питание С2000-КПБ, установленное в ШПС от внешнего источника.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.08.2022 13:48:45]
 Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
На объекте нужно подключить 216 звуковых оповещателей по 40мА каждый.
Для этих целей в ШПС-24(исп12) установлены 3 КПБ.
На каждый КПБ приходится по 72 извещателя. Суммарный ток на один КПБ -2,88А. На каждый выход(канал) КПБ - 0,48А.
По паспорту КПБ потянет 2.5А на канал и 6А на блок. Вроде все проходит.
Мощности МИП из ШПС для питания всего этого богатства, естественно, не хватает.
Внимание, вопрос - можно ли размещенные в ШПС блоки КПБ запитать от РИП, установленного вне ШПС? (допустим, для каждого КПБ будет свой РИП)
Что-то в этой схеме меня смущает. Но что, уловить не могу.
Для каждого КПБ нужно будет вести 2 линии питания от РИП?
Буду признателен за мнения/комментарии


[23.08.2022 15:44:16]
 Не было в последние годы таких объектов у меня. Издалека глядя, кажется что решение заключается в использовании основного и резервного входов питания на каждом КПБ.


[23.08.2022 15:56:25]
 У меня есть сомнения, что концентрация оборудования в 1м месте - это лучшее решение. У вас 18 кабелей с одного места пойдут? Плюс длина линий в киллометры?
РИП, ШПС - двойной интерфейс
Дублировать линии питания вроде ещё пока не просят. Дублирование необходимо для приборов автоматического и ручного формирования сигнала.


[23.08.2022 16:06:35]
 Оповещатели нельзя поменять?


[24.08.2022 7:57:39]
 > У меня есть сомнения, что концентрация оборудования в 1м месте - это лучшее решение.
Так вот вышло.

> Оповещатели нельзя поменять?
На менее мощные? Не нашел подходящих с IP54+ (каюсь, написал, что они звуковые, но они на самом деле светозвуковые)


[24.08.2022 8:51:56]
 Если не углубляться в выбор оповещателей и представить что они выбраны по ТЗ Заказчика (Маяк-24-КПМ(1-НИ) по всей видимости), то выбор небольшой.

Решение по установке РИП-24 ИСП.51, СКАТ-2400М DIN в корпус ШПС и т.п. не удовлетворяет п.5.7 ну нет там "наличия соответствующей информации в ТД". Хотя по аналогии это не мешает Болиду советовать вставку С2000-АСПТ в этот же корпус.
Решение по выносу РИП с одной стороны корректно т.к. по сути в СП 484 нет требований к организации электропитания и стандарт отсылает нас к с СП 6.13130 по этим вопросам. Но с другой стороны опять же такая возможность не подтверждена п.5.7 и "их электропитание, если применимо" тоже вносит некоторые сомнения.

Поэтому на мой взгляд, если не рассматривать корректировку токопотребления оповещателей или установку пяти ШПС или ожидания пока Болид внесет правки в ТД на ШПС - Вам нужно применить отдельный ППУ СОУЭ: ППКОПУ «Рубеж-МК», или что-то типа PS-8E-LP https://omegasound.ru/product/sistem...


[24.08.2022 9:01:45]
 Можно подключать КПБ в ШПС от отдельного РИП (1 шт.)
Обращались в Болид, у них даже письмо есть от ВНИИПО на эту тему


[13.09.2022 15:20:27]
 Ув. Мариец ®, а у Вас есть это письмо?


[15.09.2022 9:24:03]
 72 повещателя на кпб?? кажеться многовато, там и длина линий будет большой наверняка и просадки по напряжению. Блок не дорогой же, может предусмотреть больше кпб в разных местах? В аварийном режиме от акб, на такое количество кпб - опв, думается они просто орать не будут. Вы делали расчет нагрузки и просадки напряжения на линии?


[15.09.2022 19:13:23]
 https://cloud.mail.ru/public/QLcS/xi...


[15.09.2022 19:18:04]
 не оно :)


[16.09.2022 10:05:48]
 Была ситуация с нехваткой АКБ, в чате техподдержки предложили так:

"Вариант 2
Не покупать ШПС, а сделать его самому. Купить наш блок БК-12/24, РИП( исходя из потребления) и какой-нибудь сторонний корпус" (С)



п.с: У них вообще странные вещи с электропитанием, в сириусе том же, зачем-то аж 4 выхода с контролем, а по расчету больше 15 табличек на них и не повесить, при полной занятости встроенных КДЛ-ов. Т.к АКБ 17 Ач всего.


[16.09.2022 13:25:22]
 У меня проблема не с нехваткой емкости АКБ (1 категория), а с током выходов БК-24.


[16.09.2022 14:35:07]
 На мой взгляд, самый приемлемый вариант ставить на каждый КПБ свой РИП и брать лучше на РИП-24, чтобы потери напряжения на линии не сильно влияли на работу оповещателей. Запитывать прибор от 2-х РИПов параллельно Болид категорически не рекомендует, думаю все в курсе про это.
И по возможности разумеется лучше распределить КПБ по территории в небольших навесных шкафчиках, например.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: питание С2000-КПБ, установленное в ШПС от внешнего источника.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.