О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Как уйти от требования по оборудованию всего здания системой автоматического пожаротушения 40%

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.01.2024 20:55:06]
 доброго дня всем.
вопрос назрел.
Допустим есть промышленное здание, в котором суммарная площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет 45% от общей площади этажей здания. Согласно п.4.5 СП486 требуется предусматривать оборудование всего здания АУП.
Вопрос: как "уходить" от АУП для этого здания, через расчет пожарного риска? делать расчет пожарного риска только на 45% помещений или для всего здания в целом (100%)?


[11.01.2024 22:06:04]
 разделить здание на пожарные отсеки


[12.01.2024 10:12:06]
 Асашай - благодарю за мнение!

а если сделать расчет риска на все здание в целом (для обоснования отсутствия аупт) ?


[12.01.2024 10:24:59]
 да, можно и расчетом риска уйти

также:
4.8 В случае превышения приведенного в таблицах 1 и 3 значения нормативного показателя
площади здания (помещения) в пределах 5% допускается защита здания (помещения) СПС без
использования АУП.


[12.01.2024 12:28:10]
 уважаемый Асашай, но п.4.5 СП486 и п.4.8 СП486 - напрямую не связаны.

п.4.8 - определяет необходимость АУПТ в помещениях, на "первичной стадии".
п.4.5 - определяет необходимость АУПТ, исходя из "результатов" п.4.8 (это уже "вторичная стадия").


[12.01.2024 13:13:49]
 Асашай ®
[12.01.2024 10:24:59] да, можно и расчетом риска уйти
не можно, а нужно.
Расчет риска кучу проблем решает и всегда пригодится.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Как уйти от требования по оборудованию всего здания системой автоматического пожаротушения 40%      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.