надо ли включать площади площадок и этажерок в помещении при определении нормативного показатели пло

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.01.2024 17:03:51]
 Доброго дня всем.
Допустим есть помещение площадью 280 м2 (по площади пола, в границах ограждающих конструкций EI45). Категория помещения - В1.
В данном помещении также предусмотрены технологические площадки и этажерки примерной площадью +/-50 м2.
Вопрос: согласно таблице 3 СП486 - необходимо ли предусматривать АУПТ?
Здание одноэтажное, Ф5.1.

кроме как п.6.1.1 СП2 - ничего и нет же...


[23.01.2024 17:27:43]
 При наличии площадок и этажерок в площадь этажа включаются в одноэтажном здании площади всех площадок, ярусов этажерок и антресолей, в многоэтажном здании - площади площадок, ярусов этажерок и антресолей в пределах расстояния по высоте между отметками площадок, ярусов этажерок и антресолей площадью на каждой отметке более 40% площади пола этажа. В площадь этажа здания в пределах пожарного отсека не включаются площади наружных рамп для автомобильного и железнодорожного транспорта.

https://base.garant.ru/403556718/53f...


[23.01.2024 21:17:09]
 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности

4.2 Под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 настоящего свода правил
понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями,
отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки - не менее EI
45, стены и перекрытия - не менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых
отсутствуют части (помещения), выделенные ограждающими конструкциями с указанным
пределом огнестойкости, под нормативным показателем площади помещения в таблице 3
понимается площадь, выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или
сооружения.


[24.01.2024 9:59:11]
 п.4.2 СП486 - не описывает мой случай...
так надо или не надо АУПТ для моего случая ? :))


[24.01.2024 10:39:28]
 см. ответ Comfire
надо


[24.01.2024 10:48:55]
 АУП не требуется. Вы определяете площадь помещения в рамках СП 486, а не площадь этажа в пределах пожарного отсека в рамках СП 2.


[24.01.2024 13:18:58]
 "АУП не требуется" - мне это больше нравится)
но эксперд может сослаться на то, что в СП486 не расписано как считать площадь внутри помещения. Такое есть только в п.6.1.1 СП2, а там надо учитывать все площадки и антресольки.

Необходимость учета площадок/этажерок при определении площади этажа - также косвенно подтверждается п.6.5.46 СП4:
Для конструкций стальных этажерок, размещаемых в зданиях с помещениями категорий А, Б и В1 - В3...при этом должны быть предусмотрены средства автоматического пожаротушения. Т.е. есть этажерки - значит АУПТ во всем помещении.


[24.01.2024 13:26:08]
 мне тоже кажется, что надо. тут роль играет именно В1 и количество уровней с нагрузкой. А вдруг там нагрузки нет на этих уровнях?


[24.01.2024 13:57:23]
 В пункте 6.1.1 нет правила подсчета площади помещения, там "площадь этажа в пределах пожарного отсека".

А вот в 486 есть. Пункт 4.2 "Под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 настоящего свода правил понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки - не менее EI 45, стены и перекрытия - не менее REI 45.


[26.01.2024 12:59:53]
 и снова видимо Отдел, занимающийся разработкой данного СП не учел, что в здании могут быть этажерки или площадки


[26.01.2024 14:04:36]
 этажерки площадки - учитываются в расчете категорий.
применять надо только п.4.2 СП486.


[29.01.2024 9:56:16]
 этажерки площадки - учитываются в расчете категорий.=BreakingBad
Не совсем так! При определении категории помещения учитывается площадь размещения пожарной нагрузки.


[31.01.2024 10:25:20]
 гешан
при определении категории в помещении - рассматриваются все участки размещения пожарной нагрузки, в т.ч. и на площадках , антресольках итп.


[31.01.2024 11:04:30]
 =при определении категории в помещении - рассматриваются все участки размещения пожарной нагрузки, в т.ч. и на площадках , антресольках итп=
Естественно. Примерно, как для стеллажного хранения учитывается вся пожарная нагрузка на стеллаже.
Но общая площадь полок стеллажа не увеличивает площадь помещения. Именно про это спрашивал топикстартер.


[31.01.2024 15:08:23]
 полки стеллажа - никак не приобщить к площади помещения.
они скорее относятся к оборудованию/пожарной нагрузке.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: надо ли включать площади площадок и этажерок в помещении при определении нормативного показатели пло      здесь могла быть ваша реклама