[13.01.2020 18:48:16]
 Можно ли присвоить газовой котельной категорию Д и не считать объект взрывопожароопасным? Если опасный производственный объект является взрывопожароопасным, то требуется лицензия на его эксплуатацию. В перечне лиц. видов указаны именно взрывопожароопасные и химически опасные произв. обьектты 1-3 классов



[13.01.2020 20:06:30]
 Эта песня хороша, начинай сначала (:

Все котельные, для которых я считал категорию, получались категории А. Заказчику сложно объяснить про автоматику, аварийную вентиляцию и СП12. Поэтому на словах говорю, что если очень хочется, то под свою ответственность может присваивать категорию Д.


[14.01.2020 15:28:14]
 Поэтому на словах говорю, что если очень хочется, то под свою ответственность может присваивать категорию Д.=dmi3ev ®

Это вредительство!


[14.01.2020 16:08:22]
 ув. nND ® при чем здесь категория пожарной опасности? Опасный производственный объект - это промышленная безопасность № 116-ФЗ


[14.01.2020 17:16:57]
 По ссылке замечательная статья про расчет категории газовой котельной. В конце статьи подробные обсуждения и разъяснения автора.
Рекомендую!

http://firesafetyblog.ru/raschet-kat...


[14.01.2020 20:05:27]
 По ссылке замечательная статья про расчет категории газовой котельной=Сomfire ®

Статья, действительно не плохая, но старая (2018г) и не рассмотрен вариант расчёта категории при реальном времени срабатывания системы безопасности. Согласно ГОСТ на газоанализаторы, время инерционности газоанализатора 15 секунд плюс 1секунда насрабатывание электромагнитного клапана, всего 16 сек. , а не 120с. Вопрос вероятности отказа решается установкой двух или более газоанализаторов. Тогда масса вышедшего в помещение газа будет 2 кг, давление взрыва не 83,7 кПа, а 11,3 кПа, а кратность аварийной вентиляции порядка 2-3 объёмов в час.И тогда категория не будет А.Далее следует определить категорию В1-В4. И не важно будет В4 или Г или Д. Взрывобезопасность обеспечена.


[14.01.2020 20:51:13]
 
Цитата
Далее следует определить категорию В1-В4.
--Конец цитаты------

Категории В1-В4 с горючими газами не получится, т.к. они не учитываются при определении этих категории.

7. К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и
трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и
волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с
другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к
категории А или Б.


[14.01.2020 21:39:23]
 гешан ® [14.01.2020 20:05:27] 16 сек. , а не 120с.
давление взрыва не 83,7 кПа, а 11,3 кПа, а кратность аварийной вентиляции порядка 2-3 объёмов в час. И тогда категория не будет А.

При такой кратности вентиляции за 16 секунд ничего не выветрится, категория останется А.


[14.01.2020 22:24:54]
 При такой кратности вентиляции за 16 секунд ничего не выветрится, категория останется А.=Сергей Субачев ®[14.01.2020 21:39:23]

Это голые слова, не подтверждённые расчётом, т.е трёп.



[14.01.2020 22:31:46]
 гешан ® И тогда категория не будет А.

Это голые слова, не подтверждённые расчётом, т.е трёп.


[14.01.2020 22:34:06]
 Категории В1-В4 с горючими газами не получится=Асашай ®[14.01.2020

Во-первых, в котельной всегда найдутся твёрдые и жидкие горючие материалы, во- вторых газ, выходящий из оборудования может воспламенится раньше, чем образуется взрывоопасная смесь и будет гореть факелом, как же его не учитывать? Если этого нет в СП12, это не значит,что так не бывает.



[14.01.2020 22:40:24]
 Это голые слова, не подтверждённые расчётом,

Да, вы правы, время слишком мало.Но можно в 2-3 раза увеличить объём помещения


[15.01.2020 6:32:31]
 Чего спорить? Просто действуйте по закону:
1. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
2. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).

Сразу начинайте считать с категории А. Но в любом случае получите пожароопасную категорию.

Как феерически горят котельные отделения я неоднократно видел лично. Доводилось.



[15.01.2020 10:48:36]
 Чего спорить? Просто действуйте по закону:=Comfire ®

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!


[15.01.2020 13:19:07]
 Comfire ® "Как феерически горят котельные отделения я неоднократно видел лично. Доводилось."

Горят обычно аварийные запасы топлива. Как газ будет гореть?


[15.01.2020 13:52:53]
 Горит водород, который используют для охлаждения генераторов, факелом горит генераторное масло под давлением. Котлоцеха горят, в которых помимо топлива хватает горючих веществ.
Про пожары аварийных запасов топлива не знаю, не встречал еще.


[15.01.2020 23:38:10]
 Разобрался по необходимости лицензирования. Все зависит от класса опасности пром. обьекта по 116 фз. Поэтому не все опасные объекты являются взрывопожароопасными. Критерии взрывопожароопасных произв.обьектов так же прописаны в ст. 66 фзN123. Взрывопожароопасные требуют декларирования, а это только 1 и 2 класс. Класс определяется по давлению газа.


[15.01.2020 23:42:05]
 Ни какого отношения к категории помещения это все таки не имеет. Путаница в одинаковом названии разных вещей - помещения и производственного опасного обьекта.


[16.01.2020 17:56:07]
 nND ®

[15.01.2020 23:38:10] Разобрался по необходимости лицензирования. Все зависит от класса опасности пром. обьекта по 116 фз. Поэтому не все опасные объекты являются взрывопожароопасными. Критерии взрывопожароопасных произв.обьектов так же прописаны в ст. 66 фзN123. Взрывопожароопасные требуют декларирования, а это только 1 и 2 класс. Класс определяется по давлению газа.

Немного не так. Классификация ОПО идет только по критериям, которые описаны в № 116-ФЗ. № 123-ФЗ и др. пожарные нормы здесь совершенно не при чем. Скорее всего у Вас:

1) III класс опасности - для опасных производственных объектов, осуществляющих теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, а также иных опасных производственных объектов, на которых применяется оборудование, работающее под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля и более (за исключением оборудования автозаправочных станций, предназначенных для заправки транспортных средств природным газом) или при температуре рабочей среды 250 градусов Цельсия и более;
(в ред. Федерального закона от 22.02.2017 N 22-ФЗ)

приложение 2 № 116-ФЗ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Категория газовой котельной      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.