Ещё одна тема о балках и нормах. Куда ставить ИП?

[СПЗ]  #балки 

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Koui ®

[25.08.2022 14:24:23]
 В проектируемом здании сложная конструкция потолка, продольное и поперечные балки. есть места, где образуются ячейки. высота до перекрытия 3600, то есть, балка 400 мм более 10% Н. "чистая" ширина ячейки 1800, а высота балки 400. то есть, W > 4D, а значит, ставим ИП на перекрытие. НО! посреди ячейки идет ещё одна балка, шириной 100 мм и высотой от перекрытия 200 мм. то есть, я должен отступить от большой балки 500 мм, а от малой - 400 мм (требование п 6.6.36 СП 484). учитывая, что малые ячейки с (учетом малой балки) получаются (1800-100)/2=850 мм, то есть, у меня не хватает места что б установить ИП на перекрытии. есть два варианта:

1. все равно ставить на перекрытие, так как ячейки между большими балками W > 4D, а между малой и большой балкой W > 4D по малой балке. но нарушаем п 6.6.36 СП 484.

2. ставить на малую балку, так как ячейка, образованная большой и малой балкой соответствует требованию W ≤ 4D, где D - это средняя высота балок (400+200)/2=300 мм, а W - это ширина малой ячейки =850 мм. но я вообще не понимаю под какие нормы это подогнать, такого в нормах нет (наверное). хотя логика подсказывает, что это будет оптимальным вариантом.

3. ставить 2 ИП - на перекрытии между балками по обе стороны от малой.

4. ставить 3 ИП - на малой балке и на перекрытии между балками по обе стороны от малой. 3 и 4 вариант в порядке бреда.

надеюсь, описание понятно.
Koui ®

[25.08.2022 16:21:18]
 и ещё о балках, СП 484, таблица 5 "Максимальное расстояние до ближайшего дымового (теплового) ИП" - от чего? от балки? от другого ИП? если от другого ИП, то какое максимальное расстояние до стены? если до балки, то почему при высоком потолке у ИП увеличивается радиус, а не уменьшается?

[Ув. Koui. У нас в каждой ветке обсуждается ОДИН вопрос. Увеличение расстояние с высотой обсуждалось в отдельной ветке http://0-1.ru/discuss/?id=43453 а расстояние до чего в http://0-1.ru/discuss/?id=42095 =Админ]


[25.08.2022 23:28:33]
 Админ, большое спасибо за ссылки.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Ещё одна тема о балках и нормах. Куда ставить ИП?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.