Существующая АПС и новая АПС по СП484

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.03.2022 9:43:03]
 Добрый день
Прошу помочь разобраться в вопросе. На нескольких этажах есть АПС (Болид). Системе несколько лет, запроектирована по СП5. На части этажей АПС не было вообще. Теперь заказчик хочет на этих этажах также установить АПС и, чтобы это была единая система для всего здания.
Как быть с теми этажами, где есть существующая система, есть ли возможность оставить ее? Можно ли сделать две отдельные системы, одна будет существующая по СП5, вторая новая по СП484?


[04.03.2022 9:45:33]
 Единой должна быть СОУЭ, для системы пожарной сигнализации достаточно, чтобы ППКП находились в пожарном посту и передавали сигналы в СОУЭ.


[04.03.2022 9:45:33]
 Единой должна быть СОУЭ, для системы пожарной сигнализации достаточно, чтобы ППКП находились в пожарном посту и передавали сигналы в СОУЭ.


[04.03.2022 10:11:43]
 а как быть с тем, что существующая АПС на части этажей не соответствует действующим нормам? И получится, что на половине этажа новая апс, а на половине старая?


[04.03.2022 11:14:23]
 >а как быть с тем, что существующая АПС на части этажей не соответствует действующим нормам? И получится, что на половине этажа новая апс, а на половине старая?

Что будет вводиться в эксплуатацию - для того и нужны новые нормы.


[08.03.2022 16:16:07]
 ***а как быть с тем, что существующая АПС на части этажей не соответствует действующим нормам?
То что делалось ранее, должно соответствовать тем нормам, что были на момент сдачи системы в эксплуатацию.
В любом случае это проблемы заказчика.
А вы должны делать, только то что оговорено в ТЗ и договоре. Хочет заказчик оборудовать помещения №№ 1,4,7,9, оборудуйте ему эти помещения, по современным нормам.


[08.03.2022 16:35:14]
 была похожая ситуация. в итоге сделал так:
новая система полностью по новым нормам. старый пуль С2000М заменил на Сириус. старую систему больше не трогал, ограничился записями в стиле "Существующий пульт С2000М заменить на прибор Сириус". ну и что существующая система должна работать на Сириусе без изменений.


[08.03.2022 16:37:12]
 на самом деле всё сложнее, когда необходимо выполнить кап. ремонт части здания, не затрагивая приборов СПС. типа, только ИП поменять и всё. а существующая система даже не кольцом сделана.


[08.03.2022 19:11:13]
 Опять 25. Может быть у Вас и старая СПС - самострой. А может быть Вам изначально в ПД предусмотрели точки подключения по СП5. У нас вот сейчас так: здание вводится в эксплуатацию в площадями под аренду, ПС там времянка по сути, но проектное решение монтаж СПС арендодателем по СП5. Или же у Вас изменение функционального назначения - раньше СПС была не нужна, а сейчас нужно.

Почему только СОУЭ при управлении рассматривается? ВПВ, СПДЗ, ВТ, РСПИ и т.д. - какие модули будут ими управлять? Старые по СП5 или новые? По какому признаку приоритет? Или монетку подкидывать, если орел то СП484?

Можете выбрать любой вариант - СПС по СП5, по НПБ, по СП484, по СНиП - без учета решений в проектной документации, это как гадание на кофейной гуще. Правильных ответов тут не будет, только наиболее вероятные.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Существующая АПС и новая АПС по СП484      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.