Расстояния от извещателя до инженерных систем

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.10.2021 17:41:34]
 Здравствуйте.
п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 регламентирует расстояние от ИП до инженерных систем, которые выступают от перекрытия.
А если под потолком установлен воздуховод, который висит на расстоянии 30 см от перекрытия, он не выступает из перекрытия, не препятствует распространению дыма в непосредственной близости от перекрытия, какое минимально расстояние должно быть от ПИ до него?


[04.10.2021 20:03:05]
 У нас был случай, когда воздуховод шёл по всему коридору, около стен и до потолка оставалось пространство не более 10 см. Заказчик требовал, что б ИП стояли на потоке, хотя это выполнить было физически невероятно сложно. В итоге ставили на стену.
Я бы позвонил производителю ИП


[05.10.2021 10:20:47]
 Koui ® у нас аналогичная ситуация, запотолочное пространство очень плотно набито инженерными коммуникациями, в СП 5 было требование по горизонтальному и вертикальному расстоянию 0,5 м от ПИ до близлежащих предметов и устройств (п. 13.3.6) в нашем случае это не выполнить. В новых нормах аналогичного требования найти не могу.
Вот не знаю толи радоваться, что проще стало, толи насторожиться, вдруг чего не понимаю...


[02.03.2022 14:03:43]
 По работе пришлось вернуться к озвученному вопросу, написал запрос во ВНИИПО, делюсь ответом.
Интересует мнение сообщества, каким образом анализировать динамику распространения факторов пожара в пространстве под перекрытием с учетом ограничения предметами скорости распространения факторов пожара?

Ссылка на вопрос-ответ:
https://disk.yandex.ru/i/bk47hAp-nAS...


[03.03.2022 0:46:35]
 Это намек на моделирование распространения пожара в составе расчета пожарного риска (PyroSim как пример).
В целом, если под перекрытием есть свободные 0,6м высоты - ничего не мешает, если под перекрытием сплошная перегородка 0,6 - в легкую плюс 10 минут. Множество переменных - вид нагрузки, геометрия, температура самого воздуховода =) На данный момент можно только сказать что влияние будет и всё. Ну а по ощущениям это незначительное влияние, как и здесь https://youtu.be/0UNlGjMxj54
Кстати про зазоры тут ничего, но интересно - http://www.etra.ru/docs/IPG%20kOPS20...



[03.03.2022 13:43:34]
 Интересно, что по этому поводу говорят зарубежные нормы?


[04.03.2022 15:48:51]
 6.9 При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании
инженерных систем, если это не противоречит требованиям нормативных документов по данным
инженерным системам. При этом должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в
пространстве в соответствии с ТД изготовителя. При установке ИП на стене их следует располагать
на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстояния от извещателя до инженерных систем      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.