Удаление газодымовой смеси из защищаемого помещения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.02.2022 8:43:54]
 Имеем установку АГПТ в отдельном помещении. Для удаления газо-дымовой смеси проектировщик предусматривает принудительную общеобменную вентиляцию этого же помещения. Система принудительной вентиляции имеет аварийный режим работы. Вроде бы все правильно. Срабатывает АПС, алгоритм запускает пожаротушение, отключает вентиляцию. Продукты горения и вышедший газ удаляется вентиляцией запускаемой вручную со шкафа управления.
НО, проектировщик установил шкаф управления вентиляцией внутри защищаемого помещения.... Т.е. для того, чтобы запустить вентиляторы надо зайти в помещение заполненное газодымовой смесью, дойти до шкафа и включить вентиляцию. Вопрос - это вообще правильно?! И если нет, то какому пункту СП 7.13130 или 123-ФЗ это противоречит.


[25.02.2022 12:03:57]
 например, СП 485
"9.16.9 Вход в помещение без изолирующих средств защиты органов дыхания разрешается только после удаления продуктов горения, ГОТВ и продуктов его термического распада до безопасной величины (концентрации)"


[25.02.2022 12:19:05]
 Здесь однозначно не в полной мере выполнены требования части 3 статьи 83 123-ФЗ.


[25.02.2022 14:38:26]
 А по-моему - всё правильно.
Нельзя удалять ГОТВ из помещения, пока не убедился, что пожар потушен. А проверить что он потушен, можно только внимательным осмотром помещения изнутри, а не через приоткрытую дверь. Поэтому помещения оборудованные газовым пожаротушением должны комплектоваться самоспасателями, и в таком случае п.9.16.9 не при делах.

В старину часто внутри защищаемого помещения вешали автономный прибор управления пожаротушением, а его пока не сбросишь кнопками на лицевой панели, вентиляция и клапана не разблокируются.


[25.02.2022 15:19:43]
 Рустам74, а где нужно в таком случае предусмотреть (проектом?) хоть что-то для входа в помещение, например, "изолирующих средств защиты органов дыхания"? или это уже будет головной болью владельца?


[25.02.2022 16:15:18]
 "для того, чтобы запустить вентиляторы надо зайти в помещение заполненное газодымовой смесью, дойти до шкафа и включить вентиляцию"
а дистанционного режима нет? только местный со шкафа управления?


[28.02.2022 8:38:27]
 Koui®

Обычно в проекте пишут фразу "Для возможности входа в задымлённое помещение после срабатывания установки и оценки сложившейся ситуации помещение должно быть укомплектовано средствами индивидуальной защиты органов дыхания - двумя самоспасателями изолирующими «СПИ-20», или аналогичными"

Кто-то тут выкладывал фотографию из гостиницы в Китае - в каждом жилом номере пара самоспасателей наготове хранится...


[01.03.2022 5:50:02]
 Нина ®

[25.02.2022 16:15:18] "для того, чтобы запустить вентиляторы надо зайти в помещение заполненное газодымовой смесью, дойти до шкафа и включить вентиляцию"
а дистанционного режима нет? только местный со шкафа управления?

Добрый день!
Да, Нина. Именно так. Шкаф управления находится непосредственно в помещении, где и находится газо-дымовая смесь. Мало того, шкаф с ГДЗК самоспасателями находится там же. Внутри. Только ГДЗК и другие самоспасатели предназначены для эвакуации из задымленного помещения, а не входа в него и выполнения каких-то манипуляций.


[01.03.2022 8:52:25]
 
Цитата Арзамас 01.03.2022 5:50:02
Шкаф управления находится непосредственно в помещении, где и находится газо-дымовая смесь
--Конец цитаты------
это я уже поняла )
вопрос в другом: проектировщик может предусмотреть кнопку дистанционного выключения, находящуюся снаружи двери защищаемого помещения?
Схема шкафа в принципе предусматривает дистанционный или автоматический режим?


[01.03.2022 15:11:46]
 Нина ®
[01.03.2022 8:52:25]

Проектировщик очень "важный" и не пробиваемый считает проект законченным и не подлежащим каким - либо дополнениям. На все просьбы перейти в проекте на стыковочные узлы и переносной дымосос - отвечает отказом


[02.03.2022 7:28:25]
 Арзамас®

Принципиально исключить возможность осмотра помещения перед удалением из него ГОТВ - мне кажется недопустимым. Я бы посоветовал переставить шкаф с ГДЗК самоспасателями ...


[02.03.2022 7:49:12]
 Самоспасатель нужен для обеспечения эвакуации, а не для входа в опасную зону. Для этих целей необходимо использовать изолирующие противогазы или аппараты сжатого воздуха.


[02.03.2022 8:47:14]
 
Цитата Арзамас 01.03.2022 15:11:46
Проектировщик очень "важный" и не пробиваемый считает проект законченным и не подлежащим каким - либо дополнениям
--Конец цитаты------
схему шкафа (тип/марку, что угодно), кусок проекта - можно посмотреть?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Удаление газодымовой смеси из защищаемого помещения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.