| | | biz00m | 28.08.2019 18:11 | 38 / 1670 | Йоханссон | 21.01.2020 11:29 | |
| * * | Здравствуйте товарищи, подскажите все ли правлино я считаю. Имеется дворец культуры со сценой и 480 посадочных мест. Выполняю расчет АУПТ.
Цифры:
1 дренчера портала сцены 70 м3/ч
2 дренчера нижнего яруса галерей 99 м3/ч
3 Дренчера под колосниками 185 |
=> | Я вас ещё больше расстрою.
Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2019 N 2779-р <О вступлении в силу Изменения N 3 к СП 118.13330.2012 "СНиП 31- | |
 |  |
 |
| | | Йоханссон | 05.01.2020 14:46 | 13 / 1075 | Йоханссон | 21.01.2020 10:58 | |
| * *
 | Возник тут неожиданный вопрос.
Касательно внутреннего противопожарного водопровода в клубах с эстрадой, театрах и т.п. СП 10.13130.2009 ссылается на СНиП 2.08.02-89*, который заменён на СНиП 31-06-2009, который заменён на СП 118.13330.2012, в кот |
=> | Если бы не было замен ему, то наверное таки да.
Но замены есть и не одна. | |
 |  |
 |
| | | рпрой | 15.01.2020 16:05 | 21 / 1461 | вот незадача | 17.01.2020 11:40 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые специалисты!
Была проверка инспектор написал повысить предел огнестойкости косоуров маршей лестничных клеток здания АБК.
Подскажитите пожалуйста, можно снять расчётом пожарного риска данное мероприятие.
Я так понимаю нельзя, т |
=> | Если перебдить, лучше тогда огнезащитить, а то получится с рисками недобдить... | |
 |  |
 |
| | | nND | 16.01.2020 18:10 | 1 / 886 | В душе инспектор | 17.01.2020 9:40 | |
| * * | Подскажите кто знает. Надо ли сейчас издавать приказ или распоряжение (решение собственника) о местах курения возле торгового центра или офиса. По ст. 12 № 15-ФЗ, на что идет ссылка из ППР не совсем понятно, так как там речь идет про 2 случая - только |
=> | ППР регламентирует наличие знаков "курение запрещено" в местах, где оно:
а) запрещено, потому что может привести к пожару;
б) запрещено законом | |
 |  |
 |
| | | йцук | 16.01.2020 19:21 | 1 / 962 | гешан | 16.01.2020 20:56 | |
| * * | Добрый день. Если здание предусматривается с навесом, то противопожарный разрыв между зданиями определяется от навеса или от стены, а навес не учитывается? В нормах нигде не нашел порядок определения противопожарных расстояний между зданиями. |
=> | Смотри п. 4.4 СП 4.13130.2013. | |
 |  |
 |
| | | nND | 13.01.2020 18:48 | 18 / 1099 | MK | 16.01.2020 17:56 | |
| * * | Можно ли присвоить газовой котельной категорию Д и не считать объект взрывопожароопасным? Если опасный производственный объект является взрывопожароопасным, то требуется лицензия на его эксплуатацию. В перечне лиц. видов указаны именно взрывопожароопасные |
=> | nND ®
[15.01.2020 23:38:10] Разобрался по необходимости лицензирования. Все зависит от класса опасности пром. обьекта по 116 фз. Поэтому не все опасн | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 01.01.2020 19:04 | 90 / 1971 | Сергей Субачев | 16.01.2020 11:15 | |
| * * | Подскажите перерыл литературу, не могу понять нормативное расстояние от торгового центра до резервуарах хранения спирта (вне здания)? |
=> | Интересно, СП 12 когда-нибудь планируется переработать? | |
 |  |
 |
| | | Ира 34 | 16.01.2020 10:40 | 1 / 879 | Ibn | 16.01.2020 10:49 | |
| * * | Здравствуйте.
Поясните пожалуйста, что значат прочерки в столбце "высота здания" табл. 6.1 СП 2.13130.2012 для зданий IV степени огнестойкости категорий А и Б.
Спасибо. |
=> | Это значит, что такие здания могут быть только одноэтажными. | |
 |  |
 |
| | | Firetrain | 05.01.2020 21:32 | 22 / 1922 | Все ники заняты | 16.01.2020 1:27 | |
| * * | Недавно озаботился таким вопросом. Где взять требуемое значение звукового давления СОУЭ, если находишься в душевой. К какому значению прибавить 15 ДБа? В СП 51.13130.2011 душевых и подобных помещений нет. Зато если случится реальный пожар, люди находящиес |
=> | [quote]Если в душевой окажется значение шума выше 95 дБА, то ставить световые оповещатели собственник обязан по сп.3.13130.2009.[/quote]
Здесь необходимо | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 11.01.2020 0:48 | 5 / 842 | гоха | 15.01.2020 13:53 | |
| * * | Есть ли письма разъяснения МЧС России по понятиям "Отсутствие" и "Отступление" от норм ПБ в развитие ст.78 123-ФЗ?
СТУ МЧС разрабатываются на "Отсутствие" норм.
Например: Разработчик СТУ заявил, что можно обойти противо |
=> | kurilshik ®
логично | |
 |  |
 |
| | | йцук | 09.01.2020 0:32 | 3 / 996 | йцук | 15.01.2020 13:51 | |
| * * | Добрый день. К жилому дому пристроен навес с пределом огнестойкости стен и покрытия REI 150. Могут ли под этим навесом предусматриваться парковочные места для жильцов?
[ссылка] |
=> | 6.11.10 Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями,
работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, следует предусматривать | |
 |  |
 |
| | | _911 | 13.01.2020 13:57 | 5 / 798 | _911 | 15.01.2020 6:24 | |
| * * | Здравствуйте.
Соответствует ли требованиям норм размещение автомобильного рембокса и стоянки в одном здании, при условии выполнения требований п. 6.2.10 СП 4.13130 и соблюдения требований по S этажа пределах пожарного отсека? |
=> | Большое Вам спасибо, ув. Пожарный кран, за полезные сведения)!
Рембокс: участок осмотра и технического обслуживания автомобилей, комната отдыха водителей, | |
 |  |
 |
| | | ВИКП | 10.01.2020 9:34 | 17 / 1551 | I am just learning | 14.01.2020 18:09 | |
| * * | идет уже несколько дней у нас тут дискуссия о требованиях к выходу НА лестничную клетку.
Ситуация - адм здание - два этажа, выход на ЛК 1 типа из коридоров. Народа на этаже - 30 человек. 2я степень, С0. Судя по СП1 никаких других требований к выходам(дв |
=> | Сначала берем пункт 8.1.5 - соответственно ширина марша 1,2м
Затем в этом же пункте написано, что ширина выхода на эту лестницу должна быть не менее ширин | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 22.11.2019 18:17 | 18 / 1433 | Dimma | 14.01.2020 15:32 | |
| * * | Коллеги, нужна помощь опытных товарищей. Нарисовалось здание - большой бизне-центр. Введен в эксплуатацию лет 10 назад. вводился в эксплуатацию в виде пустой коробки и на тот момент даже была какая-то документация. Но затем здание начало заселяться, пошла |
=> | ***- не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими | |
 |  |
 |
| | | Acher1971 | 11.01.2020 7:55 | 3 / 875 | Acher1971 | 13.01.2020 19:40 | |
| * * | нужен коллективный разум и ценные советы
Имеем:
1. Проект апарт отеля, созданный и сданный на экспертизу
2. На ГПЗУ имеется газгольдер с обозначенной охранной зоной в 10 метров
3. От газовиков получено письмо (подпись / печать), |
=> | Крюгер, Асашай, спасибо за участие!
Крюгер, да применяется СУГ. Общая вместимость (по письму) 25,2м3. Состоит из 6 резервуаров по 4,2 м3. Давление на вво | |
 |  |
 |
| | | helga a | 10.01.2020 17:45 | 2 / 890 | гешан | 12.01.2020 22:09 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возник вопрос при проектировании. Помещение компрессии категории "А", опасное вещество - водород (горючий газ). Под п.6 приложения А СП 5.13130 наше помещение получается не попадает, там нет упоминания горючег |
=> | Помещение компрессии категории "А", опасное вещество - водород (горючий газ). Под п.6 приложения А СП 5.13130 наше помещение получается не попада | |
 |  |
 |
| | | Курсант77ру | 09.01.2020 22:33 | 3 / 998 | один из них (в запасе) | 10.01.2020 10:10 | |
| * * | Нашел вот такую услугу в интернете, кто в теме расскажите пожалуйста что за новая услуга:
Предлагаем Вам разработать Расчёт огнестойкости при реальном режиме пожара. Позволяет исключить либо существенно сократить необходимость обработки огнезащитным сос |
=> | Если конечно под программным обеспечением не считать калькулятор по определению приведенной толщины металла сортамента выпускаемого промышленностью. | |
 |  |
 |
| | | статист | 09.01.2020 9:33 | 16 / 740 | albor | 09.01.2020 23:12 | |
| * * | Коллеги, вот перечитываю законы и не могу найти. "Пожарные риски" есть (и много). Упоминания о "расчётах пожарного риска" имеются неоднократные. А самих "Расчётов пожарного риска" нет.
Не рекламируя никаких ресурсов (все они |
=> | Риски - это средство зарабатывания денег. Если нет норм для каких-то объектов, то почему бы не разработать эти нормы. Тогда и риски не нужны. | |
 |  |
 |
| | | Drakon | 09.01.2020 14:15 | 15 / 797 | adgernaut | 09.01.2020 15:33 | |
| * * | Кто уже знакомился с регламентом 043, поясните такой момент:
По п.33 регламента средства ППА должны работать в условиях повышенных температур, влажности и иметь защиту от механических повреждений.
При этом нет пояснений о местах размещения (помещения |
=> | >>И что-то IP 67 дымовых извещателей маловато будет.<<
Это я к тому, что требования эти не драконовские. Из шланга не поливают, в печи до 10 | |
 |  |
 |
| | | 1234567890 | 31.10.2019 18:38 | 23 / 1142 | Drakon | 09.01.2020 15:13 | |
| * * | Добрый вечер сообщество. Прошу посоветовать как поступить в ситуации.
Для повышения предела огнестойкости металлических косоуров лестничных маршей (внутри здания) применена конструктивная огнезащита на основе базальтовых материалов фольгированного покрыт |
=> | "Теперь остается вопрос, каким образом и через какой срок повторно проверять?" (с)
Это уже обсуждалось и ссылки приводились. | |
 |  |
 |
| | | застройщик | 09.01.2020 11:31 | 6 / 799 | Drakon | 09.01.2020 13:07 | |
| * * | Нормируются ли требуемые противопожарные расстояния между зданиями и соединяющими их между собой конвейерными галереями и пешеходными переходами, размещаемыми на территории промышленного объекта?
Пример - пешеходный переход между АБК и главным корпусом, |
=> | Посмотрите п.6.5.51 и 6.5.58 СП 4.13130.
Когда рассматривал комбинированные галереи других требований не нашел. | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 02.01.2020 16:11 | 3 / 1083 | Асашай | 03.01.2020 23:36 | |
| * * | Как правильно посчитать количество Нормативных требований в документах ПБ?
1)Есть ли какая-то методика как это в МЧС России ДНПР(бывший ДНД) подсчитывали?
2)Есть ли где-то в учебниках по обучению на пожарную безопасность в строительстве база направл |
=> | надо посчитать требования из ФЗ-123 + требования из добровольного перечня к ФЗ-123 | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 31.12.2019 19:51 | 1 / 1199 | Red_line23 | 31.12.2019 19:58 | |
| * * | Искал действующие документы (главы или пункты), отражающие требования по защите имущества при пожаре, а также экономическое обоснование принятых противопожарных требований.
Нашел как ни странно в - Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий |
=> | МДС 21-3.2001 Методика и примеры технико-экономического обоснования противопожарных мероприятий к СНиП 21-01-97*
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 29.12.2019 1:05 | 45 / 1331 | Georg | 31.12.2019 18:31 | |
| * * | Люди знающие, подскажите пожалуйста, как на данный момент выглядит сдача пожарной сигнализации монтажной организацией заказчику? Перечитал много всего и везде пишут разное. Уже начал путаться.
Итак, насколько я понимаю, перед началом монтажа необходимо |
=> | Проектная документация с подписью ГИПа точно так же как сертификация скорее относятся к разрешительной деятельности. Поэтому если у собственника есть серти | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 30.12.2019 11:11 | 4 / 939 | Volk_ | 30.12.2019 13:04 | |
| * * | Добрый день. Прошу помочь с решением вопроса.
Какую категорию по взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009 будет иметь автостоянка расположенная под открытым небом (открытая)?
Автостоянка предназначена для сотрудников предприятия, с утра приезжают, в |
=> | а если с фундаментом - еще и сооружение ;) | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 23.08.2018 8:31 | 73 / 2648 | гешан | 28.12.2019 22:07 | |
| * *
 | Добрый день.
Уважаемые форумчане!
Согласно СП12 Б.1 Определение категорий помещений В1-В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее - пожарная нагрузка) на любом из участков с вел |
=> | мое предложение было вернуться к таблицам.
Далее, если кому-то не нравится категория из таблицы - пересчитывайте по методике, применяйте меры по | |
 |  |
 |
| | | йцук | 25.12.2019 18:13 | 5 / 914 | Gidrant | 27.12.2019 12:38 | |
| * * | (предыдущий пост ошибочный)
Добрый день. Подскажите, дренчерные завесы могут срабатывать в объеме атриума только на одном этаже или должны срабатывать все этажи сразу? Это к вопросу гидравлического расчета т.е. считать 1 этаж или все сразу?
|
=> | Ну мешают экраны делайте опускающие шторы, или есть шторы перекрывающие перекрытие целиком. Без них с одними завесами скорее всего не пройдете. | |
 |  |
 |
| | | 0987654321 | 25.12.2019 14:17 | 4 / 1024 | Не мудрый | 26.12.2019 17:33 | |
| * * | Нужен специалист по разработке документации на огнезащиту здания. Что для этого нужно? |
=> | В вашем регионе куча таких организаций...поищите в интернете... | |
 |  |
 |
| | | rookie | 17.12.2019 16:37 | 53 / 3156 | Drakon | 26.12.2019 17:00 | |
| * * | Уважаемые коллеги,
Есть существующее производственное здание II,С0,В,3400м2 к нему пристроен навес из металлоконструкций. Теперь заказчик хочет зашить навес профлистом, поставить окна и двери.
Т.е. получается пристройка IV,С0,В,800м2 (там планируют осущ |
=> | "А вы попробуйте посчитать."
Естественное проветривание считают специалисты ОВ, я к таким не отношусь. Но мне интересно в чем заключается данн | |
 |  |
 |
| | | Прокоп | 23.12.2019 12:08 | 9 / 819 | Крюгер | 25.12.2019 13:52 | |
| * * | Можно ли, опираясь на таблицу 6.1 СП 2.13130.2012, сказать, что здание со степенью огнестойкости I, должно иметь класс конструктивной пожарной опасности С0? Или другими словами, можно принять для здания со степенью огнестойкости I, класс конструктивной |
=> | Прокоп ®, а что за вводная такая "здание I степени огнестойкости" (особенно с такими характеристиками)?
Видимо кто-то из архитекторов затупил. | |
 |  |