Противопожарные резервуары запаса воды

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
AltAir0113 ®

[25.12.2020 3:18:57]
 Добрый день! Коллеги, прошу помощи! В пункте 4.1 СП 8.13130.2009 был четкий перечень объектов, наружное противопожарное водоснабжение которых допустимо предусматривать от противопожарных резервуаров. В СП 8.13130.2020 данный перечень отсутствует. Пункт 10.1 8.13130.2020 гласит "Перечень объектов защиты, для которых наружное противопожарное водоснабжение допускается предусматривать из пожарных резервуаров и водоемов, установлен Техническим регламентом [1]". В Техническом регламенте ни в одной из статей (статьи 62, 68, 99) не указано, когда допустимо применять противопожарные резервуары. Как теперь определяться то? Руководствоваться пунктом 9.1 8.13130.2020 - "В случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно, в емкостях (резервуарах) систем водоснабжения следует предусматривать пожарный объем воды"?


[25.12.2020 7:01:36]
 Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов
4. В:
- поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек;
- отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4
объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих
кольцевого противопожарного водопровода;
- зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами
категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное
пожаротушение 10 литров в секунду;
- на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров;
- складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров;
- в зданиях радиотелевизионных передающих станций;
- зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов
допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения
природные или искусственные водоемы.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Статья 99. Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта
1. Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением
(противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами).
AltAir0113 ®

[25.12.2020 4:23:55]
 СП 8.13130.2020
3 Термины и определения
3.2 водоем: Водный объект в углублении суши, характеризующийся замедленным движением воды или полным его отсутствием.
Примечание - Различают естественные водоемы, представляющие собой природные скопления воды во впадинах, и искусственные водоемы - специально созданные скопления воды в искусственных или естественных углублениях земной поверхности.
3.11 пожарный резервуар: Инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами).

К сожалению, в вышеуказанных вами пунктах статей 68 и 99 ФЗ-123 речь идёт только о водоёмах. В связи с этим и вопросы.



[01.02.2021 8:23:18]
 Надеюсь прочитать авторитетное мнение опытных коллег по данному, пока, непонятному мне вопросу.


[01.02.2021 17:13:10]
 Так смотрите уже новый СП
6.9.1 В качестве источника водоснабжения водяных АУП (за исключением агрегатных АУП-ТРВ-ВД) следует использовать открытые водоемы, пожарные резервуары или водопроводы различного назначения, обеспечивающие расчетные параметры АУП.


[01.02.2021 17:38:52]
 Прошу прощения, искренне не понимаю, как СП на АУП может дать ответ об использовании пожарных резервуаров в целях наружного пожаротушения?


[01.02.2021 15:48:39]
 >наружное противопожарное водоснабжение которых допустимо предусматривать от противопожарных резервуаров.
4.1 - необходимs источники
4.2 - в качестве источников могут быть... резервуары, водоёмы и т.д.
Остальное уже частности, где надо сеть НВП, где достаточно резервуаров. мл, сами подъедут.


[01.02.2021 19:36:05]
 AltAir0113 ®.
пожарный резервуар - частный случай искусственного водоема.

..."специально созданные скопления воды в искусственных или естественных углублениях земной поверхности".
Создан специально? Скопление воды есть? Искусственное углубление тоже имеется...


[24.02.2021 14:18:19]
 Комментарий к статье 68, части 4
Требования данной части статьи допускают применять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требований раздела 9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; зданий объемом св. 1000 м3 - по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 м3; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.


[02.02.2024 17:28:01]
 Добрый день! Помогите, пожалуйста, правильно прочитать ч. 4 ст. 68 123-ФЗ. Есть поселок с числом жителей менее 5000 человек, в нем общественное здание объемом более 1000 м3 - допускается ли тушить от резервуара?

Я так понимаю, учитывая, что жителей до 5000 м3, тушить через резервуар по таблице 1 СП 8 в самом населенном пункте можно, но не данное здание, так как оно объемом более 1000 м2, значит тушить его допускается только водопровод с гидрантами?


[05.02.2024 10:16:15]
 ув. Route ® Все верно, для здания объемом более 1000 м3, нужен противопожарный водопровод с установкой на водопроводной сети ПГ


[05.02.2024 13:39:15]
 Gun, благодарю
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные резервуары запаса воды      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.