О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Использование обжимного наконечника

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.01.2024 17:01:22]
 Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, какой пункт ПУЭ требует от нас использовать кабельные обжимные наконечники?


[29.01.2024 17:09:04]
 В ПУЭ вроде нет такого требования.
Есть лишь "2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке."


[29.01.2024 17:13:49]
 Тогда второй вопрос - допустимо ли использовать подобное оборудование, например, чтобы завести 2 жилы 1,5 в одну клемму, рассчитанную под сечение 2,5?


[29.01.2024 17:18:56]
 Вечный_студент ®
Обычно - нет.
"в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке."
В инструкциях на наконечники обычно вставляемая в наконечник жила в единственном числе говорится.


[29.01.2024 19:43:35]
 Автору на второй вопрос- да в общем случае


[29.01.2024 21:45:34]
 "В инструкциях на наконечники обычно вставляемая в наконечник жила в единственном числе говорится."

Наконечник НШВИ "Оконцевание методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников сечением 2х2.5мм². Трансформирует концы многожильных проводов в монолитные штифты. Монтаж сдвоенных проводов одинакового сечения"


[29.01.2024 21:57:07]
 Правда диаметр втулки под 2 кабеля 1,5 у него 2,6


[29.01.2024 23:49:21]
 Для многопроволочных проводов должны применяться наконечники по 526.8 ГОСТ Р 50571.5.52
В остальных случаях ГОСТ 10434-82


[30.01.2024 9:04:41]
 Правильно я понимаю, что наконечники "НШВИ" - для одиночного провода, а "НШВИ(2)" - для двух проводов?


[30.01.2024 9:47:55]
 Рустам74 ®
Да. НШВИ(2) предназначен для 2-х многопроволочных проводов (одинакового сечения).
И это штыревой наконечник.
Также 2 провода (причем разных сечений) можно завести и обжать в наконечники типа НВИ (вилочный) и НКИ (кольцевой)


[30.01.2024 11:55:49]
 Sterh30® "Также 2 провода (причем разных сечений) можно завести и обжать в наконечники типа НВИ (вилочный) и НКИ (кольцевой)"

Не нашёл такой информации и даже наоборот нашёл у производителя КВТ противоположную информацию в "вопросах и ответах".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Использование обжимного наконечника      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.