Что является зоной оповещения в СОУЭ 4-го типа.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.08.2022 12:51:08]
 Согласно Таблицы 1 СП 3.13130.2009, у СОУЭ 4-го типа требуется разделение здания на зоны пожарного оповещения.

обычно делят по этажам, иногда по эвакуационным путям делят каждый этаж. казалось бы, всё хорошо.

но теперь читаем СП 484
7.1.5 ЗКПС, по сигналу из которой активируется зона защиты (пожаротушения, оповещения и т. п.), должна территориально полностью находиться в данной зоне или совпадать с данной зоной.
Каждая однотипная зона (пожаротушения, оповещения и т. п.) должна быть связана с отдельной ЗКПС или их группами. Отдельно взятая ЗКПС не должна взаимодействовать более чем с одной однотипной зоной (пожаротушения, оповещения и т. п.).
Требование не распространяется на автоматизацию СОУЭ, в которой оповещается только дежурный персонал объекта.

получается, что если горит один этаж, то мы имеем право оповещать только его? Или я неверно предполагаю деление здания на зоны?


[22.08.2022 13:09:09]
 >>>получается, что если горит один этаж, то мы имеем право оповещать только его?
Неправильно понимаете. Зоны - это очередность эвакуации. Чтобы, условно, на лестнице не оказалось СЛИШКОМ много людей, не создалась давка и паника. Эвакуируемся все, но по очереди.


[22.08.2022 20:19:50]
 Karpov, ну это по логике и по здравому смыслу. а проектировать надо по нормам. и нормы нам нам запрещают от сигнала одного ЗКПС запускать 2 зоны оповещения. вот я и спрашиваю - что делать-то?


[22.08.2022 20:29:42]
 Условно говоря, ЗКПС связывается только с одной зоной оповещения. Далее уже система оповещения принимает решение, как дальше себя вести.
Иными словами, ППКП должен выдать ППУ оповещением один сигнал соответственно зоне оповещения, далее алгоритм выполняется ППУ оповещения. Если же хочется последовательность оповещения реализовывать ППКП (выдавать сигналы на включение всех зон одновременно или последовательно, щелкая соответствующими релюшками), то это уже должен быть не просто ППКП, а уже ППКУП с функцией управления оповещением. Как-то так


[23.08.2022 9:27:55]
 >>а проектировать надо по нормам. и нормы нам нам запрещают от сигнала одного ЗКПС запускать 2 зоны оповещения. вот я и спрашиваю - что делать-то?
7.2.2 Активация СОУЭ 3-5 типов по СП 3.13130 должна осуществляться по зонам, согласно алгоритму (сценарию оповещения), определенному при проектировании СОУЭ.


[23.08.2022 9:31:04]
 7.2.1 Активация СОУЭ 1-2 типов по СП 3.13130 должна осуществляться автоматически по сигналу из любой ЗКПС или любой зоны АУПТ, пожар в которой обнаружен средствами АУПТ или СПС.


[24.08.2022 9:17:35]
 Кстати, топикстартер так легко и непринуждённо разделил на зоны по этажам (без всякой рефлексии - все так делают), что ещё больше меня убеждает, что эта вся классификация систем оповещения по типам есть зло и глупость. Ну может ведь легко здание попадать согласно критериям из СП 3.13130 под оснащение 4-ым типом, при этом ровно никаких технических оснований для какого либо зонирования может и не быть при этом, а делать зонированием согласно типу придётся. Вот и сосут из пальца зонирование по этажам и далее в том же духе.


[24.08.2022 9:24:36]
 *Кстати, топикстартер так легко и непринуждённо разделил на зоны по этажам (без всякой рефлексии - все так делают)

Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях

п.2 Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на __каждом этаже__ зданий и сооружений планах эвакуации людей.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Что является зоной оповещения в СОУЭ 4-го типа.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.