Электропроводка по СП 6.13130.2021

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.02.2022 16:02:59]
 разъясните пожалуйста, электропроводка по СП 6.13130.2021 - это что? и кабели питания СПЗ и кабели линий связи СПЗ? Или только питания? ничего не могу понять.
п.6.3 Электропроводки СПЗ допускается выполнять не огнестойкими кабелями в безадресных линиях связи с неадресными пожарными извещателями СПС. - под электропроводкой имеется в виду шлейф?


[15.02.2022 16:36:38]
 См. пункты 3.12, 3.13 из СП 6.13130.2021.

3.12 электропроводка: Совокупность одного или более изолированных проводов, кабелей или шин и частей для их прокладки, крепления и, при необходимости, механической защиты [ГОСТ Р МЭК 60050-826—2009, п. 826-15-01].

3.13 электропроводка систем противопожарной защиты (электропроводка СПЗ): Электропроводка, в том числе слаботочной системы, сохраняющая свою работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения своих функций подразделениями пожарной
охраны, системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях.


[15.02.2022 16:44:11]
 и что из этого следует? это кабели питания СПЗ и кабели линий связи СПЗ? Или только питания?


[15.02.2022 17:36:48]
 В СП 6 нет разделения на кабели питания и кабели линий связи, значит и те и другие являются частью электропроводки.


[16.02.2022 9:18:07]
 п.6.3 Электропроводки СПЗ допускается выполнять неогнестойкими кабелями (без инд.«FR») в:
безадресных линиях связи с неадресными пожарными извещателями СПС;
кольцевых линиях связи при подключении в них изоляторов короткого замыкания...
Это что же значит? Специалисты уже закладывает на объектах шлейфы неогнестойкими кабелями и экспертизу проходят?


[16.02.2022 9:27:48]
 > Это что же значит? Специалисты уже закладывает на объектах шлейфы неогнестойкими кабелями и экспертизу проходят?

Что мы вообще знаем о статусе СП 6.13130.2021?
Если его нет в перечне к ФЗ, каким образом он может применяться?
Появится в перечне - тогда можно будет соблюдать.
А пока что статья 82 часть 2 говорит одно, а невключённый в него СП - другое. Значит, СП применять рано, если не хочется иметь больших проблем от его применения.


[20.02.2022 11:19:21]
 Если получится то в продолжение этой темы.
По 6.6 можно ли исходя из положений этого раздела говорить о том? что нельзя одним кабелем прокладывать линию питания 12В и интерфейса RS485?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Электропроводка по СП 6.13130.2021      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.