| * * | Добрый день.
Требуется расчетчик пожарного риска на фриланс для долгосрочного сотрудничества. Объекты - жилье, общественные, производственные - на выбор. Контакты для связи - cimurg@bk.ru
Можно с минимальным опытом - готов по необходимости консультиро |
=> | РР в Фениксе - рассматриваете? | |
| |
|
| | | darxite | 29.12.2023 12:30 | 2 / 1133 | darxite | 01.01.2024 15:21 | |
| * * | Всем добрый день и с наступающим НГ. Прошу помочь консультацией.
Объект ОПО 3 класса. Есть РД по системам СПС и СОУЭ, разработана на основании ПД раздела 9 МОБ. Был большой проект 10 лет назад по строительству и реконструкции. Сейчас на объекте требуется |
=> | Новый проект - это новая система, по новой нормативке и регистрации в ГГЭ. Бюджет не позволит. | |
| |
|
| | | ЧтоГдеКогда? | 20.12.2023 17:04 | 2 / 492 | Gun | 28.12.2023 7:01 | |
| * * | Добрый день! Коллеги.
Согласно п.4.1. ГОСТ Р 53254-2009 на Пож.лестницы при высоте более 6м. необходимо делать лестницы П1-2 (с ограждением).
А теперь вопрос: Смонтирована лестницы длиной 6,6м. без ограждения.
Заказчик уверяет что ее высота более |
=> | Стационарные лестницы на перепадах крыш/кровель высотой до 6 м. может проектироваться, без какого-либо ограждения. Если вертикальная пожарная лестница уста | |
| |
|
| | | познающий 01 | 20.12.2023 17:56 | 3 / 1137 | Gun | 28.12.2023 6:51 | |
| * * | Здравствуйте форумчане!
После редакции СП 4, требования п. 8.1.6 немного изменилось и теперь расстояние от внутреннего края подъезда измеряется не только до наружных стен, но и до других ограждающих конструкций зданий. По всей длине здания имеется навес |
=> | 1. Ограждающей конструкцией здания навес не является.
2. Если здание более 2-х этажей потребуется документ предварительного планирования. | |
| |
|
| | | Устим Акимыч | 26.12.2023 8:23 | 14 / 865 | ТомВит | 27.12.2023 7:29 | |
| * * | Доброго всем времени суток! Господа, такой вопрос, когда МЧС вводило аттестацию проектировщиков, было разьяснительное письмо о том что пож.сигнализация не входит в раздел сети связи (5 раздел ПД). Может есть у кого это письмо, поделитесь! |
=> | Уважаемый СпециальнаяВО ®, я полностью разделяю Вашу позицию по этому вопросу и Ваше негодование по поводу повсеместной некомпетентности "нормотворцев | |
| |
|
| | | nND | 22.12.2023 23:22 | 23 / 763 | Comfire | 25.12.2023 16:27 | |
| * * | Не могу найти где сейчас прописано требование по размещению светового указателя гидранта на здании или знака |
=> | ===А надпись "вход" с подсветкой Вас в данном случае абсолютно не смущает? ===
Не смущает. Смущает вот это:
"Соответственно искать требо | |
| |
|
| | | Не мудрый | 11.12.2023 12:37 | 10 / 719 | южный | 25.12.2023 9:34 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые специалисты! Предложили сделать проект ФЭС небольшого помещения, примера проекта в интернете не нашел. Есть у кого-нибудь образец(пример) проекта? Поделитесь пожалуйста. Буду очень благодарен. |
=> | geizer.we@yandex.ru
написано отправлено
проверьте адрес
отправил еще пару раз с фото
| |
| |
|
| | | Barmalej | 19.12.2023 23:25 | 18 / 862 | СпециальнаяВО | 22.12.2023 16:30 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста:
1. Допустимо ли прокладывать кабельные линии СПС в кабельной канализации (допустим, RS-485 между зданиями)
2. Если да, допустимо ли использовать существующую слаботочную кабельную канализацию для этого? |
=> | Ну, и хочу еще раз обратить ваше внимание на п.5.12:
********************
*****************
5.12...
При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 22.12.2023 8:46 | 6 / 385 | Giraf | 22.12.2023 15:06 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Кто-нибудь сталкивался с газопорошковым пожаротушением? Какое оборудование применяется для такого типа пожаротушения? |
=> | Поэтому то мы и применяли оборудование по первой ссылке )) | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 22.12.2023 10:33 | 5 / 306 | Рустам74 | 22.12.2023 14:32 | |
| * * | Коллеги, ещё раз добрый день.
Подскажите, кто-нибудь применял данные модули? Допустимо ли вообще их применять? Как ранее справедливо замечали, в СП 485 о таком способе тушения не сказано. |
=> | ifbbpro®
Уели. Ладно, в моём посте слова "делайте всё по СП485" надо заменить на "делайте всё в соответствии с действующей НТД, включая СП4 | |
| |
|
| | | Jamal | 19.12.2023 16:25 | 16 / 706 | VSp | 22.12.2023 12:02 | |
| * * | коллеги, может быть конечно идиотский вопрос, но все же ...
Скажите, а мы теоретически вообще можем повысить предел огнестойкости кровельных сэндвич-панелей допустим до REI 150 за счет каких-нибудь огнезащитных плит? и надо ли в таком случае проводить до |
=> | Заключение ВНИИПО по кровлям "Технониколь"
[ссылка]
| |
| |
|
| | | Асашай | 20.12.2023 16:33 | 15 / 608 | начальник отдела | 22.12.2023 12:02 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 7.2 в) СП 7.13130.2013 удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной
вентиляции следует предусматривать из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях С ЧИСЛОМ ЭТАЖЕ |
=> | =-Это ещё из какого-то письма ВНИИПО?=
[ссылка] | |
| |
|
| | | Асашай | 13.12.2023 18:27 | 12 / 578 | Sdn | 19.12.2023 14:47 | |
| * * | Всем привет. Вопрос по эвакуации с антресолей
Согласно СП 1.13130.2020 (изм. 1)
8.2.4. Эвакуационные выходы из помещений (кроме помещений категорий А и Б),
расположенных на антресолях и вставках (встройках) в зданиях I, II, III и IV степеней
огнестойк |
=> | Я вот сейчас подумал: а какого чёрта ВНИИПО приписывает все эти помещения к инженерным, если в самом пункте речь идёт в том числе о вставках (встройках), к | |
| |
|
| | | ifbbpro | 14.12.2023 10:22 | 116 / 1828 | СпециальнаяВО | 18.12.2023 22:43 | |
| * * | "6) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Требования пожарной безопасности
Пожарная безопасность зданий и сооружений обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент |
=> | Вот, например:
[ссылка] | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 18.12.2023 8:52 | 4 / 436 | Рустам74 | 18.12.2023 13:53 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Кто проектировал пожаротушение на складах нефтепродуктов, подскажите, какие решения применяли? Не хочется ставить полноценную насосную пожаротушения для одного помещения 6х6м |
=> | Вечный_студент®
Ну да, Вы всё в кучу смешали. Если речь о здании на складе нефтепродуктов, то смотрите таблицу 12. | |
| |
|
| | | newtrad | 15.12.2023 9:18 | 4 / 671 | newtrad | 18.12.2023 9:40 | |
| * * | Приветствую уважаемых участников форума. Имеется 3-х этажное здание Ф3.3. Из 1-го этажа на 2 и 3 этажи поднимаются эскалаторы в проемах перекрытий. На 2 и 3 этажах проемы с эскалаторами выделены перегородками, т.е. находятся в "стакане". Получ |
=> | Ничего такого эксперт не принял. Будем из лестницы 2-го типа делать лестничную клетку с выходом непосредственно наружу. Благо такая возможность есть без пе | |
| |
|
| | | nND | 15.12.2023 19:08 | 4 / 505 | nND | 17.12.2023 11:01 | |
| * * | Подскажите, кто сталкивался. На объекте будет меняться ковролин для покрытия пола на путях эвакуации. Возможно ли в этом случае наличие декларации соответствующего класса материала или для путей эвакуации только сертификат? |
=> | Про схемы, спасибо огромное раньше в эти детали не вникал. То есть отделочные материалы для путей эвакуации по схемам Д даже не задеклариуют если все прави | |
| |
|
| | | Barmalej | 13.12.2023 20:47 | 12 / 520 | Вечный_студент | 15.12.2023 13:00 | |
| * * | Коллеги, нашёл оповещатель РЗОР-Exd20. Уровень взрывозащиты и уровень звукового давления меня устраивает, но он речевой (на нём записаны сообщения). Допустимо ли использовать его при 2-м типе СОУЭ вместо звукового?
И второй вопрос. Оповещатель требует 20 |
=> | 117+-5 дБ.
117+5 уже 122 дБ. Можем ли мы применять такой оповещатель? | |
| |
|
| | | Barmalej | 13.12.2023 18:31 | 4 / 316 | Рустам74 | 14.12.2023 13:24 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, как правильно разместить центральное оборудование в здании, если оно представляет собой склад с взрывоопасной пылевоздушной средой внутри? Единственное, что приходит в голову - разместить прибор с источником бесперебойн |
=> | Да, размещать шкаф снаружи.
Была подобная ситуация со складом зерна - мало того что он внутри взрывоопасный по пыли, так ещё и когда он заполнен зерном, | |
| |
|
| | | Barmalej | 10.12.2023 13:16 | 3 / 408 | Тимур без команды | 14.12.2023 12:17 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, допустимо ли устанавливать линейные извещатели так, чтобы их лучи проходили в просветах потолочных металлоконструкций? Если нет - подскажите, пожалуйста, другое решение для склада со стеллажным хранением |
=> | Вариантов три: либо располагать между металлоконструкциями ферм с обеспечением расстояния вокруг оптической оси, указанной в РЭ, либо опускать ниже ферм с | |
| |
|
| | | Лемип | 12.12.2023 16:25 | 2 / 421 | Jamal | 13.12.2023 12:53 | |
| * * | Здравствуйте коллеги.
У кого, как решается вопрос согласования документов предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению АСР, при невозможности выполнения требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов ? У |
=> | С этими отчетами кто во что горазд, да и НТС тоже. Есть заключения, где его разработку указывают "при проектировании", есть заключения в которых | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 13.12.2023 9:31 | 2 / 331 | Вечный_студент | 13.12.2023 10:36 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Согласно п. 10.2.11 СП 423 "Во взрывоопасных зонах следует применять герметичные кабели с заполнением внутренних промежутков негигроскопичным полимерным заполнителем, которые гарантируют, что по продольным воздушным п |
=> | >>> В п. 10.2.11 СП 423 нет разделения на искробезопасные и не искробезопасные цепи. Даже если у вас цепь искробезопасная, всё равно необходимо пр | |
| |
|
| | | Jamal | 08.12.2023 15:21 | 14 / 457 | начальник отдела | 12.12.2023 16:07 | |
| * * | коллеги, прошу вас высказаться на такую тему:
- по СП 18.13330 полузамкнутый двор - двор, застроенный с трех сторон примыкающими друг к другу зданиями и отношением глубины к ширине в плане более единицы
- по Сп 19.13330 полузамкнутый двор - двор, образо |
=> | =да суть в том, что у меня объект сельхоз назначения и СП18 не применим.=
Я так понимаю, что Вы через определение полузамкнутого двора,данного в п.1 прим. | |
| |
|
| | | Дмитрий_24 | 11.12.2023 14:37 | 1 / 333 | Sdn | 12.12.2023 11:50 | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите нужно ли вносить изменения в ПД или РД при необходимости переноса пожарного крана на 3-5 метров от точки установки |
=> | По опыту скажу, что многие ПК ставятся впритык по радиусу действия. Поэтому смещение на 3-5 метров может быть существенным при оценке защищённости помещени | |
| |
|
| | | Асашай | 12.12.2023 10:28 | 2 / 363 | Sdn | 12.12.2023 11:18 | |
| * * | Всем привет. Согласно табл. 19 СП 1.13130.2020 расстояние от машиноместа до ближайшего эвакуационного выхода может определяться как для тупиковой части стоянки, так и для машиноместа, расположенного между эвакуационными выходами.
Вопрос следующий - что з |
=> | Интересный вопрос.
Думаю, имеет смысл отталкиваться от определения тупикового коридора.
Если длина общей части пути эвакуации до двух эвакуационных вых | |
| |
|
| | | Асашай | 08.12.2023 14:39 | 7 / 412 | Sdn | 11.12.2023 13:22 | |
| * * | Всем привет.
Согласно СП 8.13130.2020
8.10. Количество пожарных гидрантов и расстояние между ними определяют расчетом,
исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение и пропускной способности
устанавливаемого типа гидрантов, с учетом требований пу |
=> | Асашай
[quote]А где есть формулы для расчёта?[/quote]
Таблицы Шевелёва. | |
| |
|
| | | olka0125 | 07.12.2023 14:21 | 20 / 610 | Рустам74 | 11.12.2023 12:13 | |
| * * | Прошу помощи, коллеги! Есть стоматология на первом и подвальном этаже пятиэтажного жилого дома. На стоматологию есть проектные листы лохматых годов (т.е. стоматология изначально там строилась). В стоматологии есть зуботехническая лаборатория, где изготавл |
=> | гешан® "А в Госдуме сейчас обсуждается вопрос о возможном уменьшении естественной освещённости жилых помещений.Если примут закон, строители сразу буду | |
| |
|
| | | Jamal | 24.10.2022 15:40 | 13 / 1501 | teropb | 10.12.2023 16:00 | |
| * * | коллеги, подскажите по поводу размещения резервуаров СУГ на территории многотопливной АЗС ...
согласно п.8.30 СП 156 на многотопливных АЗС резервуары для СУГ д.б. подземными без каких-либо ссылок на п.6.6, при этом п.6.6 предусматривает условия, когл |
=> | Ну что разобрались?
Надземно можно если есть орошение? И все? Расстояния то как брать - для надземных (которых нет) или подземных? | |
| |
|
| | | Koui | 01.12.2023 10:22 | 11 / 753 | j_flack | 09.12.2023 12:28 | |
| * * | Есть ли прямое обоснование, указывающее, что вместо кабеля "FRLS" допустимо применять кабель "FRHF"?
Я нашёл вот это:
ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
5.4 Дымообразование кабельных и |
=> | Понятно, что безгалогенная оболочка по стойкости к агрессивным средам отстаёт от фторопласта и полиуретана, но многие заводы заявляют, что их кабель марок | |
| |
|
| | | Вечный_студент | 06.12.2023 14:00 | 6 / 347 | Рустам74 | 08.12.2023 14:13 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Разрабатываем проект пожаротушения пеной высокой кратности, считаю количество модулей по формуле Б.34 СП 485. Планировал заложить в проект модули МППВК-28-ГЗ ("Тунгус"), но не увидел в документации их производител |
=> | Вечный_студент®
Масло - горючая жидкость. Почти все порошки предназначены для тушения в том числе горючих жидкостей. Если у порошка указана буковка пожа | |
| |