Дренчерная завеса и атриум

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.12.2019 18:13:39]
 (предыдущий пост ошибочный)
Добрый день. Подскажите, дренчерные завесы могут срабатывать в объеме атриума только на одном этаже или должны срабатывать все этажи сразу? Это к вопросу гидравлического расчета т.е. считать 1 этаж или все сразу?


[26.12.2019 8:31:43]
 Если пожар внутри самого атриума, логично было бы запускать все завесы на всех этажах ...


[26.12.2019 11:05:08]
 Сейчас вроде нигде дренчерные завесы не делают в атриуме, это же замена пп преграды. Сейчас спринклера ставят и экраны от дыма.


[26.12.2019 21:36:05]
 Gidrant ®, мы тоже так хотели сделать, но дело в том, что высота этажей маленькая и экраны по сути высоту этажей сделают еще меньше и обзор через 2х светное пространство будет нарушен.


[27.12.2019 10:10:17]
 
йцук ®, у Вас, что есть СТУ отличные от размещенных на сайте МЧС типовых решений?

Выдержка с сайта МЧС:

Проектирование в здании многосветного пространства (атриума).

Проемы в межэтажных перекрытиях защищаются одним из следующих способов или их комбинацией:
устройство дренчерных завес по периметру проема в две линии на расстоянии 0,5 м и расходом 1 л/(с?м) в сочетании с противодымными экранами (шторами) 1-го типа, опускающимися или устанавливаемыми стационарно на расчетную высоту;


[27.12.2019 12:38:56]
 Ну мешают экраны делайте опускающие шторы, или есть шторы перекрывающие перекрытие целиком. Без них с одними завесами скорее всего не пройдете.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Дренчерная завеса и атриум      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.