Расстановка ИП между балками

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.02.2022 12:04:50]
 И снова балки... Имеется помещение 18х27 высота 4.5м, поперек помещения на колонны уложены поперечные балки (двутавры (300х300мм)) с шагом примерно 7 метров; на поперечные балки уложены продольные балки (двутавры 150х150) с шагом 2 метра.
Вопрос нужно ли ставить точечные дымовые извещатели в каждый отсек между продольными балками (150мм) (как я понимаю вариант установки не в каждый отсек п.6.6.38 СП 484 не предусмотрен), или можно ссылаясь на п.6.6.12 СП 484 установить извещатели ниже продольных балок (150мм) по табл.4 (учитывая только поперечные балки "суммарной" высотой 450мм, без учета наличия продольных балок) ?


[21.02.2022 10:00:53]
 Я бы поперечные балки не учитывал, как не препятствующие распространению дыма. Тем более, что такой случай в СП 484 не оговорен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстановка ИП между балками      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.