| | | вот незадача | 27.06.2022 13:06 | 16 / 371 | вот незадача | 28.06.2022 18:41 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые специалисты по пожарной безопасности! Может быть кто то сталкивался. Инспектор в музыкальной школе просит предоставить программы целевого и внепланового противопожарного инструктажа, а также порядок обучения мерам пожарной безопасно |
=> | Это конечно так выносит мозг...а сделать ничего нельзя... | |
 |  |
 |
| | | Karpov | 24.06.2022 13:05 | 9 / 327 | Karpov | 28.06.2022 17:30 | |
| * * | Коллеги, что-то у меня возникли трудности с нормативным обоснования требования о совместимости и не противоречии разных разделов друг дружке.
Есть ли нормативное обоснование этого естественного требования? |
=> | >>>Это конечно утрировано, но суть такова.
Нет, суть не такова. Есть множество пограничных случаев, например, в ТХ разделе высота верха хранения | |
 |  |
 |
| | | AWSoft | 24.06.2022 17:11 | 5 / 202 | BTS | 27.06.2022 20:02 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 10.13130.2020 явно отсутствует требование по устройству кольцевого трубопровода ВПВ.
Судя по п. 3.56 можно делать тупиковый трубопровод, если его длина не превышает 200 м, независимо от количества ПК на нем.
Чем руководствоваться, п |
=> | AWSoft ®[27.06.2022 12:35:52]
8.4 К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой,
может быть присоединено т | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 24.06.2022 11:45 | 11 / 237 | Comfire | 27.06.2022 12:11 | |
| * * | Добрый день. Здания различного класса ФПО, существующее и проектируемое, соединяются пешеходным переходом. Как отделить переход от существующего здания, чтобы не пришлось суммировать его площадь к площади этажа в пределах пожарного отсека? Вариант: сделат |
=> | "всего этажей 10"
это не ошибка?
" У каждого здания площадь этажа в пределах пожарного отсека максимально допустимая"
Для вокзала | |
 |  |
 |
| | | Koui | 22.06.2022 11:20 | 11 / 555 | Eugen-19 | 25.06.2022 18:56 | |
| * * | Очень часто приходят замечания экспертизы на объекты с проектом капитального ремонта, ссылаясь на СП6, СП251 и т.д. В ТЗ этих СП нет, в ведомость ссылочных документов они не включены. их область применения "вновь строящихся и реконструируемых зданий |
=> | Да, понял загадочные слова "читать не умеем, зато пишем". В своей реплике[23.06.2022 10:27:31] я цитировал 384-ФЗ (на него ссылался оппонент), но | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 23.06.2022 11:50 | 8 / 265 | Eugen-19 | 24.06.2022 19:45 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите модель ИПДЛ, в котором минимальное расстояние между приёмником и излучателем 4 м. Помню, был такой, но не могу вспомнить его маркировку.
Система безадресная. |
=> | Ув. Вечный_студент, попробуйте обработать светофильтр ИПДЛ тонкой шлифовальной шкуркой. Только не переусердствуйте. О результатах не забудьте сообщить.
| |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 22.06.2022 9:07 | 2 / 173 | RBPencil | 23.06.2022 12:58 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, требуется ли оборудовать соляную комнату СПС, и, если требуется, какие извещатели подойдут для подобного помещения? |
=> | Мы термокабель используем, ДИПы быстро из строя выходят (окисление и нарост "бороды" на отверстиях)
Первые ДИПы заменили через месяц после сдач | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 22.06.2022 15:12 | 6 / 133 | Comfire | 22.06.2022 17:43 | |
| * * | коллеги, подскажите:
- можно ли делать в лифтовом холле-ПБЗ КИД и нужен ли он вообще при условии, что примыкающий коридор не подлежит защите СПДЗ? действует ли в этом случае условие применения систем ПДЗ в необходимом сочетании? |
=> | Все верно, в коридоре ДУ требуется, про подпор я ошибся.
Может не только клапан, но и подогрев потребоваться. Идите к вентиляторам - это их тема. | |
 |  |
 |
| | | cimurg911 | 21.06.2022 21:22 | 0 / 157 | | |
| * * | Добрый вечер. Требуется внештатный специалист (долгосрочное сотрудничество) на разработку МОПБ (в основном жилые здания в т.ч. высотные, иногда офисные). Желательно опыт прохождения МГЭ/КЭЦ. Краткое резюме с примерами выполненных объектов прошу отправлят |
=> | | |
 |  |
 |
| | | 554578 | 21.06.2022 11:01 | 5 / 343 | 554578 | 21.06.2022 14:34 | |
| * * | Добрый день. Можно-ли размещать шкафы, столы, диваны в холлах и вестибюлях общественных зданий? Дело в том, что почти в каждом общественном здании я вижу мебель на путях эвакуации, но при этом п. 26 ППР говорит о следующем:
"27. При эксплуатации эв |
=> | newtrad ® и Асашай ® спасибо | |
 |  |
 |
| | | Karamnoff | 13.05.2022 13:16 | 4 / 434 | Karamnoff | 20.06.2022 10:58 | |
| * *
 | Подскажите, может кто разбирался. Вопрос №35 из перечня (того самого)).
Побудительные трубопроводы установок газового пожаротушения следует выполнять:
1. Из стальных труб, а также труб из латуни или нержавеющей стали.
2. Из стальных труб ил |
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | FIRE_MAN | 15.08.2013 17:41 | 13 / 1742 | deader | 20.06.2022 10:16 | |
| * *
 | Здравствуйте коллеги.
Затронем процесс проектирования вертикальных лестниц для обслуживания оборудования.
Буквально недавно на экспертизе нам зарубили вертикальную лестницу на площадку для обслуживания мостового крана, обосновав это тем, что в СП |
=> | ВСех приветствую.
Вот тоже столкнулся с вопросом применения вертикальной лестницы для доступа на площадку обслуживания оборудования.
абзац 2 п. 8.2.8 | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 14.06.2022 13:48 | 17 / 578 | гешан | 18.06.2022 21:14 | |
| * * | Добрый день, коллеги.
В п. 4.8. СП3.13130.2009 сказано про "места постоянного или временного пребывания людей". Подскажите, в каком нормативном документе прописано, что считается временным пребыванием людей. |
=> | Ув. Гешан, признайте уж ошибку и согласитесь что ВНИИПО в последнем предложении письма допустил явную оговорку.=Админ ®
Признаю!И прошу извинить.
| |
 |  |
 |
| | | Асашай | 26.05.2022 17:07 | 70 / 1285 | Comfire | 17.06.2022 11:26 | |
| * *
 | Всем привет! Есть вопрос - на объекте имеется АПС, смонтированная по СП 5.13130.2009. Сейчас необходимо некоторые помещения дооборудовать пожарными извещателями. Вопрос следующий - если применять новый СП 484, то вся система АПС ему не соответствует. Нево |
=> | Брандмауэр-СБ, возьмите все эти ГОСТы, ТР ЕАЭС, 123-Фз и поймите разницу между техн.средствами, установками, системами и пр.
Или ветку прочтите. Недавн | |
 |  |
 |
| | | 123_name | 15.06.2022 9:31 | 3 / 155 | Comfire | 15.06.2022 10:29 | |
| * * | Уважаемые коллеги, интересует Ваше мнение. Существует здание ТЦ, для организации проезда на территорию предусмотрены два пути. В последствии данные проезды использовались водителями авто, для сквозного проезда через территорию ТЦ. В целях исключения факта |
=> | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений,
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничени | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 24.03.2022 19:00 | 18 / 807 | yash_a | 14.06.2022 16:04 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, какие требования предъявляются к отделке путей эвакуации в Ф 3.7? Может у кого то есть разъяснение? |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 07.12.2019 14:56 | 42 / 798 | трое пожарников | 10.06.2022 19:59 | |
| * *
 | Обсуждение начало 4 марта 2019 — заканчивается 8 декабря 2019 г.
Скачать все материалы здесь: [ссылка]
-ПЗ_к_окончательнои&
#774;_редакции_СП_1.13130
-ПЗ_к_проекту_СП_1.13130
-Проект_окончательно |
=> | на сайте росстандарта уведомление о изм. 1 СП 1.13130.2020.
Ответственный исполнитель - тот же сотрудник Усолкин С.В. (командир - Гордиенко Д.М.), кот | |
 |  |
 |
| | | Да нет | 09.06.2022 19:34 | 11 / 325 | южный | 10.06.2022 14:10 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, где в школе ставить огнетушители. В кабинетах нельзя, они закрываются на замок нет доступа. В коридорах нельзя, выступают за плоскости стен на высоте менее 2м. Что делать??? |
=> | ну а круглый огнетушитель на стене безопаснее и меньше места занимает чем прямоугольный шкаф с углами.... | |
 |  |
 |
| | | компу | 25.04.2022 7:53 | 7 / 636 | Не мудрый | 10.06.2022 12:48 | |
| * * | Добрый день.
Прочитал ст. 49, ч.2, пп.4),5) ГрК РФ и не очень понял. Если предприятие не опасное, кирпичный завод. Возник вопрос, на все производственные здания надо делать декларацию пожарной безопасности или только не те, которые выше 2-х этажей и пл |
=> | 4.1 Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями
4.1.1 Здание заводоуправления СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» | |
 |  |
 |
| | | koks | 02.06.2022 14:40 | 16 / 499 | Dimma | 09.06.2022 23:44 | |
| * * | Всем привет.
Имеется МЖД 16 этажей, высотой не более 46 м. Дата разрешения на строительство - 02.02.2016. С одной из продольных сторон имеется грунтовая дорога и тротуар шириной 4,5 м.
Согласно п. 8.7 СП 4.13130.2013 (действующая на тот момент ве |
=> | Лучше пусть широкий тротуар является пожарным проездом, чем дворовая дорога, та как вероятность, что будут ставит автомобили на тротуар минимальная(в Воро | |
 |  |
 |
| | | 554578 | 09.06.2022 15:23 | 1 / 180 | Karpov | 09.06.2022 16:40 | |
| * * | Добрый день. Смонтирована воздушная АУПТ включающая в себя - спринклеры, дренчерные завесы, пожарные краны. В ходе проведения испытаний дали сработку всего на 1 спринклер. Насосы запустились, но давление после насосов поднялось до 1,15 МПа. Заказчик не пр |
=> | Почему заказчик просит 1,0 МПа в системе? Спринклер/наружка?
ГОСТ Р 59636—2021
п.8.2.4 | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 08.06.2022 14:01 | 5 / 203 | южный | 08.06.2022 15:04 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, какие огнетушители ставить в бассейне. Зал бассейна 360 кв.м. По моему мнению единственное что в бассейне может гореть это светильники, значит класс пожара Е. Значит можно например ОУ-3. Или всё таки можно огнетушители не устанавлив |
=> | по нормам для общественных зданий до 20 метров огнетушители должны быть.. в раздевалках поставьте. по нормам ОП-4 или ОП-5 | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 02.06.2022 12:14 | 3 / 252 | гешан | 08.06.2022 9:34 | |
| * * | Всех приветствую. Подскажите, по какому СП минстроя проектируются встроенные теплогенераторные до 360квт в адм. здание (кроме СП 281. он наспространяется) |
=> | СП 60.13330 смотрели? | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 05.06.2022 12:12 | 5 / 439 | Timbu$ | 07.06.2022 15:14 | |
| * * | Добрый день. Чем регламентировано заполнение монтажного проема при пересечении перекрытий инженерными коммуникациями в общественных зданиях между общественными помещениями? Монтажники вырезали проем в перекрытии, вывели через него трубы, но пустоты ничем |
=> | ППР, п. 15
15. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и | |
 |  |
 |
| | | ifa | 12.05.2022 21:18 | 66 / 2722 | южный | 07.06.2022 14:03 | |
| * * | Ув. коллеги!
С 1 мая вступил в силу ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминсцентные. Общие технические условия".
Вышел новый перечень, утв. Приказом №1190 от 14.07.2020 г. с изменениями на 19.04.2022 г.
В этом перечне п. 200 о ново |
=> | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ | |
 |  |
 |
| | | stubborn | 06.06.2022 12:09 | 4 / 262 | stubborn | 06.06.2022 12:42 | |
| * * | Добрый день, подскажите пожалуйста, какой сейчас действует перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности. |
=> | Спасибо Вам, очень помогли
| |
 |  |
 |
| | | Beginner | 06.06.2022 10:03 | 2 / 189 | Beginner | 06.06.2022 10:22 | |
| * * | Уважаемые эксперты, форумчане, сложный вопрос возник.
На время частичного простоя в организации куча работников устраивается в эту же организацию по совместительству через отдельный трудовой договор на работы другого характера.
Вопрос: вводный и |
=> | Comfire ®
Понял, спасибо. Лишним, пожалуй, не будет. | |
 |  |
 |
| | | vadyoxa | 03.06.2022 9:12 | 1 / 418 | Vitys | 05.06.2022 4:09 | |
| * * | Попробовал подать уведомление через госуслуги, появились вопросы:
1. как вносить данные по проекту при его отсутствии?
2. целесообразность внесения проектных данных для проведения работ по обслуживанию первичных средств пожаротушения
3. как |
=> | Тоже столкнулся с этой проблемой особенно данные о проектировщике хотя проект делался до 1 марта 2022 года,наши законотворцы просто отжигают😆 | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 03.06.2022 22:42 | 0 / 121 | | |
| * * | Коллеги, Добрый день!
Помогите разобраться с вопросом.
Проектируется общеобразовательная школа Ф4.1, II степени огнестойкости. В школе требуется предусмотрены встроенные помещения детского сада (ДОО) Ф1.1 на 5 (пять) мест (поселковая школа в райцентре |
=> | | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 31.05.2022 13:44 | 5 / 198 | Gun | 02.06.2022 12:46 | |
| * * | Добрый день! Проектируется производственное здание (лаборатория). Основные характеристики здания - Ф5.1, С0, II, В, объем - 1800 м3. В здании имеются производственные помещения и административные.
Также имеется помещение хранения химических реактивов. |
=> | 1. Во первых Вы говорите про часть реактивов, которые при взаимодействии с водой вызывают экзотермический эффект.
2. Во вторых СП 10.13130.2020 Вам говори | |
 |  |