проезды и подъезды для линейных объектов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.01.2024 18:48:56]
 Доброго времени суток всем.
Всплыл вопрос..
Есть п.8.2.1 СП4 в котором прописано "за исключением линейных объектов". Получается что для линейных объектов проезды не нормируются? к эстакаде не надо предусматривать подъезд/проезд?

В новой редакции СП4 - не прописана возможность отступления от нормативных требований по проездам для Ф5- через "документ предварительного планирования действий...". Теперь проезды/подъезды проектируем только согласно норм?


[01.02.2024 6:40:45]
 Обычно для линейных объектов по возможности используют промысловые дороги, которые удовлетворяют требования СП 4.13130. Экономически не целесообразно делать проезды для трассы линейных объектов.

1. Что имеется ввиду под эстакадой как линейный объект продуктопровод?
2. В новой редакции СП4, что за редакция?


[01.02.2024 10:25:28]
 1. Конвейерная эстакада, с транспортировкой негорючей руды.
2. Действующая редакция СП4.13130.2013.
про "документы предварительного планирования" прописано только в п.8.1.3 (для Ф1-Ф4).
Для Ф5 - "документы предварительного планирования" - не прописаны.


[01.02.2024 13:04:46]
 1) А почему он линейный объект? А не сооружение транспорта?
По моему мнению Если это проходное сооружение с помещением в котором размещается ленточный конвейер и в состав этого сооружения входят бункеры, перегрузочные узлы и т.п. то подъезд требуется.

2) п. 8.2.4 СП 4.13130.2013 При невозможности выполнения требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ возможность обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке.


[01.02.2024 14:18:36]
 СП4
8.2.4. В случае если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности,
укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод
поверхностных вод.


[01.02.2024 14:39:27]
 Ув. BreakingBad ® какие изменения СП 4.13130 вы смотрите (у меня изм. 4), скоро выйдут изм. 5 там аналогичный п. 8.2.3


[01.02.2024 14:57:25]
 6.1.21 Подъезды для пожарных машин допускается не предусматривать к зданиям и
сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы, исключают
возможность возгорания.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: проезды и подъезды для линейных объектов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.