Кабель для шлейфов в сушильной камере

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.09.2022 9:09:02]
 Если кто знает, подскажите какие-нибудь кабели FRLS для прокладки шлейфов в сушильной камере, то есть теплостойкие при нормальной эксплуатации хотя бы до 90 градусов.


[01.09.2022 9:18:49]
 https://energo-cg.com/cat/kabeli-ski...


[01.09.2022 9:24:04]
 Огнестойкий кабель для безадресных шлейфов не нужен.

А жаростойкий кабель (а не провод) российского производства скорее всего не купите.


[01.09.2022 9:28:45]
 Выглядит всё красиво, но без ввода номера своего телефона принципиально не выдаёт ни описаний ни прайсов.
А отдавать телефон который так настойчиво требуют - совсем не хочется.


[01.09.2022 9:31:29]
 ifbbpro® "Огнестойкий кабель для безадресных шлейфов не нужен."
Точно! Чего-то у меня в голове замкнуло, что без FR нужно дублировать шлейфы по два в помещении. А не нужно ведь.


[01.09.2022 9:33:01]
 ifbbpro®

А не огнестойкий какой посоветуете? :)


[01.09.2022 9:41:50]
 Раньше SiHF заказывали.


[02.09.2022 14:02:57]
 Вообще кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 https://xcabel.ru/products/vvgng-a-l... в нормальном режиме имеет температуру + - 70 градусов, при аварийном уже 90. Если вам такие характеристики устраивают, можете заказать его или посмотреть на сайте другой вариант. Их там великое множество!


[02.09.2022 14:32:25]
 Если будет ровно 90°С ВВГ лет пять прослужит. Но скорее всего под потолком будет локально и выше - в каком-нибудь отдельном месте развалится через год.


[05.09.2022 10:10:24]
 "в нормальном режиме имеет температуру + - 70 градусов"
Этого мне маловато. Заложил всё-таки SiHF кабель.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Кабель для шлейфов в сушильной камере      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.