 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с <1> 31  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Пожар в ТЦ Мега Химки - что взорвалось-то?

Viss 09.12.2022 8:52 7 / 722 DSeaman 09.12.2022 20:52    
 * *Момент взрыва - [ссылка] Прямой эфир - [ссылка] Что же там такое хранилось, что ранним утром так бахнуло? =>В прессе пишут, что АУПС и АУПТ были отключены в связи с проведением работ. При обнаружении возгорания охрана не стала вызывать МЧС и попыталась в ручную в 
    

утверждение требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре Продолжение

ФПБ 07.12.2022 16:31 102 / 1049 Comfire 09.12.2022 17:26    
 * *
Как всегда не успел. Меня наш ув. adgernaut взял и опередил, чтобы самолично закончить ветку :))), да, он такой.
Пришлось открыть продолжение.
В конце предыдущей ветки [ссылка] :
Цитаты Comfire :"И правильно б
=>ifbbpro, КАС РФ и АПК РФ предусматривают обжалование ненормативных правовых актов. Все это обжалуется, вплоть до ВС. Не только приказы и решения, действия  
    

Нужна/допускается ли установка АКБ в блоки питания?

Koui 23.11.2022 17:03 24 / 579 ifbbpro 09.12.2022 10:04    
 * *Всем добра. Тут наболел вопрос, который породил ещё больше вопросов. Суть такова: 1. Может ли существовать Панель ПЭСПЗ, если в здании не предусмотрено электропитание по 1й категории. 2. Если есть Панель ПЭСПЗ, можно ли устанавливать АКБ в блоки пита =>Однако, тем же решением о изменении ТР ТС 004/2011 вводится сертификация "распределительных устройств" и всё снова становится непонятно. 
    

Замечания по проекту АУПС + СОУЭ для детского сада.

feodul 08.12.2022 13:51 28 / 335 Comfire 09.12.2022 5:38    
 * *Здравствуйте специалисты. Получили замечания от частной экспертизы, после выполнения монтажа по нашему проекту (ниже перечислю их). Замечания оформлены, что в проекте есть отступления от норм. Ну соответственно подготовлены ответы на замечания. Прошу дат =>Koui, а это точно был эксперт? Чего же он тогда всего этого не понаписал? Вы можете долго предполагать, что бы еще наковырять. Но тема ветка обозначена к 
    

Восстановление дистанционного пуска - СИРИУС

Sege 28.11.2022 16:32 7 / 375 altroy 08.12.2022 16:29    
 * *Коллеги! Раньше, когда был старый добрый С2000-АСПТ, постановка/снятие помещения, защищаемым АУПТ, возлагалась на линейные персонал посредством считывателем touch memory. Это было очень удобно и логично. А для больших объектов - просто необходимо. =>Sege ®, безусловно, громоздко и дорого. С2000-ПТ вер. 3.0 - уже с двумя интерфейсами, но при этом уже на 5 направлений. :) Предлагаем заказчику на выбор - 
    

спринклерные узел управления

Julia27 06.12.2022 15:17 1 / 84 Sdn 08.12.2022 14:51    
 * *подскажите, пожалуйста, чем отличается спринклерный узел управления с камерой задержки от узла с устройством задержки? =>Вы бы уточнили, о чём речь. Откуда второе понятие взято? 
    

СОУЭП на промышленном объекте с высоким уровнем естестенного шума

славный малый 05.12.2022 17:24 18 / 391 Александр_аск 08.12.2022 12:57    
 * *Доброго вечера всем! Столкнулся с проблемой- проектирование СОУЭП на промышленном объекте (обогатительная фабрика) с высоким уровнем естественного шума- 92 dB. Согласно СП 3.13130-2009 уровень сигнала должен быть не менее 107dB. СПС собрана на базе " =>А много ли людей работает в данном цеху (может рассмотреть вариант устройств персонального оповещения)? или есть ли постоянные рабочие места (установка све 
    

Порошковое пожаротушение бумаги

dalexeus 06.12.2022 9:18 1 / 165 norspn 08.12.2022 9:32    
 * *Здравствуйте. Есть больше складское помещение, оборудованное порошковым АУП. На участке данного склада также предусмотрено хранение бумаги, ветошь. В соответствии с п. 10.1.4 СП 485, горючие материалы, склонные к самовозгаранию и тлению внутри объема вещ =>Модули тушения тонкораспыленной водой 
    

Входит ли УДП в ЗКПС?

Koui 07.12.2022 10:59 7 / 180 Koui 07.12.2022 19:36    
 * *
очень простой и короткий вопрос: входит ли УДП в ЗКПС и в каких случаях? =>madoff, а вот это уже был бы следующий вопрос. ну нет, так нет. 
    

Расстановка извещателей в помещении с продольными и поперечными балками с разными значениями соотно

Timbu$ 06.12.2022 14:44 8 / 208 Нина 07.12.2022 16:51    
 * *Добрый день всем! Попался, мягко говоря, нетипичный объект: подвал с могучими стальными балками на хлебозаводе сталинской постройки. Самая мякоть в том, что у нас соотношение W и D в одном и том же помещении может быть разным: как по левой, так и п =>Этот «мертвый треугольник» относится ко всем типам извещателей, но значит это лишь то, то не стоит прокладывать термокабель ВДОЛЬ стены на расстоянии менее 
    

СП 484 - что считается линейной балкой

altroy 25.11.2022 9:16 12 / 457 altroy 07.12.2022 15:35    
 * *Здравствуйте!
Ошибочно создал тему в разделе "Служба", повторяюсь в "СПЗ".
[Ув. altroy Размещение копии вопроса в несколько веток считается спамом=Админ]
Имеются ли официальные разъяснения по термину "линейные балки" в части применения СП
=>Dimma ®, картинок от дизайнеров нет, но как наличие батареи может повлиять на принятие решения? Вопрос в определении - считать этот "декоративный" 
    

утверждение требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре

oopsvasilich 01.12.2022 14:34 101 / 1782 Админ 07.12.2022 13:53    
 * *
Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.11.2022 № 1173 "Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре"
(Зарегистри
=>ветка достигла предела. Продолжение см [ссылка] . 
    

ДИП-34А-04 может контролировать одновременно два пространства: под подвесным потолком, и за ним

Rosenrot 06.12.2022 10:56 4 / 241 mavas01 06.12.2022 13:54    
 * *Добрый день, заказчик настаивает на том, что ДИП-34А-04 может контролировать одновременно два пространства: под подвесным потолком, и за ним через базу МК-2. Мол не следует закладывать отдельно ИП для защиты запотолочного пространства. ВОПРОС: так ли это? =>Уважаемый Rosenrot ® Вас вводят в заблуждение. Я видел письмо ВНИИПО разрешающее крепление ДИП-34А, с использованием декоративного монтажного кольца, неп 
    

Система двусторонней связи в пожаробезопасных зонах - СПЗ или нет?

Koui 02.12.2022 16:21 17 / 596 madoff 06.12.2022 10:11    
 * *Интересует мнение по п.6.5.8 СП 59: "Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины доступной и универсальной уборной, душевой, лифт, кабина примерочной и т. п.), где инвалид может оказаться один, а =>Есть ряд мнений от ВНИИПО и ГУ МЧС по Москве [ссылка] ссылка где-то месяц будет действовать 
    

это холл или лестничная клетка?

OlegD 02.12.2022 12:08 4 / 275 OlegD 05.12.2022 15:37    
 * *Так и не понял что имеется ввиду в СП
"6.6.27 ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах.
ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в
=>>>что данное пространство не подходит под определение и лестничной клеткой не является. т.е. у нас просто холл с лестницей и установка ИПР ничему  
    

Высота помещений 14-16 метров. Как устанавливать тепловики.

irinna 15.11.2022 13:01 23 / 695 N_V_A 05.12.2022 15:05    
 * *Добрый день! Подскажите пожалуйста, такой вопрос. Объект , гаражи для тракторов и крупной техники. Высота помещений 15 и 14 метров. Есть фермы примерно 1-1,5 высотой. Заказчик просит установить тепловые извещатели. Подскажите пожалуйста, как их устанавли =>по сути вам бы не помешал расчет как быстро нагреется воздух в районе тепловика при горении 1...2...3 транспортных средств (полагаю в условиях вашего гараж 
    

Срок исполнения (годности) проекта на монтаж систем АПЗ

norspn 25.11.2022 8:45 15 / 1072 asfedot 03.12.2022 20:53    
 * *Господа проектанты, прошу ответить на вопрос: в 2020 году был разработан проект на монтаж систем АПС и СОУЭ в трех корпусах ВУЗа. До настоящего времени средств на монтаж не выделено. Уже изменилась нормативная база. Есть ли какой-либо документ, определяющ =>Вроде согласоваие ействуеи в течении 3 х лет. 
    

Про категорию помщения Д и пожарную сигнализацию

Dimma 02.12.2022 14:19 4 / 284 Асашай 03.12.2022 11:48    
 * *а примере насосной (КНС), в проекте значится как категория Д, по нормам и отсюда, знаю, что допскается не устаналивать пожарную сигнализация, и вознкиает вопрос: "Даже ручные пожарные извещатели, табло "Выход" можно не устаналивать?" Если они нужны, то =>СП 3.13130.2009 Таблица 2 Примечания: 7. Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории по взрывопожарно 
    

Размещение оборудования СОУЭ в существующей стойке СКС

Максим_555 22.11.2022 18:47 2 / 1108 smrnv 02.12.2022 20:34    
 * *Здравствуйте, интересует следующий вопрос, на существующем объекте проектируется новая СОУЭ 3 типа, в качестве блоков речевого оповещения приняты Sonar SPM. Допускается ли установка оборудования оповещения в существующие стойки систем СКС? Нормативного за =>Тоже интересен этот вопрос, и тоже не вижу пока запрета. И даже видел такие "совмещенные" шкафы на довольно серьезном объекте. Может кто сталки 
    

Согласование стандартов организаций (СТО)

oopsvasilich 02.12.2022 14:32 2 / 209 oopsvasilich 02.12.2022 15:06    
 * *Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.11.2022 № 1161 "Об утверждении Порядка согласования стандартов организаций, содержащих требования пожарной =>ifbbpro ® [02.12.2022 15:02:52] Я тоже обратил внимание на это и полностью согласен с вами. Но меня продукция мало интересует, мне в первую очередь и 
    

Нужен ли ВУОС (ВУИ) для неадресного ИП??

List2704 30.10.2022 22:27 31 / 788 OlegD 02.12.2022 11:40    
 * *Добрый день.
6.2.13 ИП, устанавливаемые скрыто, например в пространствах за подвесным потолком, под
фальшполом, внутри технологического оборудования, внутри вентканалов и т. п., должны быть подключены к самостоятельной линии связи, либо данные из
=>У нас при проверке обнаружили запотолочные ИП, при этом в том же помещении стоят обычные. ВУОС не обнаруживается визуально в помещении. Получается если они 
    

Проект по СП5 и ст. 82.2 ФЗ 123

Дмитрий Ш 28.11.2022 14:30 7 / 366 oopsvasilich 02.12.2022 11:00    
 * *Добрый день всем. Просьба дать ответ на такой вопрос. Приступаем к реализации проекта. Стадия П разработана и прошла экспертизу в рамках СП5, РД также разработана в рамках СП5. Вопрос вроде бы простой, но не могу найти на него однозначного ответа. Можем л =>Мариец ® [02.12.2022 10:50:57] "Хорошо что нужно вести монтаж по проекту, а не по рабочей документации." Все равно придется монтаж делать по  
    

Почему именно не следует устанавливать пожарных извещателей в тамбурах и лестничных клетках

Rosenrot 01.12.2022 10:46 12 / 670 Eugen-19 02.12.2022 7:05    
 * *Здравствуйте, вопрос следующий: Почему именно не следует устанавливать пожарные извещатели во входных тамбурах и лестничных клетках? Какие особенности этих помещений разрешают их не защищать? Тема с тамбурами заезжена, но ответа я пока не нашел
[Ув
=>Ну, и еще про то, якобы какие последствия будет иметь признание тамбура помещением.

Тамбур помещением признает СП 486 в пределах своей области при
 
    

Проектирование СПЗ без аттестации

Эльгранд 30.11.2022 3:51 12 / 475 Dimma 30.11.2022 12:57    
 * *Добрый день! Нужен ответ на несколько вопросов. 1. Человек занимался проектированием СПЗ более 20 лет, сейчас на пенсии. Есть повышение квалификации. Может ли он проектировать СПЗ без аттестации как самозанятый? 2. Если все-таки выполнил он проект, за это =>***
Аттестация как раз является специальным разрешением, но не лицензией.

По 14.1 можно привлечь самозанятого гражданина, если будут доказател
 
    

АУПТ конвейерных галерей

darxite 30.11.2022 8:16 0 / 116    
 * *Добрый день. Возникла проблема с обеспечением АУПТ на конвейерном транспорте. Объект завод по переработке. Материал негорючая руда, трудновоспламеняемая лента конвейера. Вопрос в частности обеспечения тушения перегрузочных пунктов. Приказ 505. Конс =>  
    

СП 3 п. 3.3 и СП 484 п. 7.1.7 Запуск СОУЭ

Мариец 25.11.2022 7:41 29 / 630 Eugen-19 29.11.2022 11:35    
 * *СП 3 п. 3.3 ... Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если ... При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям. СП 484 п. 7.1.7 =>Мариец: "Вопрос остается открытым, согласно СП 484 получается, что в ИПР не предназначен для запуска СПА, кроме отдельно оговоренных случаев".  
    

СТУ на СПС на потолках с разновысотными балками

Surveyor Andrey 29.11.2022 5:43 2 / 156 Surveyor Andrey 29.11.2022 9:38    
 * *Здравствуйте, коллеги! Как известно СПС 484 не содержит требований по установке пожарных извещателей на потолках с разновысотными продольными и поперечными пересекающимися балками. Таким образом необходимо в данном случае разрабатывать СТУ. Кто-нибудь с =>Это говорит лишь о проф. компетентности специалистов ГГЭ. С разработкой СТУ по данному вопросу сталкивался кто-нибудь? 
    

Удаление ГОТВ передвижной установкой

dalexeus 25.11.2022 12:23 7 / 210 Comfire 25.11.2022 17:45    
 * *Здравствуйте. На объекте для удаления ГОТВ из серверной предусмотрен дымосос. Нужно ли предусматривать компенсацию удаляемого газа приточным воздухом? Если да, то как? Надо выдавать задание для устройства приточной вентиляции или есть какое-то оборудовани =>Это ближе к тактической вентиляции. По своей сути – это процесс замены загазованной среды свежим воздухом, подаваемым вентиляторами, установленными за пред 
    

ОКЛ вертикальная прокладка

blober 23.11.2022 10:25 7 / 404 blober 25.11.2022 15:43    
 * *Приветствую, подскажите кто как обеспечивает требующуюся огнестойкость кабелей СПЗ в стояках. СП6.13130.2021: 6.4. Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565 (за иск =>Есть ли какая то практика использования стальных стяжек? Что происходит с кабелем FRHF, FRLS -закрепленными стяжками? Если скобы дкс имеют толщину больш 
    

Выбор аспирационной системы

Megaslonik 20.07.2021 10:10 11 / 736 Инженер_ОПС 24.11.2022 19:46    
 * *Коллеги, всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с выбором аспирационной системы. Соотношение цены и качества важно, но самое главное чтобы все компоненты были отечественного производства.
=>Спасибо, присмотрюсь. 