С2000 КПБ Длина линии/Кол-во устройств.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Максим ®

[06.09.2022 11:06:26]
 Есть большое, открытое помещение 150 метров длина, 30 ширина, КПБ используется для СОУЭ 2 типа, в составе ШПС. Первый раз делаю такой большой объект.

При использовании линий КПБ, макс ток нагрузки 6а на все выходы, 1а на выход. С запасом, 0.8 на выход. Это 35 Оповещателей по 22ма примерно на 1 выход, планирую на 1 КПБ занимать 4 выхода. Тут теперь вопрос длины кабеля, на который можно повесить эти оповещатели, и пускай их не 35 будет (оповещателей), а 20-25 на 1 выход.

Вопрос:

Какую максимальную протяженность линии КПБ можно сделать, используя кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 (18,8 Ом на километр/не более 90 нанофарад на километр.) при подключении 25 устройств на 1 выход и используя 4 выхода.

Различные калькуляторы показывают, что потери напряжения в кабеле на длину кабеля 70 метров составляют 1.922в. То есть, мне нужно на протяжении линии 50м, ставить не более 25 устройств, на 1 выход, для стабильной работ?

Опишите свой опыт подобного расчета.


[06.09.2022 16:20:36]
 Количество выходов КПБ для расчет падения напряжения не имеет значения.
1) Определяете, сколько можете потерять на проводах, считая что источник выдает строго 24В. Для это смотрите паспорт на оповещатель, например
https://omelta.com/store/72-mayak_24...
МАЯК-24-ЗМ1НИ - мин. напряжение 18В, то есть потеря 6В допустима.
2) Далее по любому калькулятору, которому доверяете, например
https://projects.rubezh.ru/calculato...
считаете падение напряжения.
Для вашего случая (25 оповещателей по 22 мА, через 3 метра, сечение 1 кв. мм) на последнем оповещателе он выдает примерно 23В, что более чем достаточно, можно взять и 0,75 кв.мм сечение.


[06.09.2022 16:46:07]
 Спасибо! Вы мне помогли)


[06.09.2022 20:46:39]
 имхо для уверенности, считать надо так, как будто у вас вся нагрузка на конце линии

ув. Нина права, даже с лихвой взяла - с учетом падения до 18 вольт, даже если Вы все 25 оповещателей по 20 мА (0,5 А) поставите в конце 70 метровой линии, то Вам хватит и 0,2 кв мм


[06.09.2022 21:28:41]
 "Староверы" не верят в 6В, если уж зашел вопрос доверия =) Потому что 6В это минус 2 дБ. Максимум 10%. Но и в этом случае при 0,75кв.мм. теряется около 1В.

>> имхо для уверенности, считать надо так, как будто у вас вся нагрузка на конце линии/

Да. Но это больше связано с собственной неуверенностью, что проектные 70м не превратятся с опусками в 140м. Там же мнимый запас на 23В при питании от АКБ и дополнительные Омы в распаечных коробках.


[06.09.2022 23:12:15]
 
Цитата Viss 06.09.2022 21:28:41
Потому что 6В это минус 2 дБ
--Конец цитаты------
у Маяка по ссылке выше в паспорте написано:
уровень звукового давление не менее 105 дБ.
При каком напряжении из диапазона 18-27,6?


[07.09.2022 1:02:24]
 ув. Viss, это связано не с собственной неуверенностью, а с опытом прокладки кабелей, то что вы красиво нарисовали на бумаге, по факту минимум в 1,5 раза вырастет при монтаже

ну и ув. Нина правильный вопрос задала, что тоже идет в копилку "неуверенности"


[07.09.2022 6:07:12]
 Максим, вопрос не только в количестве подключенных оповещателей к КПБ
КПБ подключен к ШПС (видимо Болид) и в зависимости от исполнения ШПС там на выходах БК ток 0,65 и 0,4А, есть для "исполнений" и помощнее выходы.
Поэтому при условии сколько вы желаете подключить на КПБ оповещателей, следите за их суммарным током + потребление КПБ. А то может выходы ШПС это просто не потянут


[07.09.2022 11:19:42]
 ШПС-12 исп.10 (новый)
Максимальный ток по одному выходу "12 В" 0,65А
Номинальное выходное напряжение: при питании от батарей 9,5-13,5 В
0,65А макс / 22ма = получаем 29 Опв. +- (мне нужно 20) = 0.44а
Опв работает 9-13,8В. 
Калькулятор падения напряжения выдал с нараста.щей нагрузкой участку +0.022 
Расчёт падения напряжения на линии
Материал кабеля: Медь
Номер
участка Длина, м Ток, А Сечение провода, мм² Напряжение, В
1 10 0,022 1 11,6101
2 8 0,044 1 11,3042
3 10 0,066 1 10,9369
4 8 0,088 1 10,6611
5 10 0,1 1 10,3465
6 8 0,122 1 10,1221
7 10 0,144 1 9,8834
8 8 0,166 1 9,7319
9 10 0,188 1 9,5992
10 8 0,2 1 9,5444


Считаю, что такой расчет верный, что думаете? 







[07.09.2022 12:16:10]
 https://pojproject-spb.ru/?dl_id=154
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 