Как ставим ИП, если стенка не доходит до перекрытия?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Koui ®

[23.08.2022 18:15:13]
 Ситуация такая: есть здание, высота потолка 3600. в нём помещения, перегородки высотой 2900. итого получается у нас есть зазор 700 мм.
казалось бы, можно рассматривать как одно помещение. но при этом, отгороженные помещения по экспликации считаются отбельными кабинетами, потому их нужно выделять в ЗКПС. а значит, нужно ставить ИП.
в итоге: нужно или нет? а если нет, то как выделить ЗКПС, считать всё коридором?
tabak ®

[24.08.2022 8:03:53]
 Если перегородки не капитальные, то послезавтра конфигурация помещений может поменяться. А затем после-послезавтра еще раз. Думаю, в этом случае, это одно помещение.
Xen On ®

[24.08.2022 12:40:33]
 ставим извещатель в месте скопления дыма
Koui ®

[24.08.2022 13:16:23]
 tabak, что будет завтра - неизвестно, а сегодня "мы имеем то, что имеем", вопрос в том - как делить на ЗКПС и никто не привяжется ли, какой-нибудь эксперт какой-нибудь экспертизы.
Xen On, там балки продольные и поперечные, относительно балок место скопления дыма может быть хоть в кабинете, хоть в коридоре. понятно, что скорее всего в кабинете, потому что в коридоре особо нечему гореть. понятно, что берем по таблице и в моем случае ставим ИП не дальше 5,5 метров. сейчас я полагаю, что при расположении ИП можно прибегнуть к правилу "одного помещения", а при делении на ЗКПС - нет.
DSeaman ®

[24.08.2022 13:22:09]
 Koui ®

По хорошему надо задать вопрос архитекторам, почему у них путь эвакуации (коридор) не отделен перегородками до потолка от смежных помещений согласно п.5.2.7 СП2.13130.

Если это у них всетаки офис опен-спейс, тогда там уже должны быть не кабинеты и коридоры, а рабочие места и проходы.
Koui ®

[24.08.2022 13:44:33]
 DSeaman, спасибо, а я задам этот вопрос )
Koui ®

[25.08.2022 13:47:54]
 DSeaman, выяснил, оказывается дизайн-проектом в данным помещениях предусмотрен фальш-потолок из ГКЛ (в АР это забыли указать). мне, конечно, стало не легче - если это удовлетворяет п.5.2.7 СП2, то мне будет достаточно одного ИП на перекрытии и одного на фальшпотолке. а если недостаточно, то придётся перегородку достраивать до перекрытия, тогда ни о о каком объединении помещений речь идти не может. Заказчик очень сильно просит сократить количество ИП.
ситуация осложняется тем, что там ещё и БАЛКИ поперечные и продольные!!!! и если там будет перегородка, то расстояние от балки 400 мм будет меньше, 1600 мм, тогда ИП придётся ставить на балку.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как ставим ИП, если стенка не доходит до перекрытия?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 liveinternet.ru: показано число посетителей за сегодня СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.