Реечный потолок и АПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.09.2022 13:46:34]
 Добрый день!

Коллеги, ранее в СП5 имелся пункт 13.3.16. Извещатели, установленные на перекрытии, могут использоваться для защиты пространства, расположенного ниже перфорированного фальшпотолка, если одновременно выполняются условия...

В СП484, 486 схожих требований не нашел.
Правильно ли я понимаю, что нужно монтировать ИП под рейками?


[16.09.2022 14:02:56]
 6.6.7 Точечные ИП следует устанавливать под перекрытием или подвесным потолком без перфораций.
Точечные ИП могут устанавливаться на перекрытии за подвесным потолком с перфорацией при одновременном выполнении следующих условий:
- площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП составляет не менее 75% от площади зоны контроля ИП;
- минимальный размер каждой перфорации в любом сечении - более 10 мм;
- толщина перфорации - не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.
  Ответ пойдет СЮДА