Ширина выхода НА лестничную клетку и ИЗ ЛК на улицу

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.01.2020 9:34:42]
 идет уже несколько дней у нас тут дискуссия о требованиях к выходу НА лестничную клетку.
Ситуация - адм здание - два этажа, выход на ЛК 1 типа из коридоров. Народа на этаже - 30 человек. 2я степень, С0. Судя по СП1 никаких других требований к выходам(дверям) кроме 4.2.5 нет. - я делаю вывод что 0,8 в свету норм.
Второй вытекающий вопрос - выход ИЗ ЛК наружу - по 4.2.5 же не менее ширины марша ИЛИ не менее требуемой. Опять же если требуемая 0,8 то и выход на улицу так же.
Вопрос больше в том, что может есть какие то более четкие нормы и указания по ширине этих дверей, кроме указанного 4.2.5?


[10.01.2020 9:46:44]
 8.1.12 Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел

Два этажа по 30 человек - итого 60 человек на выходе из ЛК наружу.


[10.01.2020 11:18:27]
 ширина выхода из коридора 0,8 м, ширина маршей скорее всего 1,2 м, ширина выхода из лестничной клетки наружу не менее 1,2 м (требуемая ширина - это когда на 1-ом этаже предусмотрен эвакуационный выход через лестничную клетку, и этот выход шире лестничных маршей, в этом случае ширина выхода из лестничной клетки должна быть не менее ширины эвакуационного выхода с 1-го этажа в лестничную клетку)


[10.01.2020 15:11:53]
 Выход на л/к - не менее 0,8 метра.
Ширина марша - не менее 1,2 метра.
Ширина выхода из л/к наружу или в вестибюль - не менее 0,8 метра.

P.S. в качестве напоминания: с каждого этажа должно быть не менее 2-х эв.выходов.


[10.01.2020 23:22:47]
 
Цитата
Ширина выхода из л/к наружу или в вестибюль - не менее 0,8 метра.
--Конец цитаты------

нет, ширина выхода из лестничной клетки наружу или в вестибюль как минимум должна быть не менее ширины маршей, инфа 100 %


[11.01.2020 15:46:25]
 ув.Асашай ®, я действительно ошибся в размерах, но не в смысле требований норм. Требуемая ширина не 0,8м, а 1,2 метра.
ув.Асашай ®, где Вы нашли в нормах, что ширина выхода наружу в обязательном порядке должна быть не менее ширины марша?


[11.01.2020 19:16:14]
 вот разъяснение ВНИИПО
https://yadi.sk/i/hblqwAubpJ9yQQ


[11.01.2020 20:28:43]
 Ув.Асашай ®, в настоящее время действует СП 1.13130.2009.
Новая версия СП 1 пока не принята, и при всём при том п.4.2.20 нового проекта СП 1 изложен более грамотно, чем в предложенном Вами письме.
Поэтому проектируем по НОРМЕ, а письмо в топку.


[11.01.2020 21:00:07]
 а при чем тут новая редакция СП 1? Я же объясняю, что термин "требуемая ширина выхода из лестничной клетки" относится не к минимальной ширине входа в лестничную клетку на верхних этажах, а относится к случаю организации эвакуации через ЛК на 1-ом этаже (если этот вход в ЛК будет шире маршей, то и выход из ЛК будет шире маршей). В любом случае выход из ЛК не может быть шириной менее ширины маршей


[11.01.2020 21:38:59]
 ув.Асашай ®, Вы правы, у меня заскок ))))
Думаю об одном, пишу о другом.
Думаю про ширину выхода из здания, а пишу о выходе из лестничной клетки. И главное сам же исправил первоначальные 0,8м на 1,2м, а тупить благополучно продолжил.


[12.01.2020 10:22:56]
 Вот теперь плавно подходим к вопросу о или/или, потому как в письме - "как правило".
"быть не менее требуемой или ширины марша лестницы"
звучит именно или/или - значит я принимаю решение о том какая должна быть.
А если у меня здание на 130 м2 2й этаж - и всего 21 человека эвакуировать - нафига мне 1,2 метра? мне ж сказали или ширина или не менее требуемой - т.е. 0,8 метра.


[12.01.2020 11:18:20]
 У Вас по требованиям норм ширина пути эвакуации по лестничным маршам какая?
1,2 метра согласно п.8.1.5 СП 1.13130.2009.


[12.01.2020 11:41:18]
 И?
причем тут взаимосвязь ширины марша и ширины выхода из ЛК?
пока только 4.2.5 устанавливает взаимосвязь.
а 8.1.5 лишь указывает на минимально требуемую ширину марша, но никак не указывает ширины входов/выходов.
8.1. и тдл только в одном пункке требует ширину выхода - 8.1.12
А ширину двери я опять же могу принять 0,8 - 165*0,8=132 человека через дверь.


[12.01.2020 12:44:23]
 Я, что-то никак не могу врубиться Вас какой размер интересует?
1) Ширина выхода в лестничную клетку
2) Ширина лестничного марша
3) Ширина выхода из лестничной клетки
4) Ширина выхода из здания
5) Ширина выхода из здания через лестничную клетку


[13.01.2020 8:48:05]
 3) Ширина выхода из лестничной клетки
на первом этаже в частности
и собственно указание о требуемой ширине в нормах


[13.01.2020 10:25:11]
 Хорошо.
Выход из лестничной клетки в вестибюль или наружу?
Если наружу, то имеется ли эв.выход через данную лестничную клетку с 1-го этажа здания?


[13.01.2020 20:01:49]
 0,9м ширина двери в ЛК (при наличии МГН).


[14.01.2020 18:09:00]
 Сначала берем пункт 8.1.5 - соответственно ширина марша 1,2м
Затем в этом же пункте написано, что ширина выхода на эту лестницу должна быть не менее ширины марша, соответственно 1,2м.
Далее пункт 4.2.5 говорит о том, что выход из л/к не может быть менее ширины марша. Соответственно входы/выходы должны быть не менее ширины (которую требует норматив) марша. Сделано все для того, чтобы при эвакуации эвак. выходы только расширялись, либо были такие же, чтобы не было затора. Если конечно, я правильно понял суть вопроса.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Ширина выхода НА лестничную клетку и ИЗ ЛК на улицу      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.