Как сократить отступ от резервуаров с газом до общественного здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Acher1971 ®

[11.01.2020 7:55:07]
 нужен коллективный разум и ценные советы



Имеем:

1. Проект апарт отеля, созданный и сданный на экспертизу

2. На ГПЗУ имеется газгольдер с обозначенной охранной зоной в 10 метров

3. От газовиков получено письмо (подпись / печать), что это ГРУ (газораспределительная установка) с отступом 15 метров. (на СПОЗУ отступили 17,5 метров)

4. По требованию пожарного эксперта(на этапе экспертизы проекта), получили расшифровку ГРУ. Но, оказалось, это групповая резервуарная установка, ёмкостью 25м3. По СП 62.13330.2011 отступ до общественных зданий – 30 метров. До жилых зданий 15/20 метров



Теперь ломаем голову, как сократить отступ. Так как апарт отель – общественное здание


[11.01.2020 9:35:24]
 апартаменты - это жилое здание класса Ф1.3, см. п. 5.2.1 СП 4.13130.2013


[13.01.2020 17:36:49]
 Что-то у меня стойкое ощущение, что эксперт занимается подменой понятий.
В городах газораспределительные установки есть повсюду.
Но, "групповая резервуарная установка"....

Там у вас применяется сжиженный углеводородный газ? (так называется глава, где сидит норма про расстояния).

Асашай, если они в проекте обозначили объект как Ф1.2, то уже нужно карабкаться по этому функционалу.
Acher1971

[13.01.2020 19:40:25]
 Крюгер, Асашай, спасибо за участие!
Крюгер, да применяется СУГ. Общая вместимость (по письму) 25,2м3. Состоит из 6 резервуаров по 4,2 м3. Давление на вводе - 3МПа, на выходе 1 МПа.

Асашай, я согласен с Крюгером, уже вляпались в Ф1.2.... ((((
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Как сократить отступ от резервуаров с газом до общественного здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.