| | | Sart | 21.09.2021 11:44 | 17 / 2208 | Все ники заняты | 17.03.2022 18:26 | |
| * * | Добрый день. Поделитесь для какой частоты берете ширину диаграммы оповещателя при расчетах СОУЭ? Конечно не все производители такое указывают, но например у Bosch такие характеристики даны для каждого оповещателя отдельно для частот 250, 500, 1000, 2000, |
=> | На моей памяти ШДН при расчетах всегда брали 90 градусов. И Кочнов в своей методике советует тоже самое. | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 10.03.2022 13:18 | 16 / 1785 | Устим Акимыч | 17.03.2022 9:47 | |
| * * | Всем добрый день!
Получили замечание экспертизы по трёхэтажному многовкартирнику на 2 подъезда, согласно п. 6.1 таблицы 1 независимо от площади требуется СПС.
Ну ладно, идём дальше, открываем СП484, п. 6.2.15 и делаем в каждой прихожей по дымовому (3 |
=> | Никто не сказал что лишнее. В расчете оказывает влияние именно на спасение МГН | |
 |  |
 |
| | | attie | 11.03.2022 16:56 | 4 / 1415 | IErisk | 16.03.2022 14:17 | |
| * * | Добрый день. Проектируется 4-х этажное предприятие торговли. В соответствии с п.п. 12.3 табл. 1 СП 486.1311500.2020 здание подлежит оборудованию системой автоматического пожаротушения. Какие мероприятия можно предусмотреть, чтобы избежать АУП? |
=> | Сердце моё в печали
[страховщик имущественных рисков] | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 10.03.2022 15:05 | 1 / 1728 | asol611 | 10.03.2022 15:54 | |
| * * | Как я понял по табл. 1 СП 486.1311500.2020 производственные здания категории Г по пожарной опасности не требуется оборудовать АПС, как не требуется оборудовать помещения. Значит ли,что я не должен и оборудовать АПС другие помещения этого здания, допустим, |
=> | Ответ на ваш вопрос есть в этом обсуждении:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Koui | 20.02.2022 11:37 | 17 / 2088 | Koui | 10.03.2022 11:39 | |
| * * | Если в двух словах, в стадии "П" (от 06.2021) был заложен пульт С2000М для СПС. от него по ветке RS-485 подключается С2000-КДЛ, по ветке RS-232 - на удаленный АРМ через С2000-Ethernet.
Понятно, что так делать нельзя и это ошибка в проекте. Мне |
=> | Joprst, спасибо, лично у меня давно пропало желание туда звонить, пусть и моё отношение предвзято.
хотя косвенно всё на это указывало: "болидовцы&quo | |
 |  |
 |
| | | MeRcuRiO | 09.03.2022 14:05 | 9 / 2150 | Volodia 26 | 10.03.2022 9:22 | |
| * * | Всем добрый день! Получили предписание на АПС по п.10 ППР в РФ "В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализ |
=> | У нас на предприятии вывешивается распечатка защищаемых помещений 1. № Раздела шлейфа 2.Наименование защищаемого помещения 3.Адрес прибора 4.Тип из вещател | |
 |  |
 |
| | | односельчанин_1 | 04.03.2022 9:43 | 8 / 2750 | Viss | 08.03.2022 19:11 | |
| * * | Добрый день
Прошу помочь разобраться в вопросе. На нескольких этажах есть АПС (Болид). Системе несколько лет, запроектирована по СП5. На части этажей АПС не было вообще. Теперь заказчик хочет на этих этажах также установить АПС и, чтобы это была единая с |
=> | Опять 25. Может быть у Вас и старая СПС - самострой. А может быть Вам изначально в ПД предусмотрели точки подключения по СП5. У нас вот сейчас так: здание | |
 |  |
 |
| | | здесь вам не тут | 04.03.2022 17:43 | 18 / 1774 | здесь вам не тут | 06.03.2022 19:23 | |
| * *
 | В отличие от СП5, предписывающего половинить шаг расстановки извещателей при дымоудалении, в новом СП484 предлагается использовать алгоритм С при СОУЭ 4 и 5го типов и АУПТ. Уменьшение шага при дымоудалении не упоминается.
При этом, запуск дымоудален |
=> | > п 6.6.1 СП 484 -
Ув. Koui ®!
Действительно, спасибо.
Почему-то сразу не до конца осмыслил этот пункт.
| |
 |  |
 |
| | | alex-d | 28.02.2022 22:52 | 48 / 4478 | kazakru | 06.03.2022 17:09 | |
| * * | Коллеги, здравствуйте.
Мне в руки попался проект на Сириусе. СОУЭ 3-го типа, гостиница.
На этаже стоит С2000-СП2 исп. 02, от него отходит одна линия, на которой одновременно 3 табло ВЫХОД и 2 табло СТРЕЛКА (направление движения).
Как Вы считаете, |
=> | в моем случае при 4-м типе все всегда постоянно "горит"
смысл стрелок - разделить потоки | |
 |  |
 |
| | | МОА | 10.02.2022 13:36 | 5 / 1752 | Fosfor | 05.03.2022 11:05 | |
| * * | Прошу подсказать температуру срабатывания замка спринклера. Спринклеры устанавливаются над зрительным залом театра в неотапливаемом пространстве чердака. Озабоченность вызывает температура нагрева металла крыши летом в солнечную погоду. Регион - московска |
=> | Сейчас делают такие крыши, особенно в старых МЖД, из тонколистовой стали, в "подкрышных" объёмах которых срабатывает термозащита АДИС на 70°С. | |
 |  |
 |
| | | AWSoft | 04.10.2021 17:41 | 6 / 1830 | Grybby | 04.03.2022 15:48 | |
| * * | Здравствуйте.
п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 регламентирует расстояние от ИП до инженерных систем, которые выступают от перекрытия.
А если под потолком установлен воздуховод, который висит на расстоянии 30 см от перекрытия, он не выступает из перекрытия |
=> | 6.9 При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных констру | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 02.03.2022 13:32 | 23 / 2752 | CSB | 04.03.2022 12:44 | |
| * * | Интересует именно точная формулировка запрета деятельности в сфере проектирования, людям не прошедшими аттестацию в соответствии с Постановлением № 2106 и организациям не имеющих таких людей в штате.
Или по факту все это пшик и в эксплуатируемых здани |
=> | А в итоге если читать так как написано,по правилам русского языка,то на что должен аттестоваться проектировщик? | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 03.03.2022 14:00 | 2 / 1332 | Koui | 04.03.2022 1:13 | |
| * * | Подскажите, потимальнее будет установить ипдл или извещатели пламени в складе автомобилей, уровень топлива в машинах минимальный + из загоняют/выгоняют,возможен выхлоп |
=> | в таких ситуациях рекомендую всегда комбинированный. | |
 |  |
 |
| | | Штирлецъ | 07.09.2021 16:12 | 16 / 1890 | даша | 03.03.2022 13:56 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Хочу задать вопрос в первую очередь к проектировщикам, монтажникам и обслуживающим организациям систем пожаротушения.
У нас имеется здание Ф1.1 (интернат для детей с умственными заболеваниями). В соответствии с СП 486, указанные здания |
=> | Добрый день!В новом документе Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 в приложении 1 (таблица) есть п.7 про дома интернаты. И там указано что в | |
 |  |
 |
| | | Koui | 02.03.2022 0:09 | 9 / 1976 | Viss | 03.03.2022 0:02 | |
| * *
 | СП 484, 5.17 "... Допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных
линий нормально-замкнутыми
".
это навело меня на мысль: допусти |
=> | Строго по тексту СП, по-военному - можно. Но практики еще нет - страшно, т.к. как правило по совести - нельзя. | |
 |  |
 |
| | | Арзамас | 25.02.2022 8:43 | 12 / 1626 | Нина | 02.03.2022 8:47 | |
| * * | Имеем установку АГПТ в отдельном помещении. Для удаления газо-дымовой смеси проектировщик предусматривает принудительную общеобменную вентиляцию этого же помещения. Система принудительной вентиляции имеет аварийный режим работы. Вроде бы все правильно. Ср |
=> | [QUOTE Арзамас 01.03.2022 15:11:46]Проектировщик очень "важный" и не пробиваемый считает проект законченным и не подлежащим каким - либо дополнен | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 01.03.2022 5:38 | 3 / 1038 | kazakru | 01.03.2022 12:49 | |
| * *
 | Да простят меня местные ГУРУ, но алкоголизм реально лишает памяти.
Помнится в старые добрые времена на охранку мы всегда ставили на окно блок светодиодов с сигнализацией текущего состояния сигнализации. Чтобы по приходу сосбственника он понимал - стои |
=> | всё, простите меня ради того кого нет, даже на граните все это можно сделать, реально что то затупил. тему можно удалять | |
 |  |
 |
| | | ЕвгенияК | 26.02.2022 14:55 | 8 / 1446 | smrnv | 01.03.2022 9:14 | |
| * * | Добрый день. Есть одно большое помещение (высота 12 м) поделенное условно на 6 зон по 3000 м2 . В каждой зоне по три дымовых крышных люка. Моя задача запроектировать автоматику. И вот с эти «условно» запуталась.
По СП7 п. 7.9 «... При констру |
=> | К сожалению, никто из знакомых мне проектировщиков ОВ не знает и не хочет знать о своей обязанности, согласно СП7, приводить в проекте подробный алгоритм р | |
 |  |
 |
| | | Perry_1 | 22.02.2022 6:28 | 5 / 1557 | ФПБ | 26.02.2022 11:38 | |
| * * | Продолжение темы "ищу информацию по световым индикаторам на пожарных извещателях. руководство требует закрыть лампочки" ([ссылка]).
Цитата ФПБ: "Уважаемый Perry_1.
Требования СП484 никак не могут относиться к па |
=> | Цитата Dimma:"найди с зелёным цветом (вроде с такими индикаторам в российских поездах, и в заграничных гостиницах)".
В забугорных гостиницах в | |
 |  |
 |
| | | Perry_1 | 25.02.2022 9:39 | 10 / 1683 | Инженер_ОПС | 26.02.2022 11:37 | |
| * * | Добрый день!
Необходим огнестойкий гибкий кабель с многопроволочными жилами для прокладки подвижной части шлейфа пожарной сигнализации (извещатель вместе со шлейфом опускается и поднимается на роликах для обслуживания).
Нужно порядка 100 метров. |
=> | kazakru ®
Никогда такого не было, и вот опять. | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 25.02.2022 20:36 | 1 / 1117 | Админ | 25.02.2022 21:58 | |
| * *
 | Сегодня утром немного показали заведения питания (рестораны, таверни...., //более подробно будет в сб), которые находятся в курорте Роза Хутор, и что мне поразило, что (!)дровяные(!) огненные печи находятся, чуть ли не в самом зале, и возник вопрос:
< |
=> | ув. Dimma ®, не понятен вопрос, поставленный вами в тему обсуждения
Обсуждений завдений питаний с открытым огнём и октрытой кухней
Очень похоже на | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 21.02.2022 15:14 | 6 / 2034 | БКВ | 25.02.2022 5:13 | |
| * * | Ув форумчане. Есть проект прошедший экспертизу в 2020г, естественно по СП 5. По нему сделали и РД.
Вопрос: можно ли смонтировать СПС и сдать в эксплуатацию по этому проекту? |
=> | Владимир227
Вопрос: можно ли смонтировать СПС и сдать в эксплуатацию по этому проекту?
ПП РФ 87
4. В целях реализации в процессе строительства архите | |
 |  |
 |
| | | nikif | 22.02.2022 0:36 | 9 / 1649 | Александр_аск | 24.02.2022 14:12 | |
| * * | Коллеги, прошу подсказать какой варианты выбрали бы Вы для защиты )
Объект. АПАРТАМЕНТЫ (в собственности у физ лиц), не квартиры, не гостиница. В коридоре модули управления - они условно не показаны.
[ссылка]
|
=> | Почти как вариант А:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Koui | 22.02.2022 1:03 | 10 / 1606 | Koui | 22.02.2022 12:49 | |
| * * | [ссылка]
Имеется вот такое помещение 15000*40000. высота помещения в "белой" части 10 метров. высота помещения в "зеленой" части - 15 метров. Выше 9 метров идут металлические фермы.
на уровне 3420 идут с двух сторон балконы ( |
=> | Рустам74, там капремонт идёт. и ИОС4 ешё не готов. и ИОС2. и не знаю чего они там навертят. в прошлом году меня попросили в магазине С**Р настроить ИПДЛ (у | |
 |  |
 |
| | | Жандос | 17.02.2022 14:01 | 46 / 4134 | Админ | 22.02.2022 12:03 | |
| * * | Добрый день! Ситуация такая, имеется объект музей.
По нормам во всех нужных помещениях поставил датчики для пожарной сигнализации. Также по норме нужно в помещениях архихов, выставочных залах нужно пожаротушение, где есть свои датчики пожарной индика |
=> | Ув. Koui ®, вам уже порекомендовали порядок дальнейших действий. Ваши попытки продолжить постить ваши непонятки в этой ветке будут пресечены. | |
 |  |
 |
| | | Александр_аск | 20.02.2022 12:04 | 1 / 974 | asol611 | 21.02.2022 10:00 | |
| * * | И снова балки... Имеется помещение 18х27 высота 4.5м, поперек помещения на колонны уложены поперечные балки (двутавры (300х300мм)) с шагом примерно 7 метров; на поперечные балки уложены продольные балки (двутавры 150х150) с шагом 2 метра.
Вопрос нужно ли |
=> | Я бы поперечные балки не учитывал, как не препятствующие распространению дыма. Тем более, что такой случай в СП 484 не оговорен. | |
 |  |
 |
| | | valera5134 | 17.02.2022 14:18 | 22 / 1913 | Prakt!k | 20.02.2022 19:05 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите по вопросу.
Задача такая. Есть объект. 10 точек, с которых нужно принять сигнал о нарушении и передать диспетчеру. Расстояние от 100м до 10км.
Проводом есть вариант только с одной точки взять. Остальные |
=> | ***Насколько я понял он облачный.
Есть у них GSM-мониторинг. | |
 |  |
 |
| | | CV | 15.02.2022 16:02 | 6 / 1999 | bobM | 20.02.2022 11:19 | |
| * * | разъясните пожалуйста, электропроводка по СП 6.13130.2021 - это что? и кабели питания СПЗ и кабели линий связи СПЗ? Или только питания? ничего не могу понять.
п.6.3 Электропроводки СПЗ допускается выполнять не огнестойкими кабелями в безадресных линиях |
=> | Если получится то в продолжение этой темы.
По 6.6 можно ли исходя из положений этого раздела говорить о том? что нельзя одним кабелем прокладывать линию п | |
 |  |
 |
| | | спецпроектировщик | 15.02.2022 17:02 | 23 / 2744 | БКВ | 20.02.2022 4:45 | |
| * * | Добрый день. Часто встречаю в проектах экранированный кабель в линиях СОУЭ. Вопрос - это ошибка или так надо? Как в этом случае подключать динамики и что делать с земляным кольцом? |
=> | Prakt!k
Запад нам не указ :). Те труды (документацию), что я изучал в молодости, по весу превосходят все нынешние писульки :).
Хорошо, п.3.3.2 ГОСТ 278 | |
 |  |
 |
| | | CSB | 19.02.2022 17:39 | 1 / 977 | ifbbpro | 19.02.2022 18:03 | |
| * *
 | Я вот о чем подумал:Лицензируемый вид деятельности монтаж и ТО пожарной и охранно пожарной сигнализации,в продаже ППКОП с сертификатом тр 043.Ну смонтирую я на основании лицензии МЧС охранно пожарную сигнализацию,ну и что мне запрет добровольного СП 484 д |
=> | Лицензируется монтаж средств обеспечения пожарной безопасности в зданиях и сооружениях. | |
 |  |