| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 1 31 61 <91> 121 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| | | AltAir0113 | 25.12.2020 3:18 | 11 / 1491 | Route | 05.02.2024 13:39 | |
| * * | Добрый день! Коллеги, прошу помощи! В пункте 4.1 СП 8.13130.2009 был четкий перечень объектов, наружное противопожарное водоснабжение которых допустимо предусматривать от противопожарных резервуаров. В СП 8.13130.2020 данный перечень отсутствует. Пункт 10 |
=> | Gun, благодарю | |
| |
|
| | | Не мудрый | 02.02.2024 13:39 | 4 / 267 | Рустам74 | 05.02.2024 9:12 | |
| * * | Добрый день. Работы на стадии выбора земельного участка. Требуется ли аккредитация у организации, которая нам сделает Заключение в части оценки соответствия установленным требованиям пожарной безопасности принятых решений по градостроительному плану земе |
=> | Не мудрый® Не знаю. :) | |
| |
|
| | | Асашай | 02.02.2024 19:38 | 3 / 281 | начальник отдела | 03.02.2024 13:17 | |
| * * | Всем привет
Согласно п. 3.1.14 СП 113.13330.2023 наземная стоянка автомобилей открытого типа: Стоянка автомобилей, в которой не менее 50% площади внешней поверхности наружных ограждений на каждом ярусе (этаже)
составляют проемы, остальное - парапеты. |
=> | =Каждое из ограждений должно быть на 50% открыто.=
Тогда наземные стоянки открытого типа могут быть только отдельно стоящими и в один пожарный отсек. | |
| |
|
| | | Barmalej | 01.02.2024 21:16 | 1 / 246 | asol611 | 02.02.2024 8:01 | |
| * * | Коллеги, подскажите, допустимо ли использовать данный кабельный ввод [ссылка] ? Интересуют именно сертификаты. |
=> | Наверное использовать где-нибудь можно.
Напишите хоть, где и для чего вы его собираетесь использовать. | |
| |
|
| | | BreakingBad | 31.01.2024 18:48 | 6 / 285 | Асашай | 01.02.2024 14:57 | |
| * * | Доброго времени суток всем.
Всплыл вопрос..
Есть п.8.2.1 СП4 в котором прописано "за исключением линейных объектов". Получается что для линейных объектов проезды не нормируются? к эстакаде не надо предусматривать подъезд/проезд?
В новой ред |
=> | 6.1.21 Подъезды для пожарных машин допускается не предусматривать к зданиям и
сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процес | |
| |
|
| | | Barmalej | 01.02.2024 9:30 | 2 / 295 | Barmalej | 01.02.2024 10:12 | |
| * * | Коллеги, добрый день.
Сломал голову над вариантами монтажа кабеля во взрывоопасной зоне. Знаю, в таблице 10.5 СП423 всё прописано, но когда дело доходит до конкретного кабеля и конкретной кабеленесущей системы, всё становится печально.
Подскажите вариан |
=> | asol611
Спасибо. Беда в том, что вариантов ОКЛ для прокладки по профлисту не так много. Фактически я находил такой только у Промрукава, в металлорукаве. П | |
| |
|
| | | Асашай | 31.01.2024 8:30 | 37 / 562 | Gun | 01.02.2024 7:38 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 97 ФЗ-123 подразделения пожарной охраны и здания пожарных депо размещаются на производственных объектах с суммарным объемом зданий категории В по пожарной и взрывопожарной опасности более 2 миллионов кубических метров |
=> | ссылка на ответ [ссылка] | |
| |
|
| | | BreakingBad | 23.01.2024 17:03 | 14 / 576 | BreakingBad | 31.01.2024 15:08 | |
| * * | Доброго дня всем.
Допустим есть помещение площадью 280 м2 (по площади пола, в границах ограждающих конструкций EI45). Категория помещения - В1.
В данном помещении также предусмотрены технологические площадки и этажерки примерной площадью +/-50 м2.
Воп |
=> | полки стеллажа - никак не приобщить к площади помещения.
они скорее относятся к оборудованию/пожарной нагрузке.
| |
| |
|
| | | Вечный_студент | 29.01.2024 17:01 | 10 / 413 | Рустам74 | 30.01.2024 11:55 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, какой пункт ПУЭ требует от нас использовать кабельные обжимные наконечники? |
=> | Sterh30® "Также 2 провода (причем разных сечений) можно завести и обжать в наконечники типа НВИ (вилочный) и НКИ (кольцевой)"
Не нашёл такой и | |
| |
|
| | | Barmalej | 29.01.2024 9:23 | 1 / 249 | asol611 | 30.01.2024 9:31 | |
| * * | Всем здравствуйте.
В руководстве пользователя на извещатель Спектрон-401-Exd-А указано, что "Максимальная температура нагрева поверхности и электронных элементов оборудования в установленных условиях эксплуатации не превышает значений, допустимых дл |
=> | >>>Но при этом в том же руководстве указано, что температура кратковременно может повышаться до 135С>>>
Здесь имеется ввиду температура | |
| |
|
| | | Barmalej | 29.01.2024 9:25 | 1 / 257 | Gun | 29.01.2024 10:25 | |
| * * | Ещё раз здравствуйте.
Подскажите, можно ли считать помещение для печати, расположенное в офисном здании, производственным? |
=> | Посмотрите санпин 2.2.2.1332-03 | |
| |
|
| | | Barmalej | 21.01.2024 17:56 | 11 / 469 | j_flack | 27.01.2024 15:14 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Столкнулся с проблемой при подборе кабеля для подключения извещателя Спектрон-401-Exd-A. Данный извещатель имеет 2 гермоввода, следовательно, потребуется 4-жильный кабель, при этом он должен иметь заполнение в соответствии |
=> | Юлия_911 ®
ifbbpro ® в своем стиле )))
Перегнул только с метрологией на первом курсе. Достаточно правила округления до ближайшего целого числа из мате | |
| |
|
| | | Jamal | 17.01.2024 16:07 | 4 / 354 | Jamal | 23.01.2024 10:37 | |
| * * | Коллеги, подскажите пжл, кто уже сталкивался:
есть здание Ф5. по СТУ там расход 66 л/с. Предусматривается ДПД 1-го типа с мотопомпой(ами) для тушения до приезда. на такой расход нигде не нашли мотопомпы. Как быть? указывать две мотопомпы? 66 л/с ведь уже |
=> | Gun ® согласен. благодарю | |
| |
|
| | | Barmalej | 21.01.2024 21:53 | 1 / 274 | koks | 22.01.2024 8:55 | |
| * * | Коллеги, подскажите, как должен выглядеть ОКЛ при применении бронированного кабеля? Подозреваю, что подобный кабель монтируется открыто |
=> | К примеру что то подобное есть у Гефеста | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 17.01.2024 11:59 | 1 / 306 | BTS | 20.01.2024 18:54 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, есть ли норматив, запрещающий совместный монтаж труб ВПВ и труб хоз-питьевого водоснабжения на одном узле крепления? Если такого запрета нет, прошу подсказать, какими нормативами регламентируется расстояние меж |
=> | Такого запрета нет.Расстояние между трубами при параллельной прокладке можно найти в справочнике монтажника санитарно-технических систем. | |
| |
|
| | | BreakingBad | 11.01.2024 20:55 | 5 / 560 | южный | 12.01.2024 13:13 | |
| * * | доброго дня всем.
вопрос назрел.
Допустим есть промышленное здание, в котором суммарная площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет 45% от общей площади этажей здания. Согласно п.4.5 СП486 требуется предусматривать оборудование всего зда |
=> | Асашай ®
[12.01.2024 10:24:59] да, можно и расчетом риска уйти
не можно, а нужно.
Расчет риска кучу проблем решает и всегда пригодится. | |
| |
|
| | | Mono23 | 27.12.2023 12:49 | 12 / 698 | Comfire | 11.01.2024 11:05 | |
| * * | добрый день! на форуме я новичок.
сейчас смотрю нормы, уже голова закипает, нужна помощь опытных.
в многоквартирном доме (достаточно старый, 1950х годов постройки) на 1м этаже расположено нежилое помещение. у помещения есть два входа: в него обустроен |
=> | Время вступления в силу ЖК РФ никакой роли не играет. Ранее были ЖК РСФСР, Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики", действовали местн | |
| |
|
| | | Dimma | 12.02.2010 16:16 | 69 / 3774 | MK | 10.01.2024 16:37 | |
| * * | Какими нормами регламентируются разработка планов эвакуация. (Нормы пожарной безопасности регламентируются сводами правил) |
=> | Молодец завхоз! | |
| |
|
| | | Gena | 20.12.2023 9:27 | 65 / 2003 | Comfire | 09.01.2024 15:22 | |
| * * | Добрый день,коллеги!
Понятно, что осуществлять ТО СОУЭ с истекло сроком эксплуатации ТС нельзя.Система работает, звук ниже нормы (65-70дб) система по заключению ПЛ не работоспособность.Договор на ТО заключать нельзя,система смонтирована в 2008. Учреждени |
=> | южный, про это adgernaut спрашивал. С ним разбирайте написанное, он лучше объяснить сможет, он ведь это придумал в 2020 году. | |
| |
|
| | | cimurg911 | 12.10.2023 16:46 | 1 / 578 | BreakingBad | 09.01.2024 11:25 | |
| * * | Добрый день.
Требуется расчетчик пожарного риска на фриланс для долгосрочного сотрудничества. Объекты - жилье, общественные, производственные - на выбор. Контакты для связи - cimurg@bk.ru
Можно с минимальным опытом - готов по необходимости консультиро |
=> | РР в Фениксе - рассматриваете? | |
| |
|
| | | darxite | 29.12.2023 12:30 | 2 / 1115 | darxite | 01.01.2024 15:21 | |
| * * | Всем добрый день и с наступающим НГ. Прошу помочь консультацией.
Объект ОПО 3 класса. Есть РД по системам СПС и СОУЭ, разработана на основании ПД раздела 9 МОБ. Был большой проект 10 лет назад по строительству и реконструкции. Сейчас на объекте требуется |
=> | Новый проект - это новая система, по новой нормативке и регистрации в ГГЭ. Бюджет не позволит. | |
| |
|
| | | ЧтоГдеКогда? | 20.12.2023 17:04 | 2 / 476 | Gun | 28.12.2023 7:01 | |
| * * | Добрый день! Коллеги.
Согласно п.4.1. ГОСТ Р 53254-2009 на Пож.лестницы при высоте более 6м. необходимо делать лестницы П1-2 (с ограждением).
А теперь вопрос: Смонтирована лестницы длиной 6,6м. без ограждения.
Заказчик уверяет что ее высота более |
=> | Стационарные лестницы на перепадах крыш/кровель высотой до 6 м. может проектироваться, без какого-либо ограждения. Если вертикальная пожарная лестница уста | |
| |
|
| | | познающий 01 | 20.12.2023 17:56 | 3 / 1126 | Gun | 28.12.2023 6:51 | |
| * * | Здравствуйте форумчане!
После редакции СП 4, требования п. 8.1.6 немного изменилось и теперь расстояние от внутреннего края подъезда измеряется не только до наружных стен, но и до других ограждающих конструкций зданий. По всей длине здания имеется навес |
=> | 1. Ограждающей конструкцией здания навес не является.
2. Если здание более 2-х этажей потребуется документ предварительного планирования. | |
| |
|
| | | Устим Акимыч | 26.12.2023 8:23 | 14 / 847 | ТомВит | 27.12.2023 7:29 | |
| * * | Доброго всем времени суток! Господа, такой вопрос, когда МЧС вводило аттестацию проектировщиков, было разьяснительное письмо о том что пож.сигнализация не входит в раздел сети связи (5 раздел ПД). Может есть у кого это письмо, поделитесь! |
=> | Уважаемый СпециальнаяВО ®, я полностью разделяю Вашу позицию по этому вопросу и Ваше негодование по поводу повсеместной некомпетентности "нормотворцев | |
| |
|
| | | nND | 22.12.2023 23:22 | 23 / 747 | Comfire | 25.12.2023 16:27 | |
| * * | Не могу найти где сейчас прописано требование по размещению светового указателя гидранта на здании или знака |
=> | ===А надпись "вход" с подсветкой Вас в данном случае абсолютно не смущает? ===
Не смущает. Смущает вот это:
"Соответственно искать требо | |
| |
|
| | | Не мудрый | 11.12.2023 12:37 | 10 / 708 | южный | 25.12.2023 9:34 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые специалисты! Предложили сделать проект ФЭС небольшого помещения, примера проекта в интернете не нашел. Есть у кого-нибудь образец(пример) проекта? Поделитесь пожалуйста. Буду очень благодарен. |
=> | geizer.we@yandex.ru
написано отправлено
проверьте адрес
отправил еще пару раз с фото
| |
| |
|
| | | Barmalej | 19.12.2023 23:25 | 18 / 843 | СпециальнаяВО | 22.12.2023 16:30 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста:
1. Допустимо ли прокладывать кабельные линии СПС в кабельной канализации (допустим, RS-485 между зданиями)
2. Если да, допустимо ли использовать существующую слаботочную кабельную канализацию для этого? |
=> | Ну, и хочу еще раз обратить ваше внимание на п.5.12:
********************
*****************
5.12...
При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 22.12.2023 8:46 | 6 / 374 | Giraf | 22.12.2023 15:06 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Кто-нибудь сталкивался с газопорошковым пожаротушением? Какое оборудование применяется для такого типа пожаротушения? |
=> | Поэтому то мы и применяли оборудование по первой ссылке )) | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 22.12.2023 10:33 | 5 / 291 | Рустам74 | 22.12.2023 14:32 | |
| * * | Коллеги, ещё раз добрый день.
Подскажите, кто-нибудь применял данные модули? Допустимо ли вообще их применять? Как ранее справедливо замечали, в СП 485 о таком способе тушения не сказано. |
=> | ifbbpro®
Уели. Ладно, в моём посте слова "делайте всё по СП485" надо заменить на "делайте всё в соответствии с действующей НТД, включая СП4 | |
| |
|
| | | Jamal | 19.12.2023 16:25 | 16 / 693 | VSp | 22.12.2023 12:02 | |
| * * | коллеги, может быть конечно идиотский вопрос, но все же ...
Скажите, а мы теоретически вообще можем повысить предел огнестойкости кровельных сэндвич-панелей допустим до REI 150 за счет каких-нибудь огнезащитных плит? и надо ли в таком случае проводить до |
=> | Заключение ВНИИПО по кровлям "Технониколь"
[ссылка]
| |
| |
Список с