О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru  Учебный Центр Прометей - решение для специалистов!

Пульт микрофонный МЕТА 18740
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  ОПС  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [ОПС]
 Пожарная сигнализация, автоматика, Системы ограничения и контроля доступа [ОПС]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с <1> 31  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Запрос к производителю о продлении срока эксплуатации

Брандмауэр-СБ 28.06.2022 6:33 2 / 98 Асашай 28.06.2022 19:02    
 * *Доброго времени суток. Кто-нибудь уже писал запросы производителям ТС о продлении срока эксплуатации? Какие данные нужны к примеру для дымовых извещателей? =>"ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому об 
    

Уклон трубопроводов водозаполненной системы ПТ

Авантюрист 28.06.2022 10:49 10 / 95 Karpov 28.06.2022 17:47    
 * *Добрый день.
Скажите, кто как проектирует водозаполненные системы пожаротушения, с уклоном или нет?
Ситуация следующая. В недалеком прошлом, в НПБ 88-2001, было прописано требование к уклонам труб, оно касалось только "воздушных" систем (см. п.4
=>Перечень норм, где написано, что СП485 "в целом" на добровольной основе обеспечивает выполнение требований ФЗ-123, нивелируется пунктом где в зак 
    

Можно ли сейчас производить монтаж по Проект по СП5 от марта (октября) 2021

Орион 22.06.2022 23:38 2 / 283 Sanqio 27.06.2022 11:58    
 * *Доброго времени суток! Коллеги помогите разобраться как поступить. Ситуация: есть проект сделанный по СП 5, Госэкспертизы пройдены после 1 марта 2021 года, на самом проекте стоит дата 10.2021. Можно ли сейчас производить монтаж по данному проекту? Какие п =>Вот тема на Такире, тут все коротко и ясно описано: [ссылка] 
    

Подтверждение работоспособности это Проверка или испытание?

CSB 18.06.2022 11:24 60 / 1100 Дмитрий_птз 24.06.2022 21:32    
 * *Чем подтвердить, что СПС работоспособности испытанием или проверкой? =>Подтверждение взаимодействия по алгоритму не равно подтверждение работоспособности 
    

Разные алгоритмы для разных частей зданий

kazakru 21.06.2022 11:50 25 / 488 smrnv 24.06.2022 10:29    
 * *Добрый день, имеются много типовых зданий учебных учреждений состоящих из трех частей разной этажности разделенные коридорами по первому этажу типа таких: на карте - [ссылка] =>[QUOTE ifbbpro ® 44171#20] Адрес роли не играют. [/QUOTE] C этим невозможно не согласиться, формальный адрес (в первую очередь он "почтовый") никак не 
    

Установка тепловых извещателей при высоте потолка более 9 м.

Ник35-1 22.06.2022 17:35 12 / 313 krit 23.06.2022 14:58    
 * *Установка тепловых извещателей при высоте потолка более 9 м. =>аналогичных извещателей уйма... даже с лучшими характеристиками. ИП329/330 вбейте в яндексе. и у полисервиса и у спецприбора... 
    

Кто должен разрабатывать инструкцию по эксплуатации АУПС , при сдачи в эксплуатацию вновь смонтиро

Andrey1963 17.08.2021 5:16 10 / 403 asol611 20.06.2022 10:08    
 * *
Кто должен разрабатывать инструкцию по эксплуатации АУПС , при сдачи в эксплуатацию вновь смонтированной системы.Проектировщик, специалист ПНР, или кто то другой? Какими документами это регламентируется? =>>>>Какими документами это регламентируется?> ;>>
Регламентируется договором с исполнителем работ (проектировщиком, наладчиком и т.д.).
 
    

Сколько стоит сейчас по России расчёта пожарных рисков и экспертиза проект (по отдельности)

Dimma 10.06.2022 11:08 6 / 652 01-911 20.06.2022 9:21    
 * *Меня в основном интересует для Воронежа. Предполагайте, что в проекте будет на ПС, и пожаротушение и оповоещение. В интернете пишут якобы от 6000 рублей за расчёт пожарных рисков, а экспертиза проекта 25000 рублей. =>К сожалению, на этом рынке услуг сейчас дикий капитализм... Соответственно, жить с последствиями качественного/некачественного (ненужное зачеркнуть) выбор 
    

каким пунктом СП 484 руководствоваться при установке аспирационных извещателей

MilaV 16.06.2022 14:49 11 / 250 myfild 17.06.2022 16:12    
 * *Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста каким пунктом СП 484 руководствоваться при установки аспирационных извещателей. Ни где не нашла точного определения какое количество аспирационных извещателей необходимо устанавливать (один или два). Например п =>[ссылка] по этой ссылке Секуритон 
    

Совместная прокладка силовых и слаботочных сетей систем противопожарной защиты

dizel2012 05.04.2021 13:05 28 / 2412 Igor_70 17.06.2022 9:32    
 * *Неожиданно выплыл вопрос. СП5.13130.2009 успешно отменен. А там был пункт.
13.15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и
=>>Отметив некоторые пункты СП5, никто не отменял более суровые требования ЭОМ: Отменив СП5 в этом месте образовалась дыра потому что МЭК 60449 не расп 
    

как оформить Паспорт ОКЛ

Nail_N 16.06.2022 8:06 14 / 384 Nail_N 17.06.2022 7:22    
 * *
Всем доброго времени суток!
Прошу оказать помочь по паспорту ОКЛ.
К слову мы собираем к примеру одноблочную установку, в составе проекта есть огнестойкая кабельная линия.
Заказчик требует паспорт ОКЛ (паспорт качества на электромонтажные из
=>Доброе утро!
Владимир, времена сейчас такие кто то зарабатывает деньги придумываю всякую ересь на подобии этого, а кому то приходится выпутываться из т
 
    

Пожаротушение аммиачной компрессорной

svale 01.06.2022 10:47 25 / 465 Comfire 16.06.2022 21:07    
 * *Здравствуйте, При производстве проектируется отдельностоящее здание компрессорной. В качестве хладагента - аммиак. Категория помещения компрессорной "А". Само помещение компрессорной(300+) требуется защитить АУП. Можно ли использовать в дан =>Согласен полностью. С этого и началось обсуждение. Никто и не был против. 
    

В проекте заложено порошковое пожаротушение подземной стоянки

Dimma 09.06.2022 23:25 14 / 414 Асашай 16.06.2022 18:16    
 * *1. Проект вроде как прошёл экспертизу 2. Но, я здесь читал, что в подземных стоянках нельзя использовать порошковое пожаротушение, писали здесь, даже боксового типа 3. Если действительно нельзя делать порошковое пожаротушение(проект я не видел, но зна =>Jamal! Можете прислать ответ ВНИИПО по поводу доставки первичных средств пожаротушения к зданиям производственных объектов? Почта fireman36@mail.ru 
    

Наружные сети или нужно ли строить для СПЗ отдельную кабельную канализацию?

Koui 25.02.2022 12:38 21 / 969 KMAs 16.06.2022 10:06    
 * *Разобьём вопрос на 2: 1. Распространяется ли требования СП6 на оптический кабель? 2. Между двумя зданиями организована связь по RS-485 (экранированный кабель, 2 пары). согласно СП6 п.6.6, нужно строить отдельную кабельную канализацию для кабелей СПЗ? н =>Добрый день! Koui , как все таки решился Ваш вопрос?  
    

Прокладка линий ПС под слоем штукатурки

vladS 20.10.2007 21:48 3 / 687 emo 16.06.2022 8:04    
 * *Господа, а правильно ли при монтаже шлейфов АПС в новостройке прокладывать линии «под слоем мокрой штукатурки» . ГПН что то внимания не обращает ,им лижбы СОУЭ соответствовало . Но вкрадывается сомнение: где то я читал , что шлейфы ПС должны прокл =>А если стена покрыта деревянной дранкой и слоем штукатурки - допустимо ли прокладывать кабели ПС в бороздах под штукатуркой? 
    

как защитить пространство под куполом в православном храме со световым барабаном

emo 15.06.2022 22:06 1 / 156 Comfire 16.06.2022 4:11    
 * *Всем добрый день.
Есть объект - православный храм со световым барабаном, увенчанном куполом.
Не совсем понимаю, как защитить пространство под куполом. Диаметр барабана 7м, высота в самой верхней точке - 17м, т.е. обычные дымовики под куполом мы
=>8.1.2 При отсутствии технической возможности оборудования культовых зданий инженерными системами пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормат 
    

внутришкафная проводка шкафа пожарной сигнализации

Mikhail_PM 20.02.2021 2:47 31 / 432 newtrad 15.06.2022 11:09    
 * *Добрый вечер, коллеги. Вопрос про внутришкафную проводку шкафа пожарной сигнализации. 1) могу ли я внутри шкафа использовать ПуГВнг(А)-LS монтажный провод (не FRLS) с показателем пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, Если не мог =>Требования к кабелям касаются в основном линий электропроводки, а ШПС это что-то вроде единицы электрооборудования, которая должна отвечать требованиям по 
    

Как выбрать помещения пожарного поста там, где его нет?

Koui 10.06.2022 8:56 8 / 423 Александр_аск 14.06.2022 12:13    
 * *Всем добра. сразу оговорюсь: я читал (как мог) темы с бурными спорами о пожарном посте, потому ПОЖАЛУЙСТА, давайте не будем это разводить снова. кратко и лаконично. частенько попадаются здания, типа гостиниц небольших, офисов продаж, где на 1-м этаже кр =>Если требуется помещение - сделайте его (требований к ограждающим конструкциям нет): например у нас в здании районной администрации выгородили коморку из г 
    

Общежитие в многоквартирном доме надо оборудовать адресными или безадресными?

bulka2337 11.06.2022 16:04 1 / 247 Крюгер 13.06.2022 6:55    
 * *Здравствуйте, возник вопрос насчёт общежития на 1 этаже 17 этажного дома. В соответствие с сп484 его надо оборудовать адресными или безадресными. Общежитие само 300 кв, но на первом этаже 17 этажного жилого дома высотой больше 28 метров
[Ув. bulka2
=>СП 486, п.4.3 "...тип оборудования СПС определяются проектной организацией в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных ос 
    

Возможно ли интегрировать внутреннее видеонаблюдение в автоматическую пожарную сигнализацию

Пузырьков01 26.05.2022 10:36 18 / 663 bulka2337 11.06.2022 22:19    
 * *Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает, Возможно ли интегрировать внутреннее видеонаблюдение в автоматическую пожарную сигнализацию не нарушая п. 5.21 СП 484. Спасибо. =>Орион про интегрируется со многими системами видеонаблюдения, например трассир. По сработке создаёшь просто сценарий управления какое нужно. 
    

Какие иностранные производители пожарной автоматики ушли из России?

j_flack 06.06.2022 20:27 8 / 629 j_flack 10.06.2022 23:22    
 * *
Нет понимания на чём сейчас можно построить систему пожарной автоматики от европейских производителей, кто слышал какие компании объявляли об окончании поставок продукции (запчастей)/ отказе от дальнейшего сервисного обслуживания? =>Предыдущий пост понимать как up. Ветку можно закрыть. Буду как и многие другие, и дальше развлекаться с волшебным Болидом ) 
    

Техническое обслуживание по ГОСТ 59636 , 59638 , 59639

Minevro 07.06.2022 7:26 11 / 596 южный 10.06.2022 13:51    
 * *Здравствуйте дорогие друзья, встал вопрос о ТО согласно ГОСТам 59636 , 59638 , 59639. Вопрос состоит в следующем, согласно данным ГОСТам ТО должно проводиться минимум раз в три месяца, хотя раньше ТО проводилось согласно ТД завода изготовителя и закон это =>ГОСТ становится обязательным для заказчика и обсл орг если он указан в техзадании на торги 
    

Объясните процедуру, как правильно сдавать аттестацию проектировщика

Timbu$ 07.06.2022 15:11 11 / 697 Dimma 10.06.2022 11:14    
 * *Добрый день! Объясните, как надо сдавать нормально саму процедуру?
Првый раз сдавал, отказали, типа п. 17, подозрение на списывание. Окно браузера не полностью было развернуто на экране, все разрешения на запись давал.
Вторую процедуру завалил,
=>...или для них проводят аттестацию в кабинетах очно? 
    

Автономность работы С2000 АСПТ

Кунар 08.06.2022 13:27 6 / 278 Кунар 10.06.2022 10:59    
 * *Коллеги. Нет возможности оперативно проверить - работает ли сейчас С2000 АСПТ автономно от С2000М2/Сириус? Подскажите, пожалуйста. =>Sege ® Спасибо. Особенно за новости с touch-memeory -чуть не вляпался. 
    

прописана ли в каких либо нормативах необходимость контроля положения клапана

captain Jack 07.06.2022 18:51 15 / 423 ifbbpro 09.06.2022 12:43    
 * *Всем доброго дня, прошу помощи по следующему вопросу - прописана ли в каких либо нормативах необходимость контроля положения заслонки огнезадерживающего клапана? Прочитал сп5, сп7, ничего не могу найти на эту тему.
На объекте подрядчик по вентиляции
=>>Если по СП 484, то скорее подойдет пункт 7.7.7. Этот пункт про то, что "управление и контроль" должны производится именно системой пожарно 
    

Извещение о ТО РСПИ

Stanley0o 25.05.2022 13:34 2 / 291 южный 08.06.2022 13:15    
 * *Подскажите пожалуйста. У нас в регионе при проведении ТО или ремонта, ранее совершали звонок в пожарную часть и предупреждали о работах, чтобы избежать поступления ложных сигналов о пожаре и выезда пожарных. Сейчас требуют письменно извещать, ссылаясь на =>звоним по 101 в МЧС прямо за 3 минуты до ТО или проверки АПС с прямым выводом.. и МЧС не жалуется.. за 1,5 месяца 3 раза пожарные машины приезжали по ложны 
    

Слаботочное реле С2000-СП2, нагрузочная способность реле и отключение вентиляции

Юлия_911 14.09.2021 14:28 20 / 866 SkAndrey 08.06.2022 10:28    
 * *Коллеги!

У С2000-СП2 нагрузочная способность реле (согласно этикетке) 100В, 2А

Необходимо завести сигнал в щит вентиляции на расцепитель.
Расцепитель S2C-A2. В характеристиках расцепителя указано напряжение катушки 110-415VAC/110-250
=>Можно управлять расцепителем с контролем линии до него.
Пуск "сухим" контактом - [ссылка]
Пуск напряжением 2
 
    

Требования при монтаже СПС. ОКЛ или не ОКЛ

Ivirtus 12.12.2021 23:10 60 / 2115 Все ники заняты 07.06.2022 7:37    
 * *
Прошу помощи форумчане.
Перечитал сп 6.13130.2021. Ничего не нашел про ОКЛ.
Я так понимаю теперь можно купить кабель огнестойкий согласно ГОСТ к конкретному объекту и собрать отдельно кабеле несущую систему (гофра огнестойкая, крепеж, распаячная к
=>У надзорного органа во всем виновата эксплуатация. 
    

И снова пожаротушение в серверной/коммутационной

Евгений Б 30.05.2022 13:13 7 / 633 Евгений Б 06.06.2022 17:01    
 * *Добрый день, уважаемые форумчане.
Похожие темы про пожаротушение в серверных прочитал, но все равно остались вопросы. Прошу помочь с пояснением норм.
Дано: административно-офисное здание (бизнес-центр), высота более 30 этажей, построено в 2011 г
=>ALEX_SE ®, да подумали о таком варианте. Остановились на модуле СТ-2000, возможно, его интегрируем. 
    

Огнестойкость линии питания насосов

Инженер_ОПС 01.06.2022 11:52 5 / 314 Инженер_ОПС 03.06.2022 15:43    
 * *Добрый день всем! Имеется помещение насосной станции АПТ. В него, на питание насосов, заходит два алюминиевых кабеля. Кабели проложены из КТП 6/0,4 (в этом же здании) до насосной. Прокладка выполнена в стальной трубе, в штробах под полом. Возможно ли о =>Всем спасибо. ув. ifbbpro ® правильно подметил срок службы кабелей. Запросил в госархиве проект на эту установку пожаротушения, выяснил год монтажа кабе 