О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Кабель для подключения извещателя Спектрон-401-Exd-A

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.01.2024 17:56:22]
 Доброго времени суток, коллеги. Столкнулся с проблемой при подборе кабеля для подключения извещателя Спектрон-401-Exd-A. Данный извещатель имеет 2 гермоввода, следовательно, потребуется 4-жильный кабель, при этом он должен иметь заполнение в соответствии с п.10.2.11 СП423. Изначально выбрал кабель КУНРС Внг(А)-FRLS (спецкабель), но кабель 4х1,0 кв. мм. имеет наружний диаметр 12,4 мм, а гермовводы извещателя рассчитаны под 12 мм.
koks ®

[21.01.2024 20:39:26]
 Замени гермоввод


[21.01.2024 20:41:12]
 Это максимальный гермоввод, который указан в паспорте на извещатель


[21.01.2024 20:43:50]
 Ну то есть Вы считаете что все валы, отверстия у которых указан диаметр 12 мм имеют диаметр ровно 12 мм? У Вас метрология на первом курсе была?


[21.01.2024 20:56:03]
 ifbbpro я считаю, что если производитель указал "проходным диаметром кабеля d=8-12 мм", то закладывать кабель с наружним диаметром более 12мм уже не стоит. У Вас иное мнение?


[21.01.2024 21:16:44]
 Вообще изменение к СП423 допускает применение незаполненного кабеля для взрывозащиты d(если поставить вводы с заливкой компаундом), а применяемое оборудование имеет маркировку 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db, но взрывоопасная среда именно пылевая, а значит у меня взрывозащита t. Интересно, могу ли я применить эту норму?
koks ®

[22.01.2024 6:11:57]
 Возьмите тогда уже "ПЕРЕХОДНИК-20/25-М" (Ex-переходник с внешней резьбы М20x1,5 мм на внутреннюю резьбу М25x1,5 мм.) и к нему "КВН-16-М-25х1,5" (кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм).


[22.01.2024 9:47:43]
 >>>Изначально выбрал кабель КУНРС Внг(А)-FRLS (спецкабель), но кабель 4х1,0 кв. мм. имеет наружний диаметр 12,4 мм, а гермовводы извещателя рассчитаны под 12 мм.>>>

Выберете тот же кабель с сечением 4х0,75. У него наружный диаметр 12 мм. Как раз вам подходит.


[22.01.2024 11:20:44]
 Да и на сайте производителя извещателя Спектрон-401-Exd-A указано, что кабельные вводы можно заказать опционально под любой диаметр кабеля, и целая куча возможных вариантов дана.


[22.01.2024 12:53:43]
 ifbbpro ® в своем стиле )))

Barmalej ® советую написать в тех.поддержку Спектрона, они обычно быстро отвечают и помогут подобрать нужный кабельный ввод



[23.01.2024 17:23:43]
 А если взять кабель СКАБ 250нг(А)-FRLS 4х1,0? Так же кабель с заполнением, и внешний диаметр 10,9 кв. мм.


[27.01.2024 15:14:52]
 Юлия_911 ®
ifbbpro ® в своем стиле )))

Перегнул только с метрологией на первом курсе. Достаточно правила округления до ближайшего целого числа из математики 5-го класса школы)

Barmalej ® "...для подключения извещателя Спектрон-401-Exd-A...выбрал кабель КУНРС Внг(А)-FRLS (спецкабель)..."

Какой смысл для шлейфа сигнализации выбирать кабель пучковой скрутки без экрана?

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Кабель для подключения извещателя Спектрон-401-Exd-A      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.