[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.02.2022 6:28:11]
 Продолжение темы "ищу информацию по световым индикаторам на пожарных извещателях. руководство требует закрыть лампочки" (http://www.0-1.ru/discuss/?id=36372).
Цитата ФПБ: "Уважаемый Perry_1.
Требования СП484 никак не могут относиться к параметрам и возможностям ИП.
В данном случае речь идет о формировании этими ИП извещений на ППКП -дежурный и тревога. В принципе они могут быть еще дополнены извещением неисправность`. А есть ли на самом ИП какой-то индикатор или нет, то к СП484 это отношение не имеет. Это требование национального стандарта ГОСТ Р 53325-2012.Если в ИП что-то не соответствует этому стандарту, то у него и сертификата соответствия не будет".


[22.02.2022 6:36:01]
 Уважаемый ФПБ, читаю СП 484.1311500.2020, п.6.2.12 "Для СПС должны применяться ИП, отображающие как минимум два режима работы: дежурный и тревожный. Отображение режима работы должно осуществляться средствами встроенной или выносной оптической индикации ИП. Для ИП, размещаемых во взрывоопасных средах, требование рекомендуемое".
В нем конкретно говорится о средствах встроенной или выносной индикации ИП. Не ППКП, а ИП.
Получается, что применять извещатели, сертифицированные по ГОСТ 53325-2012 без индикатора, например тепловые извещатели классов А1, А2, А3, для которых требование по наличию индикатора в соответствии с примечанием п. 4.2.5.1 ГОСТ Р 53325-2012 является рекомендуемым (например ИП-103-5/1-А3), с введением в действие СП 484.1311500.2020 нельзя?


[22.02.2022 14:19:24]
 Perry_1 ®, если не нравится, что мигают красным, найди с зелёным цветом (вроде с такими индикаторам в российских поездах, и в заграничных гостиницах), но предупреди, что будут дороже.

// жаль, в нормах нет уточнения по цвету, как заметил мигание зелёного индикатором, не так противно, как красного, главное, что мигал.


[22.02.2022 15:52:56]
 Perry_1, а как именно вы планируете закрыть индикацию?

Dimma, а если смотреть вот с какой точки зрения: в конструктив ИП он изменений не вносит, то есть, индикатор никуда не пропадает и в целях эксплуатации он доступен. вы же не делаете ВУИ для каждого запотолочного извещателя?


[26.02.2022 8:28:07]
 Уважаемые форумчане.
Меня интересует изменение нормативных требований к индикаторам.
В частности, если раньше по требованиям СП 5.13130.2009 и ГОСТ Р 53325-2012 для тепловых извещателей классов А1, А2, А3 можно было применить вариант без индикаторов (см. пост 22.02.2022 6:28:11), то при разработке РД после введения в действие СП 484.1311500.2020 наличие индикатора обязательно (за исключением взрывоопасных помещений).
Хочу узнать, что думает на этот счет уважаемый ФПБ, зная по предыдущим форумам его отношение к наличию индикаторов в номерах отелей.


[26.02.2022 11:38:04]
 Цитата Dimma:"найди с зелёным цветом (вроде с такими индикаторам в российских поездах, и в заграничных гостиницах)".

В забугорных гостиницах все как один моргают гады красным, деваться некуда, приходится накрываться подушкой. Хорошо, когда повесят хоть индикатором к двери, так там есть обычно зеркало при входе, и от него всё это прямо в глаза. Для меня это просто пытка. Вожу с собою пластырь, чтобы на ночь заклеивать, если днем увидят, можно будет нарваться по полной.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 