 Доброго времени суток.
Строится адресная система на базе Болид, в здании офисном есть сауна.
Соответственно болидовский тепловой ип с температурой сработки в 55 градусов не подойдет. Есть неадресные тепловые ИП, подключаем их к с2000-АР2. Алгоритм В.
Думаю от алгоритме С именно в этом помещении, чтобы сделать сработку по двум ИП, дабы избежать ложных срабатываний.
Вопрос заключается в следующем, будет ли автоматически сбрасываться внимание, или необходимо вручную?
Сириус, в нем кдл-с и еще 2шт КДЛ-2И.
А АР2 будет сидеть на КДЛ-2И.

Допустим сработка, показало внимание, далее второй не произошло в определенный период времени, первый так и останется во внимании?


[06.09.2022 9:14:30]
 По п.6.2.12 извещатели должны быть с индикацией. Для работы индикации требуется питание извещателя, то есть нужен не "советский тепловик без светодиодика". А все Болидовские адресные расширители не обеспечивают питания по шлейфу.
Схема адресный расширитель Болида + неадресный пожарный извещатель не очень рабочая. Ну если только найдёте четырёхпроводные извещатели.


[06.09.2022 9:49:12]
 Рустам74 ®, ну будем считать что у нас взрывоопасная среда.
А во-вторых и что делать дальше, пары печи будут давать ложники для дымника, рабочие температуры саун не ниже 100 градусов по цельсию и больше. Так что ставить меньше 140 не имеет смысла, а таких, кроме как "советских тепловиков без светодиодика" нет.


[06.09.2022 10:07:59]
 Рустам74 ®, только сейчас дошло до меня. А чем АР2 не выносная индикация, которая показывает необходимый минимум, дежурный режим и тревожный.


[06.09.2022 11:06:28]
 Yippee-ki-yay®

"Отображение режима работы должно осуществляться средствами встроенной или выносной оптической индикации ИП."
Формально нужно бумажку, что индикаторы на АР-ке - не индикация режима работы АР-ки, а индикация режима работы извещателя, а нет такой бумажки.
На 120 градусов есть ИП 101-10МТ/Ш-E.


[06.09.2022 12:58:03]
 Рустам74 ® Ну по поводу бумажки это конечно да, но с этим ладно.
А по поводу
"На 120 градусов есть ИП 101-10МТ/Ш-E."
То 120 в сауну это мало. Даже если эта детская сауна где обычно не "крутят" больше 100 градусов, то в какой-то момент такое случиться и 120 набрать не проблема. А вот 150 уже редко набирают, там уж постараться надо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: КДЛ и АР2/8 сброс внимания.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.