О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Спринклеры. Температура срабатывания.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
МОА ®

[10.02.2022 13:36:47]
 Прошу подсказать температуру срабатывания замка спринклера. Спринклеры устанавливаются над зрительным залом театра в неотапливаемом пространстве чердака. Озабоченность вызывает температура нагрева металла крыши летом в солнечную погоду. Регион - московская область.


[10.02.2022 14:41:06]
 Интересно, почему в таком случае не вызывает озабоченности риск замерзания воды в системе спринклерного пожаротушения?


[10.02.2022 17:20:55]
 Температура окружающей среды до 38°С - температура срабатывания 57°С, температура окружающей среды от 39 до 50°С - температура срабатывания 68-79°С, температура окружающей среды от 51 до 70°С - температура срабатывания 93°С


[10.02.2022 17:25:32]
 например есть постановление Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 (оно правда для жилья, но это не принципиально) 4.6.3.1. Холодный чердак:
Разница температуры наружного воздуха и воздуха чердачного помещения должна составлять 2 - 4 град.С
значит у Вас, в любом случае, не более 50°С должно быть на чердаке


[10.02.2022 19:09:44]
 В одной из столиц среднеазиатских республик СССР, под остеклённым фонарём перекрытия автостоянки,в летнее время в жаркие дни были случаи ложного срабатывания спринклеров. В результате спринклеры на 72гр заменили на 93гр. (В девяностые слышал об этом от отставного профессора академии МЧС).


[05.03.2022 11:05:45]
 Сейчас делают такие крыши, особенно в старых МЖД, из тонколистовой стали, в "подкрышных" объёмах которых срабатывает термозащита АДИС на 70°С.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Спринклеры. Температура срабатывания.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.