|
| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с <1> 31 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| | | Delog | 02.11.2024 16:07 | 26 / 1011 | Delog | 25.12.2024 15:20 | |
| * * | Интересное различие требований к оснащению АУПТ склада автошин.
Для сравнения использовалась СП485, СП486, СП364
Имеем в одном здании допустим магазин автотоваров, автосервис, и склад с шинами.
Если склад с шинами принадлежит магазину то
- СП48 |
=> | Ну что пришел ответ. ДНД заморачиваться не стало а скопировало ответ ВНИИПО. Во ВНИИПО запрос распределяли три недели в итоге дней пять было у Геннадия Тим | |
| |
|
| | | Лейкин | 19.12.2024 9:51 | 1 / 181 | Viss | 20.12.2024 18:03 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Если кто знает аналог устройства контроля линий связи и пуска
УКЛСиП(РП), позволяющий подключить к линии СОУЭ оповещатели на 3А, прошу подсказать модель. |
=> | Посмотрите БР-1 [ссылка] | |
| |
|
| | | Maxim1985 | 20.12.2024 9:12 | 1 / 236 | начальник отдела | 20.12.2024 12:23 | |
| * * | Уважаемые коллеги добрый день. Возник такой вопрос в соответствии с ч. 7 ст. 83 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ - -Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу с |
=> | =стоит ли оборудовать ПОМЕЩЕНИЯ данных классов ФПО расположенных в жилых многоквартирных домах.=
Да, конечно. Например, ДОУ, встроенные в МКД, оборудуются | |
| |
|
| | | Алекссей | 19.12.2024 14:39 | 2 / 150 | Асашай | 19.12.2024 15:53 | |
| * * | Здравствуйте.
На втором этаже выход из холла предусмотрен на лестничную клетку.
Холл в данном случае следует рассматривать как помещение и выход на лестницу должен оборудоваться п/п дверью в соответствии с п.4.2.25 СП1? Или здесь холл нельзя рассматрива |
=> | нет, холл не помещение, а путь эвакуации | |
| |
|
| | | Александр2025 | 30.11.2024 16:24 | 6 / 405 | Александр2025 | 05.12.2024 13:58 | |
| * * | Добрый день. Обнаружилась проблема с РОКОТ-5 ПУО 100.
Он не заряжает аккумуляторы а только разряжает их в ноль высаживает, а потом соответственно не включает оповещение. Техподдержка даже не поняла о чем я их спрашиваю и отправила в сервисный центр. В по |
=> | Техподдержка слабая у них очень Позвонил в сервисный центр там узнал что у них установлена "умная" зарядка которая якобы определяет наличие заряж | |
| |
|
| | | Похоже_безработный | 04.12.2024 10:25 | 2 / 946 | 111 | 04.12.2024 12:12 | |
| * * | Смотрите на какую фигню наткнулся с утра пораньше. Это что получается охранники у нас всю пожарку забирают и можно смело за трудовой идти? [ссылка] |
=> | Учитывая, что охранные организации в основном выходят на прямые контракты договариваясь с Заказчиками, будет полная Ж | |
| |
|
| | | Алекссей | 03.12.2024 8:22 | 1 / 207 | newtrad | 03.12.2024 11:03 | |
| * * | Здравствуйте.
Выход из подземного этажа предусматривается по лестничной клетке наружу через тамбур.
Распространяется ли требование п.5.4.16 "д" СП 2.13130.2020 на данный дверной проем тамбура до соседнего оконного проема в наружной стене здани |
=> | Вам скажут, что тамбур является частью лестничной клетки, потому что из л/к выход может быть только наружу или в вестибюль (п.4.4.11 СП 1.13130.2020). А в | |
| |
|
| | | lyubovfomm | 29.11.2024 11:21 | 0 / 453 | | |
| * * | Срочно требуется в крупную клининговую компанию инженер по эксплуатации систем пожарной автоматики с опытом работы. Достойная белая з/п (обсуждается), оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, бесплатный проезд в пригородных электричках.
Требования: оп |
=> | | |
| |
|
| | | nicodimus | 26.11.2024 14:49 | 0 / 212 | | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста, допускается ли трактовать область требования п. 6.3.7 СП 4.13130.2013 в части отделения складских помещений В1-ВЗ с высотным стеллажным хранением преградами REI 150 от других помещений только в зданиях Ф5.1? Смущает вкл |
=> | | |
| |
|
| | | max100 | 10.10.2024 15:36 | 3 / 656 | devexpress | 23.11.2024 1:52 | |
| * * | Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, бесплатную программу для организации локальной системы видеонаблюдения на Windows. Мне нужна запись видео по движению (только при появлении человека в кадре), а также непрерывная запись ускоренного видео (таймлапса) к |
=> | Мы используем бесплатную SmartVision (SmartVision точка dev). Есть распознавание лиц, автономеров, детекция дыма и огня. А главное гораздо более высокая пр | |
| |
|
| | | Все ники заняты | 21.11.2024 19:05 | 3 / 434 | kazakru | 22.11.2024 6:59 | |
| * * | Коллеги, насколько правомерно устанавливать замки СКУД в ПП-дверях? СКУД устанавливается сплошь и рядом. Частенько возникает ситуация, что его нужно установить на ПП-двери, что предполагает сквозное сверление полотна двери для установки якоря замка. По су |
=> | по Москве не скажу
по Питеру:
ООО "ПК АБ-Профи"
ООО "СТРОЙМОНТАЖ" 4703144902/470301001
кого то из них выбрали, я не знаю, был с | |
| |
|
| | | Beginner | 29.02.2024 10:47 | 267 / 6292 | так надо | 21.11.2024 9:45 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Поскольку тема про пожар на складе Вайлдберриз безнадёжно захламлена и скатилась до переходов на личности, создаю новую тему.
Ссылка на старую тему: [ссылка]
Кратко напомню, о чём разговор: Применение пож |
=> | тоись гр. Бакальчук поняла наконец-то что на тушение своего же склада нужно еще и лицензию получить. | |
| |
|
| | | Beginner | 24.09.2024 10:42 | 478 / 11516 | Лист 01 | 19.11.2024 18:42 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Проблема: с 01.03.2025 вступают в силу новые изменения в законодательстве, а именно: "Лицо, ответственное за эксплуатацию здания или сооружения, обязано назначить ответственное за обеспечение пожарной безопасности таких здания |
=> | Ну да, ну да, как же еще денюжку зарабатывать) И письма МЧС не в счет) Сколько уж писем настроичили угрожающих бюджетникам, не передать словами: https:/ | |
| |
|
| | | Andrey80 | 15.11.2024 16:21 | 0 / 152 | | |
| * * | Всем доброго вечера!
Коллеги специалисты, кто сталкивался с оборудование Variodyn D1 для систем СОУЭ, приходилось ли кому загружать аудиофайлы во внутреннюю память модуля Dom 4-8? Мучаюсь загружаю, делаю всё по мануалу производителя, программа пишет, что |
=> | | |
| |
|
| | | Алекссей | 13.11.2024 6:11 | 5 / 330 | Comfire | 14.11.2024 18:01 | |
| * * | Здравствуйте.
В школе есть помещение труда (слесарное дело) категории В3.
Требуется ли предусматривать СПДВ из такого помещения? |
=> | Рaно еще в 123-фз заглядывать. Прежде сходите в школу, пусть учителя объяснят, где классы, а где кабинеты, учебно-производственные помещения и мастерские. | |
| |
|
| | | ибо | 12.10.2024 11:42 | 33 / 1130 | Comfire | 08.11.2024 5:27 | |
| * * | В одноэтажном складе Ф5.2 потолок деревянный (доски). Хотим обработать их "чем-нибудь", чтоб соответствовать таблице № 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасн |
=> | B таком случае, утрачивает смысл первоначальный тезис "В одноэтажном складе Ф5.2 потолок деревянный (доски). Хотим обработать их "чем-нибудь" | |
| |
|
| | | ибо | 07.02.2024 16:24 | 68 / 3361 | ибо | 07.11.2024 21:55 | |
| * * | Далее представлена реальная ситуация, которую можно оценить как "задачка" для тренировки навыков инспекторской деятельности. Да, здесь много буковок, поэтому осилить текст и вникнуть суть может только заинтересованный надзорщик (любящий свое дел |
=> | был на объекте - ничего не изменилось, как всё описано, так всё и сохраняется. Понятно, что мало кому уже интересна эта тема, просто самому интересно, это | |
| |
|
| | | tuz-toss | 24.10.2024 10:03 | 22 / 608 | tuz-toss | 06.11.2024 17:53 | |
| * * | Добрый день, уважаемые эксперты.
С коллегой возник вопрос что делать если нет возможности организовать второй эвакуационный выход из магазина, расположенного на 3 этаже Торгово-развлекательного центра.
Общая площадь магазина 509,5 кв.м, площадь то |
=> | Рустам74 ® Просто схема которую я приложил не совсем соответствует тому что там по факту на этом этаже построено (более актуальной нет). Вот это перегородк | |
| |
|
| | | Helga ab | 06.11.2024 11:14 | 0 / 282 | | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане. При переходе на новую работу, работодатель хочет чтобы выполнялся расчет пожарного риска. Я в своей практике делала его, но вручную и потом этот расчет никуда не пошел. Поэтому вопрос, подскажите, пожалуйста, программу дл |
=> | | |
| |
|
| | | UMor | 29.10.2024 8:36 | 2 / 259 | АРА | 29.10.2024 14:04 | |
| * * | уважаемые коллеги, прошу помощи.
допускается ли размещение выхода из здания под технологической эстакадой с ЛВЖ? будет ли такой выход считаться эвакуационным? будет ли обеспечена безопасная эвакуация? в нормативке запретов не найду, но размещение мне не |
=> | to UMor ®
Вы хоть расшифруйте что такое эта Ваша технологическая эстакада и на какой территории она расположена. | |
| |
|
| | | intel2312 | 21.10.2024 11:47 | 1 / 281 | Ferdipendoz | 28.10.2024 7:46 | |
| * * | Прошу поделиться мнением касательно определения категории надежности насосной станции (обеспечивающая подачу воды в совмещенный хозяйственно-питьевой, противопожарный водопровод) для определения количества резервных насосов.
п.7.3 СП 8: Выбор типа насосо |
=> | П.7.2 относится и к совмещённым системам. Менее 5000 людей - допускается относить к 2 категории надёжности | |
| |
|
| | | Геннка | 25.10.2024 10:57 | 1 / 272 | Delog | 25.10.2024 12:09 | |
| * * | Добрый день!
Существует здание Ф 5.2 к ним пристроено АБК Ф 4.3 и имеет три этажа. В АБК отсутствует ВПВ и АУП. АБК отделен от склада стеной 1-ого типа.
Требуется ли АБК рассматривать как отдельное здание или рассматривается здание целиком с учетом пр |
=> | Формально ваше АБК Ф4.3 в действующей редакции СП10 не перечислено в п.1.3. и 1.4. СП10 и ВПВ вам требуется. Однако в проекте изменений к СП10 в п.1.4. воз | |
| |
|
| | | Алексей | 23.10.2024 9:15 | 3 / 408 | так надо | 25.10.2024 10:12 | |
| * * | Гражданин взял обязательства ремонта газового оборудования на автомобиле других лиц за денежное вознаграждение. При его вмешательстве в газотопливную систему произошла разгерметизация с последующим возгоранием! В результате уничтожен автомобиль. Возбужден |
=> | "При неисправности элементов газовой системы питания подача газа должна быть перекрыта, неисправные элементы сняты с транспортного средства и направле | |
| |
|
| | | Алекссей | 24.10.2024 14:31 | 3 / 270 | начальник отдела | 24.10.2024 15:43 | |
| * * | Здравствуйте.
В п.7 табл. 1 СП486 указано, что специализированные дома (не квартирные), дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детей-инвалидов следует оборудовать АУПТ.
Подпадает ли под это требование здание школы-интерната (специальной коррекцион |
=> | Потому что у большинства учащихся подобных школ группа мобильности М0 или М1. В коррекционных школах тяжелые инвалиды не учатся. | |
| |
|
| | | Все ники заняты | 10.10.2024 22:13 | 28 / 797 | Лёха_З | 24.10.2024 10:32 | |
| * * | Коллеги, в свете требований по уровням доступа, появившимися в ГОСТ Р 59638-2021, диспетчер должен иметь уровень доступа 1, который предполагает только наблюдение и просмотр журнала прибора пожарного управления на пожарном посту. А вот чтобы управлять чем |
=> | "...а ответственным является их начальник - старший диспетчер..."
Ответственным за что? | |
| |
|
| | | Алекссей | 22.10.2024 13:51 | 4 / 335 | newtrad | 23.10.2024 8:32 | |
| * * | Здравствуйте.
В здании клуба Ф2.1 на первом этаже предусмотрены изолированные помещения торговли с отдельным выходом непосредственно наружу.
Требуется ли в таких помещениях предусматривать ВПВ (в самом здании ВПВ предусмотрен)? |
=> | Да, надо. Чтобы не подводить к этим помещениям трубопроводы и не ставить в них краны в свое время предусматривали пожарные краны в смежных помещениях рядо | |
| |
|
| | | FinistZDA | 21.10.2024 15:48 | 1 / 452 | так надо | 22.10.2024 13:28 | |
| * * | Доброго времени и здравия!
Подскажите как быть, должность специалиста по ПБ на объекте вроде как перекрывает новые изменения если прописано в должностной, как ответственность на всем объекте в целом, сэда включаются и здания. а вот п.426 ППР в части каса |
=> | "как обосновать такое назначение ?"
ПО ППР на усмотрение руководителя, может назначать хоть всех..
:)))
только вот МЧС почему-то требует какое | |
| |
|
| | | Luisplus | 11.10.2024 20:49 | 1 / 361 | kazakru | 17.10.2024 9:52 | |
| * * | ЛУИС+ - это:
Крупнейший Торговый Дом, призванный полностью удовлетворить массовые потребности отечественного рынка в оборудовании систем безопасности.
Официальный дистрибьютор всех основных российских и зарубежных брендов.
Лояльные цены на весь спектр |
=> | Сколько платят нынче за рекламу?
А можно бесплатно и без описания?
[ссылка] | |
| |
|
| | | ВотТакойНик2 | 16.10.2024 14:29 | 6 / 548 | начальник отдела | 16.10.2024 19:49 | |
| * * | Уважаемые коллеги. "П. 4.2.1 При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается: предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, тамбуров, если их использование необходимо по условиям технологии...". Что понимать под слово |
=> | В СП 310 есть следующие требования к устройству тамбуров:
11.13 При температуре наружного воздуха ниже минус 20 °C в тамбурах основных входов плавательных | |
| |
|
| | | ВотТакойНик2 | 15.10.2024 9:45 | 2 / 325 | ВотТакойНик2 | 16.10.2024 11:53 | |
| * * | Коллеги, подскажите. В одном из СП было требование по обеспечению возможности в образовательных учреждений установки пожарных лестниц (в тч и ручных) так, чтобы был доступ в каждое помещение. Помню, читал, не могу найти. |
=> | Благодарю. Может и оно. Скорее всего об этом. | |
| |
Список с