Расчет категории по пожароопасности помещения кислородной.

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[06.02.2010 12:47:11]
 Добрый день. Пожалуйста поделитесь опытом. Необходимо определить категорию помещения в котором установлен распределительный узел кислорода по помещениям больницы. Вроде бы напрашивается взрывоопасная категория, но кислород сам по себе насколько я знаю не горит(или я неправ)а лиш поддерживает горение. Как быть, может ктонибудь уже сталкивался с подобными ситуациями, подскажите. Заранее спасибо.


[06.02.2010 15:32:45]
 ФЗ-123

Категорируется по пожарным требования помещения взрывопожарной опасности

Просто взрывоопасная категория, - это не наше (склад баллонов с азотом, кислородам), это по требованию к сосудам находящихся под давлением.

Статья 27. Определение категории зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:
1) повышенная взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1 - В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).

…3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов,…и пожароопасных свойств.

5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости …, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении , и (или) вещества и материалы, способные взрываться и ГОРЕТЬ при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом...

Вы правы, кислород НЕ горючий газ как ВОЗДУХ.
Он, как и воздух только поддерживает горение.

Пример, от электрической искры кислород не загорится, как и воздух.
.

По взрывопожарной опасности склад кислорода будет категорироваться, как склад баллонов с негорючим газом.
firefighter84 ®

[06.02.2010 19:31:37]
 В любом случае необходимо расчитать избыточное давление взрыва ΔP. Если оно будет менее 5 кПа, следовательно, помещение, где находятся баллоны с кислородом не относится к категории А и Б.
Кислород является негорючим веществом. Если в помещении кроме баллонов нет ничего, то можно его подвести к категории Д.


[06.02.2010 23:47:15]
 Про давление более 5 К паскалей понятно, и всё верно.
Но это не пожарный момент, ВЕДЬ хранится не П О Ж А Р О- взрывоопасный газ.
И аммонал может разнести всё в щепки, и тротил.
……….
Это уже не пожарного ведомства надзор, и не его КАТЕГОРИЙНОСТЬ.
….
Это не ПОЖАРО- взрывоопасное помещение, по роду складируемого (хранимого) продукта, вещества.

Нет главного слова ПОЖАРО….опасное в определении , как кислород НЕ пожароопасен..


[07.02.2010 9:10:14]
 ОСТ 290.004-02 СТАНДАРТ ОТРАСЛИ ПРАВИЛА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Приложение Б
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ
производств по получению, переработке, приему, хранению и распределению газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха, с указанием категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с НПБ 105-95 МВД России


п.12. Кислородно- распределительные (регуляторные) пункты. категория Д
firefighter84 ®

[07.02.2010 10:51:05]
 согласен


[09.02.2010 16:53:41]
 Ув. firefighter84 ®

[06.02.2010 19:31:37]

Позвольте не согласиться.
Вот по этому случаю:
…В любом случае необходимо рассчитать избыточное давление взрыва Если оно будет менее 5 кПа,

А почему Вы так считаете?
Может уменьшать количество баллонов в помещении? И не набирать 5 кПа?

По этому моменту:
….следовательно, помещение, где находятся баллоны с кислородом не относится к категории А и Б (если нет 5 кПа).

А если есть 5 кПа то уже и ПОЖАРО-ВЗРЫВОПАСНО?
Кат А это ПОЖАРО….и далее по тексту.
Кислород НЕ ГОРЮЧ!.
Не ПОЖАРО…..
Не будет кат А.
Будет что то другое….помещение с сосудами под давлением, скажем.

Любопытный момент.
У нас стоят модульные ГАЗОВЫЕ установки, с баллонами в защищаемых помещениях.
И тоже делаем расчет по избыточному давлению на 5 кПа.
Но это не значит, что будет ПОЖАРО-взрыво …категория, от того что там НАШ газ находится.

Где долее 5 кПа делают легкосбрасываемые покрытия, остекление соответствующее, и т д.


[03.07.2011 0:52:57]
 Прочел всю ветку. У меня абсолютно аналогичная ситуация. Выходит, ни какого расчета мне делать не нужно? Так как кислород негорючий газ, то под категорию А он не подпадает. Ссылаюсь на ОСТ 290.004-02 СТАНДАРТ ОТРАСЛИ ПРАВИЛА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА и присваиваю помещению категорию Д. Все правильно?


[03.07.2011 23:30:37]
 Очень хочу знать мнение гешана®


[04.07.2011 9:49:33]
 
Цитата profilaktik 03.07.2011 23:30:37
Очень хочу знать мнение гешана
--Конец цитаты------
По пожарной и взрыво-пожарной опасности помещение с наличием кислорода не относится к категориям А или Б.Если же требуется обеспечить устойчивость строительных конструкций при механическом взрыве (давлеие создаётся за счёт внезапной разгерметизации оборудования со сжатым негорючим газом- по гражданской обороне), то
надо считать давление, но не по формулам А1 или А4 СП 12.


[04.07.2011 10:42:19]
 Попадался такой объект, отнесли к категории В4, т.к. было оборудовано рабочим местом оператора (стол, кресло, оргтехника - включили в пожарную нагрузку).


[05.07.2011 8:06:23]
 гешан®, большое спасибо за пояснения, теперь все понятно
svoi2007

[27.10.2012 10:31:41]
 ОСТ 290.004-02 ОТМЕНЕН


[14.11.2012 12:13:03]
 У кого нибудь есть данный документ СТО 002.09964.01-2006


[14.11.2012 18:48:32]
 http://www.infosait.ru/norma_doc/54/...