[23.04.2013 16:36:19]
 Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,где,в каких местах нужно устанавливать пожарные щиты?Заранее спасибо


[23.04.2013 17:31:03]
 В помещениях категорий А, Б, В, Г,Д; на территории наружных установок аналогичных категорий; в помещениях и на открытых площадках предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур; в помещениях различного назначения, в которых проводятся огневые работы (временно).
В соответствии с п. 481, табл. 5 ППР 2012.


[24.04.2013 7:57:54]
 дак а если у меня все установки категории А,Б,В..эт что их возле каждой установки ставить что-ли?


[24.04.2013 8:11:53]
 Да, если они имеют категории. В зависимости от площади, защищаемой одним пожарным щитом, и предельного расстоянии от места возможного пожара до пожарного щита.


[24.04.2013 8:19:13]
 в среднем на каждые 200м квадратных один пож. щит.

недавно для 4 резервуаров в каре запроектировали 38 шт пож. щитов


[24.04.2013 8:19:47]
 mak, у меня будет реконструкция объекта.Сейчас мы будем ставить новые установки и строить склад.От чего мне отталкиваться?ведь на территории есть уже пожарные щиты..И вот взять даже склад для хранения ЛВЖ.там площадь склада всего 20 м2.и туда еще ставить щит?ато я что-то не пойму))а в ППР2012 не написано,только написано сколько чего должно быть,как комплектуется..


[24.04.2013 8:23:25]
 Mvit ,вот в моем примере что я выше написал,объект реконструкции,как выбирать место установки щита?


[24.04.2013 8:24:30]
 И еще в догонку вопрос:
ЩПП - щит пожарный передвижной, что из себя представляет?
В коплектацию входит тележка - это основа щита или в телеге возим песок?)))


[24.04.2013 8:34:20]
 И вот взять даже склад для хранения ЛВЖ.там площадь склада всего 20 м2

склад - это помещение?
Из ППР
465. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.

484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности - не менее 0,5 куб. метра на каждые 1000 кв. метров защищаемой площади.
485. Асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани или из войлока (далее - полотна) должны иметь размер не менее 1 x 1 метра.
В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра.



[24.04.2013 8:35:36]
 если существующие щиты покрывают площадь новых установок по нормативу 200м, то ничего не ставить, только в складе.
но это врядли так будет, так что считайте лучше по площади новых установок


[24.04.2013 8:42:02]
 Те щиты что стоят уже покроют часть новых установк.За огнетушители я понял,а с остальным........


[24.04.2013 8:47:44]
 В основе расстановки пожарных щитов, их защищаемая площадь, по табл. 5, ящики с песком устанавливаются с учётом п. 484.
Сколько нужно пожарных щитов, зависит от площади, требуемой для защиты (площадь установок).


[24.04.2013 12:00:20]
 Мне вот дали на работе пример,который прошел гос экспертизу.дак на объекте вообще только 3 щита стоит,больше нет,но если брать через каждые 200 м2,то их там должно быть намного больше...никак не пойму...


[24.04.2013 13:05:41]
 разные эксперты, разные экспертизы.
один и не глянул на это, особенно в рамках действующего производства.
а другой вам выкатит отрицательное-))


[24.04.2013 14:22:26]
 Мне вот дали на работе пример,который прошел гос экспертизу.дак на объекте вообще только 3 щита стоит,больше нет,но если брать через каждые 200 м2,то их там должно быть намного больше...никак не пойму...
..........
Ув.DAREN ® [24.04.2013 12:00:20]
Опирайтесь на нормы, а не на чужие ошибки.
Доказывать будете чем? чужим проектом?


[24.04.2013 14:25:48]
 Andorra1,а вот так скажем пожарная сигнализация влияет на установку щитов или нет?


[24.04.2013 15:30:16]
 Не влияет.
Но на шитах порой ставят ИПР.
У меня так.


[24.04.2013 15:42:03]
 Mvit,Andorra1,mak Спасибо огромное за помощь.)