Температурный класс извещателя Спектрон-401-Exd-А

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.01.2024 9:23:22]
 Всем здравствуйте.
В руководстве пользователя на извещатель Спектрон-401-Exd-А указано, что "Максимальная температура нагрева поверхности и электронных элементов оборудования в установленных условиях эксплуатации не превышает значений, допустимых для температурного класса Т6 по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)." Максимальная температура по данному ГОСТу для данного температурного класса не должна превышать 85С. Но при этом в том же руководстве указано, что температура кратковременно может повышаться до 135С, что соответствует температурному классу Т4. Подскажите, температурный класс зависит от времени нагрева? Допустимо ли устанавливать данный извещатель в помещении с соевой мукой? (по справочнику Баратова температура самовоспламенения аэрогеля 190С)


[30.01.2024 9:31:03]
 >>>Но при этом в том же руководстве указано, что температура кратковременно может повышаться до 135С>>>
Здесь имеется ввиду температура окружающей среды, при которой может эксплуатироваться извещатель. К температурному классу это отношения не имеет.
Вам надо смотреть на маркировку взрывозащиты для взрывоопасных пылевых сред: Ex tb IIIC T85°C…T135°C Db. Здесь указано T135°C. Это значить, что извещатель не может нагреваться при длительной работе выше 135°C.
Извещатель можно использовать в помещении с соевой мукой.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Температурный класс извещателя Спектрон-401-Exd-А      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.