| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста.
Согласно п. 5 Правил противопожарного режима в РФ, утв. ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479, в отношении здания в котором могут одновременно находится 50 и более человек требуются планы эвакуации при |
=> | Вопрос стоит как донести информацию до руководства, а решение как изготовить план эвакуации (на бумаге или в ФЭС) и в каком количестве исходит из планировк | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 19.01.2021 15:59 | 14 / 0 | Рустам74 | 20.01.2021 7:06 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, как определять радиус зоны контроля точечных извещателей? Глядя на цифры, указанные в таблице 2, закрадывается подозрение, что зону контроля извещателя авторы принимали равной площади круга, описанного вокруг квадрата, |
=> | dizel2012® "Сейчас есть таблица с указанием расстояния от извещателя до стены и между извещателями.
Т.е. берем линейку и меряем на чертеже, если есть | |
 |  |
 |
| | | Сергей_Спб | 18.01.2021 16:08 | 11 / 0 | МаксимР | 20.01.2021 3:23 | |
| * * | Добрый день!
В проекте в качестве аварийных (эвакуационных) светильников генпроектировщик использует обычные потолочные светильники с опаловым рассеивателем, которые имеют сертификат соответствия, но не имеют пожарный сертификат.
На вопрос "Почем |
=> | Пункт 10.1.9 предлагает альтернативный вариант.
Почему Georg не упоминает другой пункт СП439.1325800.2018?
это цикличная ссылка
10.1.9 Для аварийного | |
 |  |
 |
| | | Незабудка | 19.01.2021 8:37 | 3 / 0 | Мастер Тукс | 19.01.2021 17:45 | |
| * * | Подскажите пожалуйста прислали письмо, что с 1 января 2021 действуют новые правила пожарной безопасности.
Теперь необходимо руководителю утверждать регламент на обслуживание п.54.
Кто с этим сталкивался? |
=> | Незабудка ® можно. Никакого другого методического документа всё равно нет. Да, можно выдумывать самому, но если есть готовое решение... | |
 |  |
 |
| | | Эльмир | 18.01.2021 9:43 | 16 / 0 | Эльмир | 19.01.2021 16:14 | |
| * * | Доброго дня! В номерном фонде гостиницы спроектированы и установлены дымовые пожарные извещатели таким образом что 1 извещатель над кроватью, а второй при входе в номер на потолке. Там установлен 1 точечный светильник, 1 вентиляционное отверстие и там же |
=> | Друзья момент все выложу | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 09.01.2021 11:48 | 18 / 0 | fire protection | 19.01.2021 14:36 | |
| * * | Вступили в силу с 1 января 2021 г новые ППР.
И сразу возник вопрос. Как трактовать п. 16 б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производ |
=> | Вы сами себе ответили: "...заведомо известно, что там будет что-то храниться". - остается понять что именно. Если это, к примеру, кладовые для хр | |
 |  |
 |
| | | гоха | 15.01.2021 18:42 | 4 / 0 | гоха | 19.01.2021 14:06 | |
| * * | коллеги подскажите, про какие помещения идет речь в п.4.2.4 СП 1 в части аварийных выходов !непосредственно наружу! для помещения с отм. чистого пола не выше 5м? с перечнем помещений с авар.выходами все вроде осталось без изменений (жилье, подвалы) и врод |
=> | просто непонятно для каких помещений это допустимо и вообще сам вариант исполнения такого выхода. про СНиП и ТРоПБ известно, но вот задумался только сейчас | |
 |  |
 |
| | | Владир | 19.01.2021 7:00 | 1 / 0 | ifa | 19.01.2021 12:30 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста какое количество планов эвакуации должно быть на этаже, какими нормами руководствоваться? |
=> | Нигде про кол-во не говорится. Я включаю логику - чел в первый раз попал на этаж, должен сразу наткнуться на ПЭ и с ним ознакомиться. Куда бежать при пожа | |
 |  |
 |
| | | Br | 08.01.2021 21:23 | 14 / 0 | Br | 18.01.2021 13:36 | |
| * * | Доброго времечка!
Кто может подсказать?
Возможно ли расчётам пожарного риска обосновывать отступление от требования п. 3.6 ГОСТ Р 53324-2009 "Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности". По этому ГОСТу для парка резервуаров с н |
=> | Никуда не писал. | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий Ш | 14.01.2021 11:52 | 22 / 0 | Prakt!k | 15.01.2021 0:12 | |
| * * | Добрый день! Существует необходимость в монтаже установки АПС и СОУЭ в помещении шатра который представляет собой пространственный трубчато-связевой сборно-разборный каркас из металлоконструкций покрытый ПВХ мембраной в качестве кровли. Согласно инженерно |
=> | ***НПБ 104 - да
Спасибо! А в чем его такая ценность, что до сих пор не отменят? Уже новая версия СП3 вступает в действие. | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 14.01.2021 7:33 | 7 / 0 | 459-85 | 14.01.2021 15:53 | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги.
Хочется узнать Ваше мнение по поводу размещения помещения №11 в пространстве перед входом в лестничную клетку типа Л1. Здание общежития 2- этажное. Вход из общего коридора -6 в ЛК через тамбур №12 в ЛК Л1. Помещение №11 рас |
=> | Спасибо всем. | |
 |  |
 |
| | | Не премированный | 20.10.2020 23:19 | 15 / 0 | Лист 01 | 14.01.2021 15:03 | |
| * * | Здравствуйте коллеги!
Сейчас идет активный процесс переработки НПА и НД по пожарной безопасности (СП, ППР и т.п.).
А кто-нибудь слышал, собираются ли в связи с этим вносить изменения в проверочные листы?
Новый год не за горами... |
=> | да, спасибо, уже вижу в ГАРАНТе, все понятно! | |
 |  |
 |
| | | Владир | 28.12.2020 11:18 | 22 / 0 | Владир | 14.01.2021 13:28 | |
| * * | СП4 5.1.2.Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается.
Вроде здания АБК это разновидность общественных зданий. Подскажите пожалуйста кто знает этот пункт распространяется на здания АБК пром. пре |
=> | При Сн>С* Х=1 и Z=0,3 | |
 |  |
 |
| | | Сергей2594 | 12.01.2021 19:59 | 4 / 0 | Сергей2594 | 14.01.2021 8:11 | |
| * * | Помогите разобраться!
Можно ли вписывать в Декларацию СП, которые утратили силу. Например объект 2015г...сменилось ЮрЛицо. Можно ли вписать СП1.13130.2009г или приводить к СП1.13130
.2020г.
Или как пример ничего не менялось с объектом, но СП устарели |
=> | Вы сейчас предоставили ссылку п.1.1 как я понял из СП 2020 года. А я Вам говорю о СП 2009 года и там в п.1.1 нет разделения на этапы ввода и экспл. объекта | |
 |  |
 |
| | | Firefighter111 | 11.01.2021 22:17 | 15 / 0 | 5talk3r | 13.01.2021 16:22 | |
| * * | Добрый день!
Кто уже сталкивался с данным требованием? Как решали вопрос?
Эксперт требует выполнять остекление в жилье более 25% закаленным стеклом.
г) максимальная площадь ненормируемых по огнестойкости оконных проемов (участков светопрозрачной констр |
=> | Абзац д) того же пункта похоже описывает жилые здания:
д) требования по огнестойкости и высоте противопожарных междуэтажных поясов не распространяются: | |
 |  |
 |
| | | ЮрийС | 13.01.2021 8:26 | 5 / 0 | ЮрийС | 13.01.2021 15:11 | |
| * * | Новые ППР РФ не предусматривают при содержании и эксплуатации наружного противопожарного водопровода в зимнее время утепление и расчистку пожарных гидрантов? Зато теперь необходимо осуществлять очистку от снега и наледи эвакуационные лестницы и ограждения |
=> | Информативно! Большое спасибо за такое участие в диалоге (возьмём на заметку)!
Однако не лишним было бы такие меры по содержанию ПГ отразить и в ППР РФ, к | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 13.01.2021 14:07 | 0 / 0 | | |
| * * | Добрый день уважаемые форумчане!
5.4.16. При проектировании лестничных клеток необходимо выполнение следующих требований:
б) в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 13.01.2021 12:19 | 3 / 0 | Рустам74 | 13.01.2021 13:26 | |
| * * | Здравствуйте. Хочется уточнить следующий момент по эвакуации. Есть выход на лестничную клетку шириной 1,45 м. Ширина марша данной лестницы - 1,35 м. Это является нарушением? |
=> | Логика в том, что если дверь на лестницу может выпускать больше людей в минуту, чем по лестнице могут уходить за это же время, то на лестничной площадке сл | |
 |  |
 |
| | | Не премированный | 06.01.2021 18:40 | 12 / 0 | остатки ГПН | 13.01.2021 9:13 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
Поделитесь своей практикой или мнением по следующим вопросам.
При проверке выявили нарушения, которые отражены в решении районного суда об их исполнении до определённого срока (по иску прокурора):
1. Возможно ли за эти нарушения |
=> | Ув. Не премированный ®,
а в чём разница, позвольте, ФССП возбудило исполпроизводство или нет?
А вообще преамбула: при проверке выявили нарушения, ко | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 12.01.2021 20:12 | 0 / 0 | | |
| * * | Добрый вечер уважаемые форумчане!
С учетом новых требований СП-1 (2020г) и СП-4 (2020г) помещение горячего цеха пищеблока допускается не отделять от обеденного зала противопожарными перегородками (п. 5.5.2 СП-4) вместе с тем один эвакуационный выход д |
=> | | |
 |  |
 |
| | | baryon | 11.01.2021 11:15 | 1 / 0 | Svir.p | 11.01.2021 11:59 | |
| * * | Здравствуйте, возник вопрос Требуется ли изменять и вновь согласовывать в МЧС учебные программы по пожарно-техническому минимуму в связи с новыми Правилами противопожарного режима в РФ? |
=> | Добрый день. В Управлении образования сказали не нужно (для получения образовательной лицензии для проведения ПТМ).
Встречный вопрос: у Вас лицензия обра | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 11.01.2021 3:13 | 0 / 0 | | |
| * * | Доброй ночи уважаемые форумчане!
В новом СП 2.13130.2020 п. 6.7.15 потерпел изменения, в том числе исключили абзац о необходимости устройства не менее 50% ЛК незадымляемыми. Подскажите так ли это, или данное требование перекочевало куда-то? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Br | 08.01.2021 21:35 | 2 / 0 | Br | 09.01.2021 14:41 | |
| * * | Доброго времечка!
Что понимается под обоснованным случаем в п. 3.6 ГОСТ Р 53324-2009?:
3.6 В обоснованных случаях для полного удержания волны разливающейся при разрушении резервуара жидкости и предотвращения ее перелива через ограждение следует устанавл |
=> | Никто в своей практике не сталкивался? | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 05.01.2021 20:27 | 9 / 0 | morozofkk | 09.01.2021 13:43 | |
| * * | Жилой дом с двумя этажами под землей.
Возможно ли размещать помещения: ИТП, ПНС, Электрощитовую, кладовые для жильцов на 2-ом подземном этаже в соответствии с новыми сп мчс? (без сту)
Помогите собрать обновленные требования, которые требуется учитыват |
=> | п.8.13 СП 54.13330.2016 сказано, что помещение электрощитовой должно иметь вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла). | |
 |  |
 |
| | | 1i | 01.01.2021 15:53 | 2 / 0 | трое пожарников | 07.01.2021 17:10 | |
| * * | Добрый день.
Не подскажите ответ на один вопрос.
Заказали противопожарные деревянные двери, поставщик присылает сертификат на них, но в нем нет, что двери соответствуют 123 ФЗ, а только перечислены, что двери соответствуют ГОСТ 475 2016 и ГОСТ ИСО 10 |
=> | Как раньше было:
например, требование по п/п дверям выхода на кровлю отсутствует в ФЗ-123, есть в СП, для этих дверей достаточно "добровольного" | |
 |  |
 |
| | | Zwer_Nsk | 18.09.2020 14:09 | 88 / 0 | Крюгер | 04.01.2021 18:43 | |
| * * | Добрый день! В свете выхода СП1.13130.2020 и действующей редакции СП59.13330.2016, прошу помочь с вопросом, допускается ли устройство пожаробезопасных зон для МГН:
1. на площадке лестницы типа Н1?
2. на балконе (воздушном переходе) лестницы типа Н1?
Чт |
=> | До этого всегда было: при группе лифтов на один холл, один из лифтов выполняется "лифтом для пожарных", остальные отделяются дверями EIS60.
В СП | |
 |  |
 |
| | | ogpn8 | 29.12.2020 5:53 | 3 / 0 | adgernaut | 01.01.2021 14:50 | |
| * * | Опубликован проект приказа об утверждении перечня индикаторов риска при осуществлении ФГПН. Срок обсуждения - до 28 января 2021 года. Есть возможность ознакомиться и принять участие в обсуждении.
Как видно из проекта, к индикаторам риска ,в частности, |
=> | >>- наличие информации о трех и более ложных срабатываниях в течение календарного месяца систем противопожарной защиты;<<
Крайне любопытные | |
 |  |
 |
| | | pspl | 29.12.2020 12:16 | 9 / 0 | pspl | 30.12.2020 16:46 | |
| * * | подскажите , пожалуйста, по вопрсу
Освещенность путей эвакуации
- какая величина в люменах рагламентируется на путях эвакуации и якость в люксах для знаков ...
и можно ли учесть при расчете потери видимости в результате задымления, начальную освещенн |
=> | " В чем проблема? Методика 382.
При отсутствии специальных требований начальная освещенность путей эвакуации принимается 50 Лк.
Смотри раздел " | |
 |  |
 |
| | | insp23 | 23.12.2020 15:59 | 17 / 0 | Дуримар | 30.12.2020 3:24 | |
| * * | Доброго времени суток! В соответствии с п. 8.13 СП4.13130 тупиковый проезд более 150 метров должен заканчиваться разворотной площадкой.
По факту имеется тупик длинной 162 метра, площадка для разворота отсутствует, дома в конце тупика в собственности, зе |
=> | insp23 ® Ваше предостережение главе, это Ваша не компетенция....Ваше предостережение не решит задачу, а задача одна заставить главу устранить нарушение и В | |
 |  |
 |
| | | Route | 07.12.2020 11:46 | 52 / 0 | Route | 28.12.2020 19:57 | |
| * * | День добрый! Здание Ф2.1, сцена попадает под пункт 30.2 талб. А3 СП 5. Размеры сцены 17,4х5,2 м, вместимость зала до 700 мест. Этот пункт имеет сноску на примечание 3, где описывается где должна быть дренчерная завеса. У нас от туда ничего нет (ни колосни |
=> | Да ладно Вам, не обижайтесь. Конец года, все измотаны.
{Представьте, что у нас есть сцена с порталом и просто колосниками} - е-мае, ну это я пример приво | |
 |  |