Монтаж кабеля во взрывоопасных зонах

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.02.2024 9:30:55]
 Коллеги, добрый день.
Сломал голову над вариантами монтажа кабеля во взрывоопасной зоне. Знаю, в таблице 10.5 СП423 всё прописано, но когда дело доходит до конкретного кабеля и конкретной кабеленесущей системы, всё становится печально.
Подскажите вариант монтажа кабеля в помещение с классом зоны В-IIа для оборудования с видом защиты tb, с металлическими стенами (профлист)?


[01.02.2024 9:55:39]
 Зона класса В-IIа по ПУЭ соответствует зоне класса 22 по СП423. Соответственно, по таблице 10.5 из СП423 и под ваши условия вам подходит открытая прокладка по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; также можно прокладывать в лотках, лестницах, металлических и/или из композитных (полимерных) материалов, на тросах.
Ввод кабелей в оборудование с видом взрывозащиты tb - в соответствии с руководством по эксплуатации этого оборудования.


[01.02.2024 10:12:53]
 asol611
Спасибо. Беда в том, что вариантов ОКЛ для прокладки по профлисту не так много. Фактически я находил такой только у Промрукава, в металлорукаве. При этом СП423 почему то не допускает прокладку бронированного кабеля в металорукаве. (но при этом кабель в подвале должен быть обязательно бронированным по п. 10.1.17.)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 