как прокладывать кольцевые АЛС по шахте?

[СПЗ]  #раздельная_прокладка 

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Рафаэль ®

[30.08.2022 10:22:51]
 А как прокладывать кольцевые АЛС по шахте? Можно в одной шахте в 2х разных трубах или необходимо 2 разные шахты?

Ведь в первом случае получается в одном замкнутом канале строительных конструкций, но в разных трубах?

[Ув. Рафаэль. Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[30.08.2022 22:05:36]
 мое мнение что двух труб достаточно, а то так и любое помещение где идет стояк можно обозвать шахтой и замкнутом каналом строительных конструкций


[02.09.2022 8:59:56]
 Может есть у кого мнение от ВНИИПО или от Рыбакова?


[02.09.2022 9:18:18]
 Определитесь: канал или шахта.

Или Вы считаете, что целый НИИ должен за Вас определять, что конкретно расположено на объекте?


[02.09.2022 10:09:28]
 Что-то такое уже было:
1. Замкнутый канал строительной конструкции - это пространство в строительной конструкции, изолированное от внешних негативных факторов и предназначенное для прокладки в нем инженерных коммуникаций зданий и сооружений.
https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id50...


[02.09.2022 10:14:41]
 "Канал" именно в "строительной конструкции", т.е. например в стене. И такой канал размером, естественно, меньше стены.

Шахта - сооружение, ограниченное стенами.

В абсолютном большинстве случаев никаких сложностей в понимании быть не должно.


[02.09.2022 10:57:29]
 Чем больше я наши нормы читаю, тем больше сомневаюсь, что я вообще на русском языке умею разговаривать.
Попробую тогда на пальцах объяснить.. 20 этажный жилой дом, в нем стояк с 1 до 20 этажа. Шахта, стояк или замкнутая строительная конструкция это уж не знаю. От прочих СС и электрики сделали перегородку.
СП6.13130 п.6.8. Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Что это значит? надо еще одну перегородку (шахту) сделать, или достаточно 2 трубы или 2 лотка рядом?
Больше всего я это перечисление СП6 не понимаю, их все надо выполнить или ближайшее, к чему кабель крепится?


[02.09.2022 11:02:06]
 Рафаэль
Если у вас стояк выполнен в виде слаботочных шкафов - в них нельзя прокладывать совместно, т.к. это "замкнутый канал строительной конструкции".


[02.09.2022 11:22:05]
 В шахте сами бы перегородку явно не сделали - так что это канал и нужна ещё одна перегородка.


[05.09.2022 10:24:19]
 Я бы внутри этого стояка для СПЗ добавил бы трубу из ПНД и у кольцевой линии одну ветку пустил в этой отдельной трубе, а вторую ветку - в самом стояке вне трубы. И считал бы что эти две ветки в разных и трубах и замкнутых каналах строительных конструкций.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: как прокладывать кольцевые АЛС по шахте?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.