов

dalexeus 12.11.2018 11:34 7 / 2 10 14.11.2018 13:13    
 * *Есть торговый зал магазина, разделенный перегородками с проемами. Таким образом, торговый зал разделен на 4 части. Площадь каждой части по отдельности - менее 150 кв м. (от 50 до 100 кв.м). В сумме же получается выше 150 кв.м. Считать ли данный торговый з =>Кто сможет пояснить - о площади окна(окон)т.е. естественного освещения торгового зала, при которой не требуется ставить 3 тип оповещения. СП 3 таблица 2  
    

Конференция по вводу правил СПС и "СУСПЗ"

adgernaut 13.11.2018 20:17 8 / 0 ФПБ 14.11.2018 12:32    
 * *Кто был, отписываемся о впечатлениях. Уважаемый ФПБ уже наверное в поезде, поэтому от него информация видимо будет позже. В целом было довольно конструктивно, даже неожиданно. Хочется дать сссылку Википедии по принципу KISS [ссылка] =>На конференции для меня было основным три вопроса. Единичный отказ линий связи, ЗКПС и снятие вопроса 1-2-3-4 через борьбу с ложняками. Первый вопрос мы 
    

обязательность сертификации СОУЭ

Joprst 08.11.2018 12:57 16 / 2 Dzerjinsky 13.11.2018 13:39    
 * *Подскажите, в какой статье ФЗ-123 прописано, что СОУЭ должна иметь пожарный сертификат и согласно чему? Я вроде нашел статьи 46, 145, из них обязательность сертификации вроде выходит, но где ГОСТ ? В большом объекте предлагают в качестве СОУЭ совмещенн =>Обязательность измерений обеспечивает Постановление Правительства РФ от 17 марта 2009 г. № 241 "Об утверждении списка продукции, которая для помещени 
    

Табло "Выход" и ручник из котельной

dalexeus 08.11.2018 10:43 18 / 3 BG-34 12.11.2018 23:13    
 * *Надо ли вешать табло "Выход" и ручник из помещения котельной (размером 2х3м)? Тот же вопрос про помещение водомерного узла. =>***Вопрос не об АПС, а о СОУЭ! А то я без вас не знаю. "ручник" это что СОУЭ? Читайте внимательней вопрос. ***требуется обязательно... ручник,  
    

Открытая рампа и ДУ

rvv 06.11.2018 11:28 13 / 4 CV 12.11.2018 20:06    
 * *Коллеги, помогите развеять сомнения. Имеем открытую с одного конца рампу подземного паркинга, оборудованную сухотрубной спринклерной АПТ, сухими ПК и системой ДУ (ДУ+компенсация снизу). Рампа не является, по идее, единственным путём эвакуации, сухотру =>по поводу "времени сработки" в помощь СП5.13130 п.5.2.5 - Если расчетное время срабатывания воздушной АУП больше 180 с, то необходимо использов 
    

Датчики за подвесным потолком помещения с мокрым процессом

dalexeus 07.11.2018 15:07 4 / 2 Dimma 12.11.2018 15:46    
 * *Нужно ли ставить датчики за подвесным потолком таких помещений как туалет, венткамера? =>>>Нужно ли ставить датчики за подвесным потолком таких помещений как туалет, венткамера?<< c "x-plintus ®" полностью согласен. 
    

Совмещение разных типов оповещения в одном здании.

Все ники заняты 09.11.2018 1:53 7 / 2 Нормативщик750 12.11.2018 11:29    
 * *Имеется 9-этажный бизнес центр. Первые 3 этажа - торговые павильоны. Выше - офисы. По зданию в местах общего пользования смонтирована СОУЭ 3 типа на Рокстоне. Можно ли внутри торговых павильонов устанавливать какие-нибудь Сирены? То есть скомбинировать 3 =>Предлагаю ознакомиться с темой, которую любезно раскрыл наш коллега в своем блоге [ссылка] 
    

Обсуждение раздела 6 СП по СПС

adgernaut 24.09.2018 16:03 69 / 9 adgernaut 11.11.2018 18:04    
 * *Уважаемые коллеги, предлагаю отписываться здесь с предложениями/замечаниями по 6-му разделу СП. Повторно обращаю внимание, что свои предложения вы также можете отправить в сводный документ на Google Docs [ссылка] =>Вот нашел еще один казус в обсуждаемом СП: 6.2.3 При выборе тепловых пожарных извещателей следует учитывать, что температура срабатывания максимальных и м 
    

Расстояние от линий АПС и СОУЭ до инженерных коммуникаций

aimcube 11.11.2018 16:33 0 / 2    
 * *Монтируем системы АПС и СОУЭ в зданиях котельной по помещениям очень плотное заполнение стен инженерными комуникациями, такими как водопровод и прочие коммуникации в плоть до труб с серной кислотой. Соответственно стены перекрыты практически полностью на =>  
    

СОТ в парках (Москва)

RBPencil 08.11.2018 23:54 7 / 2 ALEX_SE 10.11.2018 18:52    
 * *Всем добрый день. Есть парк, где планируется благоустройство и есть задание (но нам его уже давно не могут передать, мы на субподряде) на проектирование. Сроки как понимаете сжатые. Из того что дали есть только план благоустройства (хорошо хоть что там =>Тфортисы что-то последнее время глючноватые пошли.. бабла только стоят чуть выше среднего хотя не сказать что и дорого. А PTZ зачем? Откат выше? 
    

Проблема с АРМ Орион 2011 года

yannay 09.11.2018 15:15 1 / 2 Тимур без команды 10.11.2018 13:18    
 * *Здравствуйте, на объекте возникает периодическая потеря контактов всех приборов сразу. Вариантов решения было несколько. Первый вариант - это кз на rs-485, но приборы все работают стабильно. Дотронулись до кабеля идущего к com порту и все заработало. Поме =>через ПИ-ГР подключено? 
    

Реализация ПС и СОУЭ на Сигнал-10 и УКЛО

Ivan_889 09.11.2018 13:34 21 / 2 koks 10.11.2018 9:33    
 * *Всем доброго дня! Попался тут проект, который вызывает у меня сомнения в части правильности принятия технических решений, а именно: пожарные извещатели подключены к Сигнал-10, оповещатели - к УКЛО, при этом сам Сигнал-10 управляет УКЛО путем подключени =>Ivan_889 ® [09.11.2018 18:11:46] решение, при котором Сигнал-10 и УКЛО соединены через ПЦН не обеспечивает контроль на обрыв и КЗ линии между ППК и УКЛО.. 
    

СП 13.3.7

Georgy 05.05.2014 22:47 13 / 1260 Шкипер 08.11.2018 20:33    
 * *
Добрый день всем!

Возник следующий вопрос, есть такой любопытный пункт 13.3.7, который гласит: Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, приведенные в та-
блицах 13.3 и 13.5, могут быть изменены в пределах площади, п
=>п. 13.32.7 нацелен на тепловые извещатели , так как логически связан с п.13.6.1 .
Например: Установили тепловые извещатели в прихожей квартиры у двери,
 
    

где или у кого купить дип 34а-3

HeGto 18.10.2018 18:01 9 / 10 dip34a 08.11.2018 16:28    
 * *Здравствуйте, столкнулись с делемой, не можем найти где купить ДИП 34А-03 ? может кто из форумчан продает ? =>По 1000 рублей есть ДИПЫ 03 
    

4.14 СП 6, а если один ПКУ

kazakru 06.11.2018 18:21 8 / 2 kazakru 08.11.2018 14:15    
 * *Довольно распространенная ситуация Небольшой двухэтажный объект. Проектируется пожарка и охранка в 4.14 СП 6 прописано - Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе =>нет, а зачем? даже если они загорятся в той трубе, то кабеля пожарки фрлс - никакой угрозы 
    

АУПТ ТРВ ВД HI-FOG

Sergey1993 08.11.2018 10:54 0 / 2    
 * *Коллеги, здравствуйте! У кого-нибудь есть СТО (ТУ) на АУПТ ТРВ ВД HI-FOG? Знаю, что Marioff имеет такой документ, согласованный во ВНИИПО и получивший шифр ВНПБ. Но найти его в интернете не получается. Если кто-нибудь располагает таким документом, подели =>  
    

Обсуждение раздела 5 СП по СПС серия 3

adgernaut 29.09.2018 9:58 92 / 12 ФПБ 07.11.2018 22:48    
 * *Раздел 5 "Общие положения". 1-я серия [ссылка] 2-я серия [ссылка] =>А теперь немного про готовящуюся конференцию по СП на СПС. То, что она будет 13 ноября сомнению не подлежит. Сейчас на нее зарегистрировалось почти 100 у 
    

Расстановка извещателей в данном случае

dmi3ev 01.11.2018 13:59 7 / 4 Dimma 06.11.2018 16:29    
 * *Добрый день Имеется небольшое помещение, в котором имеются стены-ширмы (план помещения по ссылке [ссылка]). Как расставить извещатели - нужно ли устанавливать в каждый отсек? =>В г. Воронеж, обычно ставят по одному извещателю внутри перегородки, та как помещение небольшое, перегородки короткие. 
    

ДУ из помещений сообщающихся с незадымляемыми л/к

nND 06.11.2018 12:13 0 / 2    
 * *Помогите разобраться как понимать "или" в п. 7.2 "ж" СП 7.13130 Если сообщающееся помещение с незадымляемой л/к имеет естественное проветривание в соответствии с п. 8.5 то надо ДУ или все-таки нет. =>  
    

Установка извещателей на высоте больше 27 м

bulka2337 02.11.2018 2:17 16 / 3 Dekma 04.11.2018 1:57    
 * *Здравствуйте. Есть большой ангар прямоугольной формы, размерами примерно 80х40 м и высотой 28,5 м. Какие извещатели необходимо здесь установить?? Я как понял линейники до 27 м устанавливают в 2 яруса. Посоветовали аспирационные извещатели , но они очень д =>[QUOTE j_flack 04.11.2018 1:11:27]Там (в СП5) под таблицей предлагают за фальш-потолком и фальш-полом[/QUOTE] Отнюдь! Под таблицей указано: "Аспирац 
    

АПС на оборудовании SHRACK SECONET для ТЦ с автостоянкой

Молот 01.11.2018 16:02 3 / 4 Dzerjinsky 02.11.2018 12:41    
 * *Обьект- торговый центр со встроенной автостоянкой как правильно расставить извещатели? Дымовой у Шрака совмещен с тепловым, чисто дымового нет, расстановка ведется по расстояниям для теплового? Коллега предлагает для ТЦ ставить по расстояниям для дым =>У шраковских датчиков можно отключать сенсоры. Когда мне нужен чисто дымовой извещатель я пишу в примечаниях (либо в общих данных), что-нибудь типа " 
    

Расстановка ПИ в помещениях с венткоробами

Молот 01.11.2018 13:41 2 / 4 svale 02.11.2018 9:50    
 * *Здравствуйте, согласно сп5 п.13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от п =>CV, совсем не обязательно. Часто венткороба "притерты" к потолку. Особенно при реконструкции существующих зданий, когда высота помещения ограниче 
    

Пожаротушение кабельного канала

koloksay 29.10.2018 16:43 14 / 5 ьььь 02.11.2018 9:34    
 * *Канал представляет собой округлый коридор, высотой 2 метра, длиной около 300 метров, с двумя входами. Вопрос, как проектировать пожаротушение? Модули порошковые? Тогда как обеспечить безопасность человека, который возможно будет находится в середине то =>Присоединяюсь к рискующим и страдающим смелым героям... 
    

Расстановка ПИ по длине и ширине помещения

Постовой 31.10.2018 12:25 12 / 4 АК 01.11.2018 12:19    
 * *Доброго дня всем. Назрел вопрос. Расстановка извещателей ведется по логической схеме "И", то есть расстояния по длине мы половиним и все довольны.
А что делать с шириной по итогу? Можете объяснить мне этот пункт?

СП5 - Расстояние не
=>Чтобы не высчитывать см и не ставить доп извещатели см. СП5
13.3.7. Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, приведенные в т
 
    

Спор с ВКашниками по вопросу СП 5 п. 5.7.8

Владимир227 30.10.2018 21:02 6 / 5 Брандмауэр-СБ 01.11.2018 6:16    
 * *Ув господа проектировщики. Возник спор с ВКашниками. Во всех ВКашных документах разрешается подключение к ВПВ систем хозяйственно бытового водопровода без ограничений (за исключением требований по давлению). Но в СП 5 п. 5.7.8 Присоединение производс =>СП 5 говорит об автоматических установках пожаротушения. ВПВ, хоть и можно назвать установкой пожаротушения, но никак не автоматической. Поэтому СП 5 не  