Помогите с выбором извещателей помещение с балконами и выступами

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Koui ®

[22.02.2022 1:03:44]
 https://prnt.sc/XXLGkCu5n5HN

Имеется вот такое помещение 15000*40000. высота помещения в "белой" части 10 метров. высота помещения в "зеленой" части - 15 метров. Выше 9 метров идут металлические фермы.

на уровне 3420 идут с двух сторон балконы (показаны штриховкой).

как защитить помещение?

обратите внимание на выступы вдоль длинных стен (думаю, линейником этот край не просветить).

я не буду пока описывать варианты, пришедшие мне в голову - ни один мне не нравится. скажу только, что под балконы для защиты пространства на уровнях 0-3420 ставлю ДИПы.

интересно мнение экспертов.


[ув. Koui В теме сообщения следует конкретизировать вопрос = Админ]


[22.02.2022 7:32:32]
 Я бы всё-таки под потолок поставил бы линейники.
vvlv ®

[22.02.2022 8:59:47]
 Я бы поставил аспирационный извещатель для потолков (например - https://sa-biysk.ru/catalog/2278/) . И дымовые под балконы


[22.02.2022 10:26:27]
 Koui ® ставьте линейники. Из ваших вводных данных ограничений не вижу.

"Выступы" никак на расстановку линейников не влияют, если у вас расстояние от оси до стен выдерживается.


[22.02.2022 10:35:26]
 И еще настоятельно рекомендую разобраться со строительной терминологией, которую вы применяете в проекте.
А то вы у себя там в разделе "балконов" насочиняете, а потом устанете искать нормы по устройству балконов в производственных помещениях.


[22.02.2022 11:09:00]
 DSeaman, согласен, с "балконами" погорячился. это так, что б понятно было (а в итоге запутал). назвал это балконами, потому что в театрах обычно это называется балконами. может, это антресоли? помещение не производственное.

Рустам74, но на каком расстоянии друг от друга ставить лилейники? я уже выполнял монтаж и пуско-наладку ИПДЛ сквозь фермы (к сожалению, несколько раз), поймать нужный просвет бывает очень сложно, да ещё и обычно среди ферм трубы всякие идут и так далее. потому считаю, что лучше линейник ставить под ферму. тогда мы попадаем на 6.6.18 СП484. "расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более 25% от высоты установки извещателей, а расстояние между оптическими осями и стеной — не более 12,5% высоты установки ИП."
откуда считать высоту, от антресоли? тогда высота будет чуть больше 5 метров. и что, ИПДЛ ставить чуть ли не каждый метр?

vvlv, хотелось бы решение по-дешевле, но вариант.


[22.02.2022 11:22:40]
 DSeaman, кстати, к вопросу о выступах на стенах: не может ли получится ситуация, когда возгорание около окна будет обнаружено только когда дым застелет весь потолок на несколько метров и не дотянется до ИПДЛ? то есть, "поймаем" дым не во время подъёма, а во время спуска? я так понимаю, в этом и есть смысл "не более 12,5% высоты установки ИП - поймать дым на подъёме.


[22.02.2022 11:40:55]
 "Выше 9 метров идут металлические фермы."

Возможность ставить линейники под потолком зависит от конфигурации и густоты этих ферм, а про неё ничего не сказано. Линейники я имел в виду именно под перекрытием.


[22.02.2022 11:54:23]
 Koui ® По размещению ИПДЛ относительно ферм надо смотреть по месту. Если речь идет о металлических фермах, то там сечение раскосов обычно не большое, не должны создать помех. Что касается наличия вентиляции или лотков, это уже только по месту проверять. Но в вашем случае, если стоит задача сэкономить, то надо полюбому искать прострелы под потолком, чтоб ставить на стандартном шаге.

Если хотите опустить ИПДЛ ниже, то придется либо считать 12,5% по высоте от антерсоли (а вашем случае это ~600мм до стены и вы уже не пройдете по расстоянию от луча до стен изза выступающих колонн), либо разбивайте на участки. Двусветную часть закрывайте ИПДЛами, а над антресолью ставьте еще точечные.


[22.02.2022 12:44:01]
 DSeaman, "Двусветную часть закрывайте ИПДЛами, а над антресолью ставьте еще точечные." - пожалуй, лучшее решение. а если я закрою ИПДЛами только двусветную часть, где высота помещения 15 метров - так можно? мне б тогда вообще 3-х ИПДЛов хватило. но тогда не будет такого понятия как "расстояние между оптическими осями и стеной", а будет "расстояние между оптическими осями зоной обнаружения ДИП" - в смысле, можно так вообще?


[22.02.2022 12:49:52]
 Рустам74, там капремонт идёт. и ИОС4 ешё не готов. и ИОС2. и не знаю чего они там навертят. в прошлом году меня попросили в магазине С**Р настроить ИПДЛ (у нас небольшой городок, специалистов очень мало, так что и я вполне сгодился, хехехехе), я туда залез - а там не видно отражателя ну ни при каких обстоятельствах, как ни двигай. и не было видно во время монтажа, монтажники просто поставили его по проекту и всё. я не стану говорить что в итоге я сделал, скажу лишь, что решение было продиктовано заказчиком.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 