Автоматика дымовых крышных люков и зоны дымоудаления

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ЕвгенияК ®

[26.02.2022 14:55:57]
 Добрый день. Есть одно большое помещение (высота 12 м) поделенное условно на 6 зон по 3000 м2 . В каждой зоне по три дымовых крышных люка. Моя задача запроектировать автоматику. И вот с эти «условно» запуталась.



По СП7 п. 7.9 «... При конструктивном разделении помещения противодымными экранами на дымовые зоны включение системы вытяжной противодымной вентиляции допускается предусматривать только в дымовой зоне с очагом пожара, а при условном разделении на дымовые зоны включение систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать одновременно во всех дымовых зонах помещения.»



Получается в моем случае, при сработке извещателя в одной зоне должны открываться все люки сразу. Но мне непонятно у каждой зоны должно быть свое управление или можно, что бы управление было одно на все зоны (в моем случае удобно на один пульт две зоны вешать)?



Если один пульт управляет всеми зонами, зачем помещение тогда делить на зоны, можно ж сразу считать, что площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна быть определена расчетом и составлять не более 1000 м. Да и если зоны все открываются сразу. В чем смысл делить на зоны условно?



В СП 484 ответа не нашла, может я читаю как то не так.



[26.02.2022 19:36:43]
 В чем смысл делить на зоны условно? - смысла нет, в последней версии СП-7 - это скорее еще одна опечатка от Б.Б.
ув. ЕвгенияК ®, Вам лучше зайти на АВОК Противодымная вентиляция, там тема деления на на зоны ДУ периодически муссируется.


[26.02.2022 19:44:49]
 Кмк, это условное разделение связано исключительно с площадью, обслуживаемой одним люком ДУ, типа чтобы не пытались дымоудалять все через один люк, то есть о чем Вы и пишите
Цитата ЕвгенияК 26.02.2022 14:55:57
площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна быть определена расчетом и составлять не более 1000 м
--Конец цитаты------
То есть мы можем открывать все сразу.


[27.02.2022 0:57:55]
 на какой пульт планируете повесить управление зонами? технически как это будет - вы их запараллелите? я к тому, что пульты же тоже бывают разные, и на 2 зоны сразу. это не тот случай?
зачем делить на условные зоны нашёл в интернете: "В процессе распространения дыма под потолком и формирования дымового слоя происходит теплообмен через потолок и стены ограничивающие дымовую зону. В процессе теплообмена происходит снижение температуры дыма, которое способствует нарушению расслоения (стратификации) и дым может опускаться в зону, необходимую для безопасной эвакуации. Поэтому дымовые зоны ограничивают по площади с целью снижения охлаждения дыма и обеспечения устойчивого удаления дыма через дымоприемные отверстия."


[27.02.2022 20:03:09]
 Koui ®. Оборудование по ТЗ Меркор-ПРУФ. У них можно модули каждой зоны между собой связать и на один пульт вывести.
Мне кажется цитата, которую вы написали, подходит для зон конструктивно огражденных. Я ее тоже встречала в другом контексте.


[27.02.2022 23:36:45]
 Меркор-ПРУФ - это просто куски металла, даже привода там те же белимо (да как и, похоже, во всех российских клапанах. хорошие, кстати).

Давайте начнём с определения, данного в СП 484.
"зона противодымной вентиляции: Часть здания или объекта, в которой процесс создания подпора воздуха или удаления продуктов горения осуществляется независимо от других частей здания или объекта."

можем ли мы разделить данное помещение на зоны? думаю что нет, ведь тогда придётся говорить, что зоны дымоудаления зависимы друг от друга, ведь "следует предусматривать одновременно во всех дымовых зонах помещения", а дымовая зона и зона противодымной вентиляции - это не одно и то же.

и всё же мне любопытно к какому оборудованию будут приводы подключаться (праздное любопытство, не более)


[01.03.2022 0:06:51]
 
Цитата Koui ® 43747#5

Давайте начнём с определения, данного в СП 484.
"зона противодымной вентиляции: Часть здания или объекта, в которой процесс создания подпора воздуха или удаления продуктов горения осуществляется независимо от других частей здания или объекта."
--Конец цитаты------
Это не такие зоны, как в СП7, здесь это "зоны защиты".


[01.03.2022 1:35:53]
 smrnv, так автор о них и говорит. "Моя задача запроектировать автоматику". она же проектирует не АР и не ОВиК


[01.03.2022 9:14:31]
 К сожалению, никто из знакомых мне проектировщиков ОВ не знает и не хочет знать о своей обязанности, согласно СП7, приводить в проекте подробный алгоритм работы систем ПДВ.
Более того, не уверен, что на все подобные вопросы могли бы ответить авторы СП7, дискуссии на АВОКе показывают большие проблемы в этой области.
А автоматчикам остается "творчески" сляпать хоть как-то управление всем этим хозяйством (в надежде, что оно никогда не потребуется).

Фактически реальная проблема нормативной непродуманности и неясности вопросов дымоудаления подменяется ерундой типа контроля линий связи с исполнительными устройствами, характеристиками автоматов и количеством лампочек на ППУ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 