| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с <1> 31 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | Асашай | 03.04.2025 15:06 | 7 / 140 | Асашай | 03.04.2025 21:46 | |
| * * | Всем привет. Какие параметры проездов и подъездов для пожарных машин необходимо принимать для многосекционного многоквартирного жилого дома, если высота жилых секций разная? То есть есть секции высотой не более 28 м, есть секции высотой более 28 м |
=> | СП 1.13130.2020
6.1.2. Требуемый тип лестничной клетки секционных зданий допускается определять отдельно для каждой секции.
Вот здесь догадались сдела | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 20.05.2022 14:46 | 8 / 1388 | Aldrich | 03.04.2025 17:28 | |
| * * | коллеги, подскажите, каким образом можно обосновать для эксперта отсутствие необходимости доступа на верхние этажи М4 в студ.общаге с учетом того, что на 1 этаже для них все предусмотрено. на втором и др. этажах абсолютно для них ничего не предусмотрено. |
=> | Здравствуйте, Jamal. Скажите, пожалуйста, как у вас разрешился этот вопрос. У меня образовалась точно такая же ситуация. Несмотря на то, что согласно ТЗ М4 | |
 |  |
 |
| | | Arhi | 03.04.2025 1:04 | 1418 / 593 | JCfUZQsq | 03.04.2025 12:59 | |
| * * | Добрый день.
Типовой советский детский сад.
Путь эвакуации из помещения группы: Коридор-Рекреация-ЛК.
Между коридором и рекреацией установлена противопожарная дверь.
Расстояние между краями наружного остекления менее 0.5м = остекление под 90 град = ре |
=> | 555 | |
 |  |
 |
| | | veche | 19.03.2025 10:49 | 6 / 542 | Etap | 03.04.2025 7:17 | |
| * * | Добрый день. Декларацию ПБ через госуслуги направили в начале марта 2025. Срок подачи прошел в ноябре 2024. Могут привлечь за несвоевременное предоставление? |
=> | Сотрудник организации может подать декларацию ПБ через госуслуги со своей электронной подписью или это может сделать только руководитель?
Скан заявления и | |
 |  |
 |
| | | zain | 02.04.2025 15:51 | 5 / 133 | начальник отдела | 02.04.2025 18:22 | |
| * * | подскажите пожалуйста, в табл. 17 ФЗ-123 и табл. 5 СП 4.13130
указаны расстояния от резервуаров СУГ до Зданий, сооружений и организации в производственной зоне при объеме резервуаров, кубические метры: от 2000-5000 и 6000-1000,
а если резервуары менее 2 |
=> | Тогда вероятно норм нет. Они разрабатывались когда-то, но сейчас пылятся на полках
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Иван2024 | 19.03.2025 19:28 | 51 / 1423 | начальник отдела | 02.04.2025 11:12 | |
| * * | Как большинство, наверно, знают, с 1 сентября вступила в силу новая редакция 384-ФЗ, в котором, помимо всего прочего, в ч.2 ст.6 появилось упоминание о реестре требований ( [ссылка] ). Так вот, собственно, вопрос: как считаете, должен |
=> | =Кто из экспертов в экспертизе должен проводить оценку ПД на соответствие данным документам?=
Я не работаю в экспертизе и внутренней кухни экспертизы не з | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 05.03.2025 11:43 | 24 / 549 | Асашай | 01.04.2025 21:19 | |
| * * | Всем привет. Подскажите, чем регламентируется применение только локального пожаротушения в помещениях?
Например, есть производственное помещение категории В1 площадью 500 кв. м, в помещении на площади 50 кв. м имеется участок с горючей нагрузкой, остальн |
=> | да это все понятно
просто нет однозначной записи в СП 486 про локальное пожаротушение, не ясности так сказать | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 01.04.2025 15:05 | 0 / 81 | | |
| * * | Всем привет. Подскажите, аттестация на НОР возможна в любом регионе России? То есть если человек зарегистрирован в Москве, то он может аттестоваться в другом регионе России? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Delog | 26.03.2025 17:03 | 5 / 502 | фкф | 01.04.2025 14:50 | |
| * * | Коллеги, на одном объекте есть встроенная дизельная котельная 9 м2.
Здание Ф5.1 площадью 850 м2 одноэтажное
В котельной стоят пластиковые емкости с ДТ и котел, расчет по пособию к СП12 дает (Х=0,3; Z=0; Сср=1/3*Снкпр) категорию В1 только за счет наличи |
=> | ===Но в любом случае остается вопрос насколько корректны п. 6.9.28 п.п. а)-д) они относятся к помещениям категории А и Б а никакого примечания в этом пункт | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 31.03.2025 13:06 | 1 / 171 | так надо | 01.04.2025 10:46 | |
| * * | Здравствуйте. Часто можно встретить такое: Направление подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» разработано с учетом профессиональных стандартов «Специалист по пожарной профилактике» и «Специалист в области охраны труда», |
=> | "Направление подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» разработано с учетом профессиональных стандартов «Специалист по | |
 |  |
 |
| | | ВечныйСтудент | 28.03.2025 9:22 | 1 / 174 | Sdn | 31.03.2025 16:31 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
П. 6.1.1 СП 10.13130.2020 требует в числе прочих подготовить схему противопожарного водоснабжения. Подскажите, как должна выглядеть эта схема? Те, что в приложении В, не подойдут - у нас не погружные насосы, да и резервуар |
=> | Это обычная структурная схема, которая по требованию 87 постановлению выполняется. | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 29.03.2025 6:13 | 0 / 163 | | |
| * * | Согласно ст. 30 69-ФЗ "В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим".
Подскажите, какими но |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Br | 29.09.2016 18:12 | 32 / 1955 | voldemar_s | 27.03.2025 0:22 | |
| * * | Всем добрый день!
Кто сталкивался какие конструктивные средства есть, чтобы довести предел огнестойкости покрытия из стального профлиста толщиной 0,75 мм хотя бы до EI45 и чтобы можно было подтвердить документально это. Нужно внизу под листом крепить, |
=> | Я это себя имел в виду =для "тупых"= т.к., действительно, не совсем понимаю. | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 26.03.2025 16:05 | 2 / 469 | Асашай | 26.03.2025 17:55 | |
| * * | Всем привет.
СП 258.1311500.2016 Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности
8.2.2 Для культового здания минимальные расходы воды на внутреннее пожаротушение следует
принимать по таблице 6
по этой таблице 6 все культовые здан |
=> | все верно, спасибо. ВПВ не требуется | |
 |  |
 |
| | | nND | 19.03.2025 15:19 | 2 / 272 | так надо | 24.03.2025 18:11 | |
| * * | Коллеги, как проверить лицо ответственное за лицензирование в лицензионной организации на предмет его возможной работы в иной лицензионной организации в качестве ответственного за данное направление работы, ведь вроде работа сразу в нескольких недопустима |
=> | «из-за отсутствия на копии трудовой книжки записи, что оригинал трудовой книжки хранится в организации по основному месту работы … , все заявления о включе | |
 |  |
 |
| | | Roman1 | 22.03.2025 16:05 | 0 / 141 | | |
| * * | Приветствую всех. Появилась еще одна программа (свободная) для расчета тепловых потоков. Коротко: в ней нет моделирования пламени, только форма пламени задается. Все построения и визуализацию результатов можно сделать в Нанокаде, но есть и другие варианты |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 19.03.2025 8:21 | 6 / 332 | Асашай | 20.03.2025 17:20 | |
| * * | Всем привет! По п. 7.2 "в" СП 7.13130.2013 из коридоров длиной более 15 м общественных здания этажностью более двух этажей требуется предусматривать дымоудаление или естественное проветривание.
Вопрос такой - коридор разделен на участки, и кажд |
=> | хотя да, по п. 4.2.1 получается, что такие решение допустимо | |
 |  |
 |
| | | zain | 20.03.2025 15:03 | 1 / 155 | начальник отдела | 20.03.2025 15:41 | |
| * * | помогите разобраться в ВСП 10.13130.2020
6.1.26 Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ объекта защиты должна иметь не менее двух патрубков, выведенных наружу здания от насосных установок с расходом более 10 л/с (при их наличии) и сухо |
=> | Судя по СП 30 и проекту изм. в СП 10 -1,2 м. | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 17.01.2025 18:55 | 16 / 687 | Не мудрый | 19.03.2025 14:13 | |
| * * | Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста на каком этапе проектирования и строительства здания требуется разработка и регистрация декларации пожарной безопасности. В ст. 6, 64 есть информация только на существующие объекты защиты через полгода.
|
=> | Etap ® Указываете нормы которые действовали на момент проектирования здания, капремонта, реконструкции или на момент изменения функционального назначения з | |
 |  |
 |
| | | Иван2024 | 19.03.2025 11:16 | 3 / 198 | начальник отдела | 19.03.2025 13:46 | |
| * * | Добрый день. На сайе россстандарта висит проект СП «Системы противопожарной защиты. Многоквартирные жилые дома с применением конструкций из древесины и древесных материалов. Требования пожарной безопасности». Как считаете, готова наша страна к реализации |
=> | ГК Бонтел (Bompet/Bontel)-спонсор ДНД МЧС, это уже неоспоримый факт.
В типовых решениях по СТУ от 13.01.2025 г читаем :
Оснащение антресоли и помещения, | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 15.08.2024 15:54 | 16 / 805 | veche | 19.03.2025 10:45 | |
| * * | Есть объект на котором расположено 8 зданий разной ФПО. Нужно делать 8 деклараций, или можно всё внести в одну. |
=> | Добрый день, отправили декларацию ПБ через госуслуги. Сроки направления прошли полгода назад. Может прилететь административка? | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 18.03.2025 14:07 | 5 / 138 | начальник отдела | 18.03.2025 15:12 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 допускается предусматривать эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей,
заглубленных более чем на 0,5 м, наружу по лестницам, ведущим на уровень земли. К указанным
лестницам пре |
=> | =Соответственно всё, что попадает в проекцию пути эвакуации по лестнице, а также на 1 метр в сторону от точки выход на уровень земли, должно соответствоват | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 17.03.2025 12:05 | 9 / 178 | начальник отдела | 17.03.2025 14:17 | |
| * * | Всем привет.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа,
ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа. Данная
площадь определяется с учетом следующих дополнительных требований |
=> | =тогда уж надо уточнять - с числом НАДЗЕМНЫХ этажей два и более=
Не надо ничего уточнять, надо просто разделять понятия число этажей (этажность) и количес | |
 |  |
 |
| | | zain | 11.03.2025 15:12 | 10 / 339 | фкф | 14.03.2025 14:58 | |
| * * | по последним изменениям ворота для автомобильного транспорта не являются эвакуационным выходом:
4.2.3. Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены:
распашные ворота шириной более 3,5 м, раздвижные ворота, а также ворота для железн |
=> | ===Пункт 4.2.3 про фиксацию в открытом состоянии говорит только для подъёмно-опускных ворот===
Причем скорее всего в постоянно открытом положении (как в | |
 |  |
 |
| | | фкф | 14.03.2025 14:25 | 0 / 120 | | |
| * * | Всем привет.
СП 4.13130.2013
8.1.1 Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:
б) с одной продольной стороны - к одноэтажным зданиям и сооружениям вышеуказанных классов, а также к многоэ |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 13.03.2025 18:23 | 4 / 157 | так надо | 14.03.2025 9:25 | |
| * * | Всем привет. Подскажите - что считается тупиковой частью помещения в автостоянке манежного типа? |
=> | тупиковая автостоянка
:)))) | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 11.03.2025 17:52 | 9 / 298 | Рустам74 | 12.03.2025 14:26 | |
| * * | Всем привет. Допускается ли устройство нескольких участков с горючей нагрузкой в помещении категории В4 при условии, что все участки расположены на площади не более 10 кв. м, а расстояние между этими участками не нормируется? |
=> | Асашай® "в одной из экспертиз если в электрощитовой есть электрошкафы с расстоянием между шкафами хоть 1 мм утверждают, что либо разносите шкафы на 12 | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 11.03.2025 17:30 | 4 / 124 | Viss | 11.03.2025 23:51 | |
| * * | Всем привет. Как по нормам требуется отделять помещения электрощитовых, насосных и других технических помещений, которые выходят в помещение автостоянки? |
=> | Раньше по СП 113-2016, если они не входят в комплекс:
5.1.16 Взаимосвязь в пределах этажа помещений стоянок автомобилей с помещениями другого назначения ( | |
 |  |
 |
| | | Поисковичок | 11.03.2025 21:39 | 1 / 104 | Асашай | 11.03.2025 21:59 | |
| * * | Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться какие ограничения по длине пути эвакуации в 2х ситуациях.
1)Внеквартирные хозяйственные кладовые жильцов размещены блоком в подземном этаже жилого дома. Выходя из блока кладовых мы проходим лифтовы |
=> | 4.3.1. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения, в которой
может находиться человек, до ближайшего эвакуационного выхода из п | |
 |  |
 |
| | | vovchikdva | 04.03.2025 17:17 | 6 / 321 | Delog | 11.03.2025 10:47 | |
| * * | Добрый день!
Проектируется здание: склад высотного хранения 54х48 с АБК.
Склад 54х42м, 1 этаж, высотное хранение (h=10м), II, C0.
АБК - 54х6, II, C0, 3 этажа: 1 эт - разгрузка для склада и раздевалки персонала, 2 эт - электрощитовая, кабинеты, 3 эт - |
=> | >> АБК здесь встройка, так как она не занимает всю высоту склада.
3 этажа, еще и с коммуникациями в запотолочке, при этом высота склада 10 м., ско | |
 |  |
Список с