О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [Документация]
 Законы, НПБ и ГОСТы, Сметы и Нормирование, Документация на оборудование [Документация]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с <1> 31  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

устройство мезонинов в складе

Асашай 26.03.2024 13:28 16 / 326 Dimma 29.03.2024 14:22    
 * *Всем привет. Вопрос следующий - я правильно понимаю, что согласно действующим требованиям пожарной безопасности я могу запроектировать несколько уровней мезонинов в складе? На мезонинах будут рабочие места. То есть нормы по определению площади этажа в п =>В Воронеже есть такие склады, СТУ мы не делали. В проходах да есть рабочие места, самое сложно расставить пожарные датчики, та как там на псевдо-потолке  
    

Электромобили в стоянках.

Бывший сотрудник НТО 28.03.2024 10:33 6 / 181 Dimma 29.03.2024 14:14    
 * *Коллеги, подскажите! Как считаете, достаточно ли требований к размещению в стоянках автомобилей электромобилей с оборудованием для их зарядки? Можно ли применять СП 485.1311500.2020 (см.п.1.4) для проектирования установок пожаротушения с учетом п.6.2.24 =>****даже в высотных зданиях можно СП 253.1325800.2016 СВОД ПРАВИЛ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 14.4.16 Допускается размещение во встроенной в в 
    

Установка извещателей на балках

Вечный_студент 29.03.2024 13:51 1 / 30 Рустам74 29.03.2024 14:03    
 * *Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, разрешено ли СП484 устанавливать извещатели на балках? В каком пункте прописан такой вариант установки? =>В таблице 5 предпоследний столбец. 
    

Гибкая подводка через тройник

BOND991 27.03.2024 12:43 11 / 225 BTS 29.03.2024 12:12    
 * *Добрый день. Подскажите пожалуйста. У нас объект на котором уже есть спринклерная система пожаротушения смонтированная под потолком 3,50м ( магистраль Д 150 отводы на сплинкеры Д40), сейчас новый арендатор хочет хочет установить потолки ГКЛ на высот =>Рустам74 ®[28.03.2024 10:27:38] Применять гибкую подводку за несъёмными подвесными потолками несколько рискованно.Если через несколько лет вдруг где-то по 
    

Лестничная клетка без естественного освещения

koloksay 27.03.2024 13:33 14 / 287 Кобра 29.03.2024 8:37    
 * *Добрый день! Может кто-то подскажет пути решения проблемы. Есть 4х этажное здание ф 1.2 1973 года постройки, в ЛК на каждом этаже по 6 выходов из двухкомнатных номеров, все номера расположены вокруг ЛК и имеют выход непосредственно в ЛК. Есть одн =>koloksay ®[29.03.2024 7:53:18] Я даже не знаю, что для здания хуже, долбить вестибюли вместо одного из номеров на этажах или Н2))) Просто Н2 не получ 
    

прокладка воздуховодов и дымоходов в противопожарной стене

Асашай 28.03.2024 16:36 2 / 94 Асашай 28.03.2024 17:23    
 * *Всем привет. Ранее в п. 3.9 СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы" было указано, что в противопожарных стенах допускается устраивать вентиляционные и дымовые каналы так, чтобы в местах их размещения предел огнестойкости противопожарной стены с =>уже что-то. Спасибо! 
    

Класс пожарной опасности наружных стен

nND 27.03.2024 15:15 2 / 125 начальник отдела 27.03.2024 18:31    
 * *Уважаемые коллеги, чем подтвердить класс пожарной опасности наружных стен с наружной стороны? Требуется К0 - записано в МОПБ. Стройнадзор требует подтверждений для оконных блоков ленточного остекления. Какой документ требуется для подтверждения? ИПЛ вр =>=Стройнадзор требует подтверждений для оконных блоков ленточного остекления.+ Что у оконных блоков КПО КО? Вы уверены, что они хотят именно это? 
    

Изменения РД

darxite 27.03.2024 8:58 1 / 138 Karpov 27.03.2024 9:54    
 * *Всем добрый день. За ранее извиняюсь за оффтоп. Понимаю, что вопрос не раз поднимался, но поиском я не смог найти. В общем к сути. Необходимо внести изменения в РД, изменения должны соответствовать действующим требованиям или по тем нормам, когда реали =>Проведите это как текущий ремонт и модернизация системы - в соответствии с прежними требованиями. Отразите это в РД с привлечением проектировщиком, имеющих 
    

аттестация МЧС для исполнительной документации

Асашай 20.02.2024 11:10 126 / 2082 fire0911 26.03.2024 6:13    
 * *Всем привет. Скажите, требуется ли аттестация МЧС для подготовки исполнительной документации на СПС и СОУЭ? =>ну вы конечно можете вопрос задать а все повелись... зачем вам аккредитация если у вас лицензия? или ИД готовит не та организация что выполняла монтаж? лог 
    

Закладные конструкции в стенахё

Вечный_студент 22.03.2024 10:35 3 / 358 Рустам74 25.03.2024 9:45    
 * *Здравствуйте, коллеги. Подскажите, есть ли требование, по которому при переходе проводок СПС через стены требовались обязательные закладные конструкции? Речь не про противопожарные стены, а про обычные перегородки. =>ПУЭ 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены элек 
    

Разработана новая программа для расчета эвакуации

Roman1 24.12.2023 21:41 5 / 1113 Roman1 25.03.2024 8:31    
 * *Уважаемые коллеги. Вашему вниманию предлагается программа для расчета времени эвакуации по индивидуально-поточной модели. Данный вариант программы распространяется свободно. Цель разработки — создать инструмент, в точности соответствующий требованиям Мето =>Для возможного использования хотел сказать, что эта программа размещена в справочной системе "Техэксперт. Пожарная безопасность" от АО Кодекс. Эт 
    

Невозвышение п/п стены 1-го типа над кровлей

newtrad 21.03.2024 8:08 1 / 286 newtrad 25.03.2024 8:08    
 * *Имеется узкое длинное здание порядка 100 м длиной, разделенное посередине п/п стеной 1-го типа на два пожарных отсека. Эта стена не возвышается над кровлей. Утеплитель кровли везде предусмотрели Г1. Есть ли в ПБ что-нибудь, что позволит не делать всю кров =>По этому пункту, вероятно, в ПБ есть только эксперт. 
    

"л" пункт 26 87-ПП - чья обязанность разработки: структурные схемы технических систем (средств) прот

BreakingBad 21.03.2024 12:47 0 / 268    
 * *Доброго времени суток! И опять всплыл вопрос ребром. Смежники не хотят разрабатывать: структурные схемы технических систем внутреннего противопожарного водопровода/противодымной защиты. Говорят что для их разделов по 87-ПП - нет требования по разрабо =>  
    

ТО Системы пожаротушения

nND 18.03.2024 10:49 11 / 412 южный 19.03.2024 14:28    
 * *Коллеги, если нет лицензии у эксплуатирующей организации, можно ли осуществлять регламентные работы - ежедневные и еженедельные (первые 8 позиций) из перечня Приложения В (таб. В1) из ГОСТ 53636. А все остальные регламентные работы по договору с лицензир =>ППР РФ "50. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода,  
    

Количество открывающихся окон на лоджии, являющейся аварийным выходом

Елена1986 18.03.2024 11:41 3 / 361 начальник отдела 19.03.2024 13:20    
 * *Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться. При проектировании многоэтажного дома получено замечание от эксперта ГГЭ 2) на 5-9 этажах, балконы, являющиеся аварийными выходами, не обеспечены естественным проветриванием в соответст =>для дополнительного естеств. проветривания, так как в тексте п/п а) п.4.2.4. СП 1 есть слова ",а также...". 
    

СОУЭ в храме

Вечный_студент 19.03.2024 9:34 2 / 260 koks 19.03.2024 12:18    
 * *Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, к какому пункту т.2 СП3 отнести храмы и церкви? =>Рассчитывал так - [ссылка] 
    

расчет избыточного давления взрыва

Асашай 18.03.2024 12:31 0 / 256    
 * *Всем привет. Кто готов посчитать давление взрыва в складском помещении, в котором находится бочка с краской? Краска состоит из компонентов: - спирт этиловый - этилацетат - Н-пропилацетат - метоксипропилацетат - спирт пропиловый - бутанол - спирт и =>  
    

СПС в жилых домах.

Эльгранд 15.03.2024 4:57 5 / 380 Эльгранд 18.03.2024 4:54    
 * *Всем добрый день! Подскажите пожалуйста. 5-ти этажный жилой дом. 4 подъезда, подвал. Необходимо оборудовать пожарной сигнализацией весь до с подвалом. Или только в квартирах устанавливать автономные. Спасибо. =>Спасибо все большое! 
    

Когда выйдет новый СП3?

Владимир 227 15.03.2024 10:10 7 / 418 Владимир 227 15.03.2024 18:24    
 * *Ув. форумчане может кто знает когда выйдет новый СП3. Сейчас сложилась пародоксальная ситуация с жилыми домами. По СП 484 в жилье нужна пожарная сигнализация независимо от этажности. В то же время в жилье до 9 этажей СОУЭ вообще не нужно. Тогда возникае =>>>>>Ну сейчас будет новый начальник ВНИИПО, может что-то поменяется в лучшую сторону.>>>> Перефразируя старый еврейский анекдот  
    

Расценки на ПТП

EidolonII 15.03.2024 12:17 0 / 281    
 * *Добрый день, подскажите пожалуйста сколько сейчас стоит разработать и откорректировать ПТП =>  
    

Инструкция по эвакуации пассажиров

Loginov3301 14.03.2024 4:23 2 / 267 OlegD 14.03.2024 16:06    
 * *Добрый день коллеги вопрос следующий: -Кто должен разрабатывать инструкцию по эвакуации пассажиров в аэровокзальном комплексе аэропорта. -Есть подразделение СПАСОП-Служба поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов. -Есл =>Loginov3301 ® мне кажется ваш вопрос не так прост, наверняка есть какие то нормы для авиатранспорта специальные, а также указания по ГО и ЧС на этот сче 
    

требования к проездам к зданиям класса Ф5

Асашай 14.03.2024 10:57 5 / 255 Gun 14.03.2024 12:32    
 * *Всем привет. Уточните - как определяется высота зданий класса Ф5 для определения ширины проездов и расстояние от проездов до стен зданий? По п. 3.1 СП 1.13130.2020? =>А все потому, что СП 4.13130 не привязан к СП 1.13130 формулировками. Это будет вечной проблемой, если не будут внесены дополнения. Потому что СП 1 напра 
    

должностная инструкция Ведущего инженера по обслуживание пожарной сигнализации

Loginov3301 14.03.2024 4:19 0 / 278    
 * *Уважаемые коллеги! добрый день может есть у кого должностная инструкция Ведущего инженера по обслуживание пожарной сигнализации Если есть и можете отправить то отправьте на эл.почту: Romanloginov2015@gmail.com За ранние спасибо:3 =>  
    

Как подключить С2000-М вер. 3.04 к СИРИУС?

Молот 28.11.2022 23:52 10 / 1469 Sege 14.03.2024 0:42    
 * *На объекте несколько корпусов. производится реконструкция системы АПС. Ставятся Сириусы. Между собой увязываются по изернетуи выводятся на охрану. К Сириусам к каждом корпусе подключаются приборы с 2мя интефейсными входами. Однако два здания не подле =>*** kazakru ® самое лучшее - заменить эти пульты Сириусами *** Интерфейсы Сириус и интерфейсы С2000М - НЕ РАБОТАЮТ совместно на одной линии. Так утвержд 
    

Журналы ТО и эксплуатации СПЗ

nND 11.03.2024 23:08 2 / 337 nND 12.03.2024 17:26    
 * *Коллеги, по ППР требуется вести журнал эксплуатации СПЗ, а по ГОСТ журнал регистрации работ по ТО. Это разные документы? =>Спасибо! понятно. Будем писать что все это один журнал эксплуатации. 
    

Проектирование спринклерной системы пожаротушения

Эльгранд 06.03.2024 3:00 0 / 290    
 * *Добрый день всем!!! Подскажите пожалуйста, где можно ознакомиться или обучиться проектированию спринклерной системы пожаротушения? =>  
    

Требуется ли категорирование непроизводственных помещений в производственном здании?

saygak 29.02.2024 22:48 23 / 595 Comfire 05.03.2024 16:01    
 * *Определяем категорию по взрывопожарной и пожарной опасности производственного здания и помещений, находящихся в нем. Кроме помещений производственного и складского назначения, в здании имеются помещения иного назначения (кабинет ИТР, гардеробные, душевые, =>Для производства общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (надземных, включая технические, цокольного и подвальных), измеренных в п 
    

Огнезащита

Непуть 04.03.2024 12:55 2 / 260 cimurg911 05.03.2024 12:12    
 * *то сталкивался? Есть существующий комплект РД марки КМ на пешеходную галерею от 2014 года. И построеная галерея. Конструкция-пролетное строение из металла обшитое сендвич-панелью. Пролеты 12м, высота над уровнем земли 10м в свету. Степень огнестоойкости =>Не понятно о чем речь. "Пролетное строение ... обшитое сендвич-панелью" - может на пролетном строение предусмотрен мет. каркас с сендвичами?  
    

Автобусные остановки

Proekt2024 28.02.2024 0:20 6 / 389 Крюгер 02.03.2024 10:48    
 * *Добрый вечер. Проектируем дорогу в городе. В проекте заложено проектирование автобусных остановок с павильоном. В общем обычная стандартная остановка типа поп-5 сделана из сотового поликарбоната и металическими трубами, еще идет в комплекте лавочка, мусор =>Тоже встречался с таким. Мой коллега офигевал от замечания Мосгосэкспертизы. В условиях плотной городской застройки выполнить требование по разрыву в 15 м 
    

Расстановка пожарных извещателей в 12ти этажном жилом доме.

sunlieseof 28.02.2024 10:43 18 / 471 ifbbpro 01.03.2024 17:51    
 * *Добрый день. Столкнулся с такой ситуацией, проектируем жилой дом 12 этажей. Как известно по нормам требуется установка адресных извещателей в помещениях квартир. Меня интересует прихожая, она получился z-образной, т.к входим в квартиру идёт коридор прямо =>Предыдущий вариант был намного ближе к возможностям измерений при монтаже. Практически на объекте можно мерять расстояния вдоль стен, делать построение  
 Список с <1> 31  ...


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.