Монтаж СПС по экпертизе 2020г.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.02.2022 15:14:24]
 Ув форумчане. Есть проект прошедший экспертизу в 2020г, естественно по СП 5. По нему сделали и РД.
Вопрос: можно ли смонтировать СПС и сдать в эксплуатацию по этому проекту?


[21.02.2022 23:35:47]
 ГОСТ Р 59638

4.14 Технические решения, изложенные в рабочей документации,
рекомендуется приводить в соответствии с нормами и правилами проектирования,
действующими на момент передачи документации в монтаж. Технические решения
должны обеспечивать возможность проверки работоспособности СПС в процессе
эксплуатации. Необходимые запасные технические средства и материалы
предусматриваются в рабочей документации по согласованию с заказчиком в
объеме, достаточном для проведения своевременного ремонта, замены и
испытаний на работоспособность.


[22.02.2022 3:36:50]
 рабочая документация разрабатывается на основании стадии П... и должна соответствовать ей. реализация выполняться на основании этой рабочей документации.

Статья 52 Градкодекса
1.2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией.


...требования об обязательной актуализации под новые нормы действующие - нет. на данный момент условно говоря если получили положительное в 1990.... можно разработать рабочку по тем нормам и строить и реализовывать - и все решения будут подтверждаться как стадией П так и положительным заключением... но если есть большое желание то можно актуализировать но это, скорее всего, потребует корректировки стадии П и повторного прохождения экспертизы

Статья 52 градкодекса
3. Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации и (или) информационной модели....
7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в соответствии с настоящим Кодексом, в том числе в порядке, предусмотренном частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса.


Технические решения, изложенные в рабочей документации,
рекомендуется приводить в соответствии с нормами и правилами проектирования,действующими на момент передачи документации в монтаж. - подобное действие может повлечь за собой несоответствие проекту имеющему положительное заключение и положительному заключению экспертизы.... если это несоответствие всплывет думаю не будет ничего хорошего....


[24.02.2022 13:44:03]
 16. На объектах защиты запрещается:
о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.


[24.02.2022 14:51:50]
 Tomches ®, это всем понятно, что на объектах защиты запрещается:
проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации,
но в жизни всё по другому:
на крупном объекте (такие как ТЦ, бизнес-центры, банки и т. п.), проводиться одновременно монтаж и переделка строителями и дизайнерам, проект будет по окончанию работу, эти годом, та как руководство вечно что-то не нравится в переделке строителями и дизайнерами.


[24.02.2022 14:54:09]
 Владимир227 , раз проект прошёл экспертизу, думаю можно смонтировать СПС по нему..


[25.02.2022 5:13:42]
 Владимир227
Вопрос: можно ли смонтировать СПС и сдать в эксплуатацию по этому проекту?

ПП РФ 87
4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация


ПП РФ 87 статусом выше чем ГОСТ Р 59638
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Монтаж СПС по экпертизе 2020г.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.