Можно ли новой монтаж включить в существующую линию RS485 где есть и ОС и СКУД?

oleg_v 15.09.2022 7:56 6 / 1348 oleg_v 17.09.2022 4:42    
 * *Здравствуйте! Вопрос в эту же тему. Есть объект. Существующая ОПС+СКУД на Болиде. Делалась в 2017 г. поэтому так... Выделили часть помещений, сделали в них капитальный ремонт + перепланировку. То есть восстановить по старому проекту пожарку уже не получит =>Viss ®, да на первый взгляд решение имеет право и на второй тоже. Но вот остаётся один момент - это о выдачи сигналов тревоги и неисправности на пост охран 
    

питание С2000-КПБ, установленное в ШПС от внешнего источника.

tabak 23.08.2022 13:48 13 / 2358 Рамиль Затонский 16.09.2022 14:35    
 * *Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. На объекте нужно подключить 216 звуковых оповещателей по 40мА каждый. Для этих целей в ШПС-24(исп12) установлены 3 КПБ. На каждый КПБ приходится по 72 извещателя. Суммарный ток на один КПБ -2,88А. На к =>На мой взгляд, самый приемлемый вариант ставить на каждый КПБ свой РИП и брать лучше на РИП-24, чтобы потери напряжения на линии не сильно влияли на работу 
    

Реечный потолок и АПС

COBRAnFenix 16.09.2022 13:46 1 / 1140 Karpov 16.09.2022 14:02    
 * *Добрый день! Коллеги, ранее в СП5 имелся пункт 13.3.16. Извещатели, установленные на перекрытии, могут использоваться для защиты пространства, расположенного ниже перфорированного фальшпотолка, если одновременно выполняются условия... В СП484, 486 с =>6.6.7 Точечные ИП следует устанавливать под перекрытием или подвесным потолком без перфораций. Точечные ИП могут устанавливаться на перекрытии за подвесны 
    

Интерпретация отверстий аспирации

KOKOS_KOKOS 15.09.2022 15:07 2 / 1100 KOKOS_KOKOS 16.09.2022 13:59    
 * *Имеется аспирационная система. Для реализации алгоритма А или В мне необходимо контролировать каждую точку помещения двумя безадресными извещателями. В случае с аспирацией это будут два отверстия одного блока обработки (канала) или же разных каналов? Те м =>ну чтобы выполнить требования по другому вариантов и нет...считается ли в таком случае разные каналы разными извещателями или же нужен отдельный блок? 
    

Аналоги РИП-24

Рамиль Затонский 13.09.2022 10:42 2 / 1377 Рамиль Затонский 15.09.2022 16:14    
 * *Добрый день. В проекте к С2000-КПБ подключаются множество звуковых оповещателей, нагрузка по току доходит до 5.5 А. Из РИП-24 самый сильный по току РИП-24 исп.56 выдает номинал 4А. Ставить РИП-12 не вариант, по падению напряжения на линиях можно не пройт =>Из тех, что имеют сертификаты ТР ЕАЭС 043/2017 более 6А не нашел. Остановился на БИРП-24/6,0L, если кому-то будет полезно. 
    

Интеграция двух ОПС Болид

Fedot1988lub 09.08.2022 16:59 38 / 2641 Админ 15.09.2022 10:28    
 * *
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как лучше сделать есть обьект на нем установлена Пожарка на Болиде с пультом с2000М и есть арендатор которому мы делаем Пожарку тоже на болиде со своим пультом С2000М подскажите как сделать Интеграцию этих двух сист
=>Ув oleg_v ®Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно  
    

реле контроля напряжения для СПС

ledstar 09.09.2022 9:46 16 / 1436 ALEX_SE 11.09.2022 21:05    
 * *Добрый день. Прошу помочь с вопросом. В процессе монтажа пожарной сигнализации в здании, расположенном в сельской местности, обнаружились скачки напряжения до значений 250-260В. Приборы постоянно уходят в защиту. В связи с этим возник вопрос: можно ли исп =>Точнее ватт. 
    

ВОЛС в для подключения удаленного пожарного поста

ALEX_SE 07.09.2022 22:21 13 / 1316 Владимир 227 09.09.2022 9:39    
 * *Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, не могу однозначный ответ найти. Производственное здание со строенным АБК и складом. Оборудуется АПС, СОУЭ (2 типа), АПТ (возможно). Проектироваться будет на Рубеже. В здании R3 Рубеж-2 ОП, который всем упр =>>>>>Бывает бронированной или в тросе а броня или трос это экран. Ну и комбинированные кабели есть в экране>>> Броня не предназначе 
    

Подключение параллельно несколько клапанов ПД и ДУ

SeIG 06.09.2022 10:00 15 / 1707 BillyQE 08.09.2022 22:01    
 * *Всем доброго здоровья!
Вопрос: Можно ли подключить параллельно несколько (2 и более) клапана ПД или ДУ и контролировать их открытие и закрытие как один клапан?
Вообще хочу 8 клапанов параллельно подключить....
никак из норматива не могу по
=>Ну если речь всё таки про клапаны, а не приводы люков ДУ, то предлагаю следующую цепочку: - п.7.7.7 СП484 про контроль исполнительных устройств СПДВ, что  
    

ЗКПС: 5 помещений с выходом в общий коридор, холл, вестибюль и т.п

Surveyor Andrey 23.08.2022 11:11 11 / 1772 Eugen-19 08.09.2022 11:52    
 * *Коллеги, здравствуйте! Кто-нибудь разбирался с вопросом п. 6.3.4 СП 484: ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям: - одна ЗКПС должна включать в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта =>Comfire: "Довольно странный текст, еше больше запутал ситуацию. Там уже грамотных вовсе не осталось? "…выходами непосредственно на улицу с одной 
    

многожильная кабельная линия на запуск нескольких направлений ПТ. Это одна линия связи или нет?

Surveyor Andrey 25.08.2022 12:08 16 / 1603 Surveyor Andrey 08.09.2022 5:17    
 * *Здравствуйте, коллеги.
Вопрос на засыпку.
3.5 единичная неисправность линий связи: Единичное нарушение работоспособности одной из линий связи.
3.20 линия связи: Проводная, радиоканальная, оптическая или иная линия, расположенная вне корпусо
=>Ну что ж. Получил ответ от ВНИИПО МЧС. Копирую ответ. Совершенно противоположное мнение. Но это всего лишь мнение специалистов же ) О единичной неиспра 
    

С2000 КПБ Длина линии/Кол-во устройств.

Максим 06.09.2022 11:06 9 / 2988 kazakru 07.09.2022 12:16    
 * *Есть большое, открытое помещение 150 метров длина, 30 ширина, КПБ используется для СОУЭ 2 типа, в составе ШПС. Первый раз делаю такой большой объект.
При использовании линий КПБ, макс ток нагрузки 6а на все выходы, 1а на выход. С запасом, 0.8 на вых
=>[ссылка] 
    

КДЛ и АР2/8 сброс внимания.

Yippee-ki-yay 05.09.2022 17:00 5 / 1033 Yippee-ki-yay 06.09.2022 12:58    
 * *Доброго времени суток. Строится адресная система на базе Болид, в здании офисном есть сауна. Соответственно болидовский тепловой ип с температурой сработки в 55 градусов не подойдет. Есть неадресные тепловые ИП, подключаем их к с2000-АР2. Алгоритм В. Д =>Рустам74 ® Ну по поводу бумажки это конечно да, но с этим ладно. А по поводу "На 120 градусов есть ИП 101-10МТ/Ш-E." То 120 в сауну это мало. 
    

Граница автономности инженерных систем автостоянок по СП154.13130.2013 п.6.1.3

Рафаэль 05.09.2022 16:11 0 / 976    
 * *Что подразумевает под собой: СП154.13130.2013 п.6.1.3 Инженерные системы автостоянок должны быть автономными от инженерных систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности. мы разделяем АПС парковки и АПС жилой части на разные ППК =>  
    

как прокладывать кольцевые АЛС по шахте?

Рафаэль 30.08.2022 10:22 9 / 2008 Рустам74 05.09.2022 10:24    
 * *А как прокладывать кольцевые АЛС по шахте? Можно в одной шахте в 2х разных трубах или необходимо 2 разные шахты?
Ведь в первом случае получается в одном замкнутом канале строительных конструкций, но в разных трубах?
[Ув. Рафаэль. Напоминаем,
=>Я бы внутри этого стояка для СПЗ добавил бы трубу из ПНД и у кольцевой линии одну ветку пустил в этой отдельной трубе, а вторую ветку - в самом стояке вне  
    

Кабель для шлейфов в сушильной камере

Рустам74 01.09.2022 9:09 9 / 1354 Рустам74 05.09.2022 10:10    
 * *Если кто знает, подскажите какие-нибудь кабели FRLS для прокладки шлейфов в сушильной камере, то есть теплостойкие при нормальной эксплуатации хотя бы до 90 градусов. =>"в нормальном режиме имеет температуру + - 70 градусов" Этого мне маловато. Заложил всё-таки SiHF кабель.  
    

Поделитесь письмом, что линия электропитания не линия связи

Koui 31.08.2022 16:33 28 / 1903 Koui 01.09.2022 23:37    
 * *
Думаю, многие знают, что линия электропитания не является линией связи, есть даже видеозапись, где отвечая на вопросы затрагивает эту тему сотрудник МЧС. но видео в проекту не приложить, да и заказчик на него смотрит скептически.
короче, есть ли у ко
=>Дмитрий_птз, премного благодарен, то, что надо!!! 
    

когда применяется огнестойкий короб СПЗ? Что является транзитом?

k1nd 30.08.2022 13:18 3 / 2075 МаксимР 01.09.2022 18:31    
 * *Добрый день!
Необходимо обоснование (СП, Госты, пункты) когда применяется огнестойкий короб?
В частности, есть жилой комплекс, несколько пожарных отсеков.
Подземная часть - это 1-ый пожарный отсек и два других корпуса 2 и 3 соот-но.
Т
=>В СП 113 немного конкретизировали границы сетей.... должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не ниже EI 45. это ста 
    

Стоянки Изменение N 1 к СП 113.13330.2016 от 2020г - Как понять встроенная стоянка, или размещаемая?

CV 29.07.2022 12:37 14 / 1289 Jamal 01.09.2022 16:02    
 * *Вразумите пожалуйста! в СП113 с изм. в п. 6.5.3 сказано:
АПТ следует предусматривать в стоянках закрытого типа:
г) встроенных в здания другого назначения;
ж) размещаемых в зданиях иного назначения .. при их расположении в ...цокольных и н
=>насколько я понимаю особо разницы никакой 
    

Пожарная сигнализация. Разблокировка СКУД. Вопрос конкретно в питании УК-ВК/04

sokolE 24.08.2022 15:11 70 / 3371 Админ 31.08.2022 15:03    
 * *
Всем доброго дня!
Коллеги, я немного запуталась, прошу помочь/подсказать.
В здании на этаже примерно по 40-60 точек доступа, СКУДы которых необходимо разблокировать от сигнала ПС. На данный момент, техническое решение такое - в корпус каждого к
=>Ув. sokolE. Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Правила здесь [ссылка] 
    

Невозможно стало купить оборудование Болид,что происходит?

KOKOS_KOKOS 12.08.2022 14:22 25 / 11857 ФПБ 27.08.2022 9:17    
 * *Невозможно стало купить очень большую часть оборудования,причем даже сроки никто не дает. Никто не знает,что происходит?
[Ув. KOKOS_KOKOS. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь [ссылка]
=>Этого никто не знает, хоть и будут клясться, что всё продумано и проверено. С этим у нас тоже всегда было хорошо, имею ввиду клятвы. 
    

Ещё одна тема о балках и нормах. Куда ставить ИП?

Koui 25.08.2022 14:24 2 / 1061 Koui 25.08.2022 23:28    
 * *В проектируемом здании сложная конструкция потолка, продольное и поперечные балки. есть места, где образуются ячейки. высота до перекрытия 3600, то есть, балка 400 мм более 10% Н. "чистая" ширина ячейки 1800, а высота балки 400. то есть, W > 4D, а значит, =>Админ, большое спасибо за ссылки. 
    

Пороверки пожарных насосов ежемесячно

nND 25.08.2022 12:15 3 / 1744 nND 25.08.2022 20:29    
 * *Уважаемы форумчане п. 52 ППР требует ежемесячных проверок пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных и агрегатов. Что конкретно делать, запускать, проверять состояние электродвигателей, гидравлические испытания и т.д.? По каким документам? =>Там другого не дано. 
    

Как ставим ИП, если стенка не доходит до перекрытия?

Koui 23.08.2022 18:15 6 / 1094 Koui 25.08.2022 13:47    
 * *Ситуация такая: есть здание, высота потолка 3600. в нём помещения, перегородки высотой 2900. итого получается у нас есть зазор 700 мм. казалось бы, можно рассматривать как одно помещение. но при этом, отгороженные помещения по экспликации считаются отбел =>DSeaman, выяснил, оказывается дизайн-проектом в данным помещениях предусмотрен фальш-потолок из ГКЛ (в АР это забыли указать). мне, конечно, стало не легче 
    

каким пунктом СП 484 руководствоваться при установке аспирационных извещателей

MilaV 16.06.2022 14:49 12 / 1899 svale 25.08.2022 12:48    
 * *Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста каким пунктом СП 484 руководствоваться при установки аспирационных извещателей. Ни где не нашла точного определения какое количество аспирационных извещателей необходимо устанавливать (один или два). Например п =>Доброго времен суток, Все выше прочитал и все ссылки просмотрел. Но вопрос так и остался. По крайней мере у двух производителей (Вагнер и Спецавтом 
    

Сириус и Табло «Выход»

Yippee-ki-yay 23.08.2022 10:14 55 / 4034 Eugen-19 24.08.2022 14:30    
 * *Подскажите, проектируется объект, СОУЭ 2 тип, будет вешаться Сириус, КПБ использоваться для сирен.
А вопрос вот в чем, сдюжит ли Сириус самостоятельно взять на себя примерно 30 табло "Выход"?
Сам новичок в этом всём.
=>Ведь же речь же должна идти о электроснабжении СПА, точнее СППЗ с учетом аварийного освещения, а не о каком-то электроснабжении СПС, если мы говорим о здан 
    

Что является зоной оповещения в СОУЭ 4-го типа.

Koui 22.08.2022 12:51 7 / 2172 ifbbpro 24.08.2022 9:24    
 * *Согласно Таблицы 1 СП 3.13130.2009, у СОУЭ 4-го типа требуется разделение здания на зоны пожарного оповещения. обычно делят по этажам, иногда по эвакуационным путям делят каждый этаж. казалось бы, всё хорошо. но теперь читаем СП 484 7.1.5 ЗКПС, по =>*Кстати, топикстартер так легко и непринуждённо разделил на зоны по этажам (без всякой рефлексии - все так делают) Статья 84. Требования пожарной безопа 
    

Извещатели для помещений с мукой

Эльгранд 23.08.2022 4:28 2 / 1031 Ник - Михаил 23.08.2022 10:59    
 * *Добрый день! Завис. Какие извещаители для кладовки с мукой 2мх2м. Постоянно 2-4 мешка. И с мукосейном помещении. Если есть ссылка на обсуждение закиньте пожалуйста. =>Рекомендую точечные тепловые (дифференциальные). Расчет категории и класс зоны сделали? Скорее всего будет категория "Б" (на первых этажах в мн 
    

ДППК должен ли иметь сертификат?

COBRAnFenix 16.08.2022 22:42 4 / 1292 ifbbpro 21.08.2022 19:27    
 * *Добрый день!
Коллеги, подскажите: должен ли датчик положения пожарного крана иметь сертификат соответствия ТР 043?
При условии, что с него планируется получать сигнал на пуск насоса ВПВ.
=>*а не требования к техническому средству при сертификации. 
    

ДПЛС и линия оповещения в одной гофре?

Mixalap 17.08.2022 13:05 69 / 5609 Админ 21.08.2022 14:43    
 * *
Добрый день. Подскажите, действительно нельзя прокладывать линию ДПЛС с линией оповещения (сирена 12В) в одной гофре? =>Мнения высказаны. К согласию не пришли. Пошли ссылки на предыдущие посты и самоцитирование Продолжать спор в стиле ""какие же вы дураки - не понимаете моих 