|
| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с <1> 31 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| | | nata | 01.03.2024 16:13 | 0 / 495 | | |
| * * | Помещение №70 площадью 59.4 кв.метра и есть покрасочный участок. Тушим порошок полимерной краски.
Подскажите пожалуйста , чем тушить порошок полимерной краски.
Можно ли тушить порошком или тонкораспыленой водой |
=> | | |
| |
|
| | | oleg44 | 10.02.2024 13:26 | 1 / 580 | Comfire | 10.02.2024 13:44 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Направили на обслуживание спринклерной АУПТ в торговом центре, и на месте я увидел следующее: под кровлей смонтирован классический кольцевой питающий трубопровод с рядками спринклеров, от этого же трубопровода запитаны пожарные кран |
=> | А проект не пробовали посмотреть? Как без него обслуживать систему планируете?
В водозаполненных АУП-С к подводящим, питающим и распределительным трубоп | |
| |
|
| | | Loginov3301 | 15.11.2023 9:13 | 6 / 1947 | OlegD | 19.01.2024 10:14 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо правила или требования запрещающие эксплуатацию электрочайников в офисе? Является ли их использование нарушением? |
=> | Еще по чайникам много интересного можно почитать в инструкции по эксплуатации, например в мерах безопасности прочитать что чайник подлежит отключать из сет | |
| |
|
| | | nata | 21.11.2023 16:47 | 6 / 1431 | BTS | 23.11.2023 12:43 | |
| * * | Было замечание по насосной станции : согласно п. 6.10.36 СП485.13113500.2020 в насосной станции должно быть предусмотрено устройство для проверки проектного расхода огнетушащего вещества.
Подскажите пожалуйста что это такое
Из чего состоит и где его нео |
=> | Sdn ®[23.11.2023 12:33:07]
>Так я не говорю, что требования п.6.1.18 хорошие и правильные.<
Хорошо бы понимание этого довести до разработчика | |
| |
|
| | | Loginov3301 | 17.11.2023 6:06 | 2 / 743 | южный | 17.11.2023 10:55 | |
| * * | Вопрос состоит в том что На объекте аэропорта есть обслуживающая организация ООО Иванов Но с другого отдела не хотят что бы новый монтаж проводил ООО Иванов а хотят чтобы выполнил монтаж ООО Петров
где то видел что другая организация не имеет право пров |
=> | проводить монтаж может любая орг которая выиграла конкурс и имеет лицензию. До подключения к существующей. а подключение уже совместно
| |
| |
|
| | | Loginov3301 | 04.11.2023 5:45 | 8 / 946 | Viss | 08.11.2023 22:37 | |
| * * | Система дыма удаления может ли использоваться для приточных систем вентиляции (подержание климата ) если нет дайте фз который запрещает это за ранее спасибо :) |
=> | 5.21 СПА не должны выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой, за исключе- нием следующих функций, использующих общие исполнительные устройс | |
| |
|
| | | nata | 05.10.2023 17:36 | 0 / 763 | | |
| * * | Уважаемые специалисты !. Кто-нибудь в проекте делал паспорт на АУП согласно п.5.7 СП 485 , если кто-то делал прошу Вас поделиться |
=> | | |
| |
|
| | | zain | 11.09.2023 13:15 | 3 / 857 | Comfire | 11.09.2023 18:41 | |
| * * | Коллеги, добрый день.
возникла необходимость разработки документов предварительного планирования на здания. Нет возможности развернуть АЛ.
хочу выдать задание конструктору на ограждение балконов:
какой металлический профиль для верхней перемычки заложи |
=> | Существует комбинированный подъем по выдвижной пожарной и штурмовой лестницам. Этого обычно достаточно для 4 этажного здания.
Крепить штурмовку к огражден | |
| |
|
| | | maxim valerievich | 29.08.2023 10:44 | 4 / 952 | Gun | 31.08.2023 12:41 | |
| * * | Добрый день. Подскажите имеется ли информация по поводу (при каком давлении водопроводной сети, нужно открывать пожарную колонку?) Желательно с ссылкой на руководящий документ... |
=> | Авантюрист ® Тогда причем тут пожарная колонка и давление в сети, обычно на промышленных предприятиях с сетью высокого давления предусматривают блок-боксы | |
| |
|
| | | Isa_366502 | 27.05.2023 11:05 | 1 / 898 | Dimma | 28.05.2023 22:22 | |
| * * | Добрый день!
Помогите рассчитать максимальную численность людей, которая может находится на мосту (не законченный пешеходный переход над речкой 2000 кв.м)
Два эвакуационных выходов. Которые находится рядом друг от друга. |
=> | Isa_366502 это именно пешеходный крытый мост или переход, на подобие, который бывает на ЖД линия, залом ожидания и тут же выход к нужным линиям, при этом э | |
| |
|
| | | hristoff | 27.05.2023 15:25 | 3 / 826 | Gun | 27.05.2023 19:58 | |
| * * | Подскажите.
Дом каркасно-щитовой, наполнитель базалит, внутри имитация бруса, с наружи металлический сайдинг, все обработано огнебио на 3 раза.
Большую часть года дом простаивает.
Интересуют автоматические самосрабатывающие модули пожаротушения.
Так |
=> | Посмотрите Бонтел | |
| |
|
| | | 459-85 | 05.05.2023 20:37 | 2 / 1043 | 459-85 | 06.05.2023 16:39 | |
| * * | Добрый день.
Проектируется подземная сеть наружного противопожарного водопровода с установкой пожарного гидранта.
Комплектная Насосная станция пожаротушения ("FloTenk-РNS") представляет собой вертикальную цилиндрическую ёмкость из армированного |
=> | Добрый день.
Как раз наоборот.
Мне нужно найти ещё подход (кроме несоответствия бочки - зданию), чтобы было выполнено нормально.
Я бы хотел, чтобы кто-т | |
| |
|
| | | Pit7 | 22.03.2023 16:23 | 9 / 2583 | Pit7 | 24.03.2023 14:44 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые профессионалы.
Пытался задавать свой вопрос на дачных форумах - бессмысленно, только продаваны отвечают.
Решил приобрести для дома два типа огнетушителей:
А. Самосрабатывающие шары (типа Балтика-01, Finfire, Орион и т. п.) и |
=> | Большое спасибо за ответы.
Пожалуй, шары придется отменить)))
Буран посмотрю, почитаю. Я так понял, что Бураном хотя бы пользуются на объектах, а все о | |
| |
|
| | | Лифтер | 10.03.2023 21:13 | 4 / 1013 | Alex395 | 13.03.2023 13:49 | |
| * * | Имеется шестиподьездный дом. Каждый подъезд оснащен оборудованием дымоудаление вэрс асд.По древней традиции монтаж не довели до ума и убежали. Проект на данную асд отсутствует. Имеется два вентилятора и соответственно две шахты дымоудаления.Клапаны первой |
=> | В шахте лифта - однозначно подпор воздуха. | |
| |
|
| | | Chel74 | 09.03.2010 12:27 | 31 / 15236 | Админ | 06.02.2023 15:23 | |
| * *
| Добрый день господа проектировщики!
К нам обратился электрометаллургический комбинат с просьбой установить в трансформаторных системы пожаротушения! Ни разу с таким не сталкивались. Просим помощи. Какой тип системы, какие датчики установить. Трансформ |
=> | Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться | |
| |
|
| | | DSeaman | 08.08.2022 18:50 | 4 / 1821 | OlegD | 01.02.2023 14:15 | |
| * * | Коллеги, Приветствую!
Прошу помочь разобраться с требованиями по размещению первички, а именно передвижных огнетушителей.
Дано: складское здание, оборудованное водяным АУПТ.
1. Распространяется ли пункт 405 ППР (50% кол-ва при наличии АУПТ) на пе |
=> | >>Если еще актуально:
вопрос актуален, если есть ауп трв, гидранты и ОП-8 в количестве согласно нормативам, очевидно что этим всем будут пользоват | |
| |
|
| | | Kovrig90 | 26.12.2022 14:12 | 11 / 1959 | Ёжик | 23.01.2023 21:11 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Вопрос по поводу защиты внутреннего пожарного водопровода от мусора. Вкратце, на одном со мной этаже произошёл недавно пожар в квартире, говорят холодильник загорелся. Пока пожарные шланги тянули на 18 этаж, квартира полностью |
=> | Ув. южный. СП 10.13130.2020 говорит что сухотруб с введенными наружу патрубками
1) имеет вывод наружу для присоединения
2) может быть не заполнен водой
| |
| |
|
| | | ПО01 | 17.12.2022 18:08 | 0 / 1122 | | |
| * * | Рукава не выдают, а тушить мусор и траву нужно. Можно ли сэкономить и приобрести на технику рукава РПК (для пожарных кранов), учитывая что их рабочее давление до 1,0 МПа и наш насос ПН-40 в принципе не должен их порвать. Может кто имеет практический опыт |
=> | | |
| |
|
| | | Gpnilinet | 19.09.2022 17:36 | 18 / 2146 | Gun | 13.12.2022 6:50 | |
| * *
| Добрый вечер господа, есть БОЛЬШОЙ склад.
По переносным огнетушителям все янсо.
Нужны ли передвижные огнетушители, если есть пожарные краны!? |
=> | Вы не сможете обосновать замену пожарных кранов на передвижные
огнетушители. Так как согласно ППР в РФ они являются дополнительным средством противопо | |
| |
|
| | | Федор | 26.10.2022 3:12 | 2 / 1362 | Федор | 28.10.2022 4:20 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите в рабочей документации указан тип пожарного рукава "латексированный", в реальности рукава "РПМ" и "РПК". Тип здания производственное. Вопроса два:
1) Каким документом обусловлен был выбор проектиров |
=> | "Если заказчик будет проводить испытания на прочность и герметичность, то замучаетесь сдавать объект"
Объект сдан уже в эксплуатацию. В РД указа | |
| |
|
| | | pogranez1 | 07.05.2009 9:26 | 24 / 17585 | | 24.10.2022 6:18 | |
| * *
| Товарищи! Подскажите какие сейчас действуют нормативы по запасу пожарных рукавов в подразделении ГПС (ФПС) если можно ссылку на док. |
=> | Ув. Костя ®
Верно | |
| |
|
| | | TushimVmeste | 29.08.2022 16:27 | 9 / 1618 | Viss | 30.08.2022 10:18 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
У заказчика возник бзик на клеймение. Привез ОП-50(з) и утверждает, что, при проведении гидроиспытаний, на баллоне должно стоять клеймение Ростехнадзора (как на ОУ ставим). Попытался я найти инфу в официальных документах, но |
=> | Да уж, слона-то мы и не заметили. Речь вовсе не о клейме сварщика, а о маркировке продукции по ТР ТС.
Аналогично и в ФНП указано:
481. При использовании | |
| |
|
| | | 23Ru | 17.06.2022 14:00 | 3 / 3420 | narkomm | 26.07.2022 14:01 | |
| * * | Добрый день!
Имеется 2-х этажное здание класса Ф1.1. Расход 1*2,5л/с
Подскажите по поводу расстановки шкафов ВПВ.
Схема:
[ссылка]
Подскажите как кто понимает это требование п. 6.1.13 СП 10 Количество стояков или о |
=> | Данный пункт про две струи давно муссируется, и сколько он жарких спор и дебатов вызвал, начиная от расстояния между ПК, кто говорил 20 метров, кто -40 мет | |
| |
|
| | | nata | 09.06.2022 21:21 | 1 / 1402 | MK | 10.06.2022 15:27 | |
| * * | Есть помещение реквизита ( инвентарная) площадью 18 кв.м , которая принадлежит актовому залу школы на 384 мест . Надо ли делать там пожаротушение. Если надо , то можно сделать порошковое тушение
|
=> | только пожарная сигнализация | |
| |
|
| | | avialaynen | 27.05.2022 10:41 | 0 / 1522 | | |
| * * | Добрый день. Подбираю огнетушитель для квартиры и думал остановиться на углекислотном, т.к. он щадит оргтехнику (коей у меня почти как в серверной), в отличие от порошковых и прочих.
В процессе поиска узнал ещё, что существуют воздушно-эмульсионные о |
=> | | |
| |
|
| | | Робкий | 26.09.2013 21:54 | 11 / 3585 | андрей | 19.05.2022 8:20 | |
| * *
| Здравствуйте, уважаемые специалисты!
У меня вопрос, на который я пока не смог найти ответ, хотя определённое время потратил на изучение основополагающих документов по противопожарной безопасности и СНИП.
Есть предприятие, на котором ест |
=> | Аналогичная проблема с лестницей П-1. В итоге намазали солидолом первые две перекладины. Интерес сразу утратили к лазанью. | |
| |
|
| | | otisdn | 31.03.2022 10:15 | 4 / 2835 | otisdn | 12.04.2022 16:43 | |
| * *
| Доброго дня форумчане.
Купили новые огнетушители с завода. Знаю что перед вводом огнетушителя в эксплуатацию и в ходе периодических проверок лицом, ответственным за пожарную безопасность, огнетушитель должен быть подвергнут первоначальной проверке, в |
=> | Ответили по данному вопросу:
В соответствии с п.5.1.2 ГОСТ Р 59641-2021 “Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства п | |
| |
|
| | | caexpert-01 | 06.02.2022 20:33 | 7 / 2207 | Админ | 07.02.2022 17:35 | |
| * *
| Доброго времени суток! У нас в доме постоянно крадут пожарные рукава, а патрубки внутреннего пожарного водопровода надоело очищать от бутылок и мусора. Как с этим бороться? |
=> |
Сорри, господа. сразу не разобрался. caexpert-01 ® заслуживает бана за обман посетителей. | |
| |
|
| | | 459-85 | 11.01.2022 19:48 | 7 / 1827 | BTS | 13.01.2022 13:44 | |
| * * | Добрый день.
При подборе задвижки (сталь 20Л) системы ПТ необходимо уточнить возможность её эксплуатации в климатическом исполнении УХЛ.
Не подскажете алгоритм такой проверки? |
=> | GHA ®[12.01.2022 18:02:16]
Всё верно. Возможно,подойдёт задвижка 30ЛС41НЖ(от-60гр) | |
| |
|
| | | nata | 22.12.2021 18:45 | 4 / 1713 | Eugen-19 | 23.12.2021 9:20 | |
| * * | Уважаемые специалисты , подскажите пожалуйста надо ли делать пожаротушение в помещении с категорией Г ( зона сварки).
Производственный корпус , где расположено это помещение подлежит защите АУП |
=> | Рустам74: "Была бы категория В4 или Д - было бы не нужно. А категории Г - нужно. На основании п.4.4 СП 486.1311500.2020."
К сожалению, в общем | |
| |
Список с